29.09.2014 в 17:24:11
nick307 написал :
- Щиток сделаю внутри квартиры, одним кабелем кинуть провод в щиток на лестничной площадке? Какого сечения взять?
Если у вас "родной" вводной(Общий) автомат от стояка номиналом 25А то 4 кв мм, если 32А то 6 кв мм, если 40А то 10кв мм.
nick307 написал :
- Стенка между мной и соседями в кухнях толстая? Там я не найду чужие розетки штраборезом?
В панельных домах толщина несущей стены - минимум 140мм.(кроме хрущёвок, какие у них стены не знаю) - так что штраборезом не заденете. Но сначала узнайте - несущая ли она. У нас есть несколько серий блочно-панельных домов, где перегородки между соседними квартирами соседних подъездов выполнены из гипсолита (или чего-то похожего) толщиной 80-120мм.
30.09.2014 в 06:28:00
Alarm написал : где перегородки между соседними квартирами соседних подъездов выполнены из гипсолита
Немного не в тему, но может тоже кому нибудь пригодится. Бывают серии кирпичных хрущевок, где между соседними квартирами стена в один кирпич, и если там ставить глубокий подрозетник, то запросто можно поздороваться с соседями.
nick307 написал : Что скажите по поводу сверления потолка?
Тож не в тему немного, анкер 140 мм прошил насквозь кухонную плиту перекрытия у родителей....