Ясно. Надуманные проблемы и экономия на спичках. Возьмите хоть Кариву или Седну, что-ли, чем это убожество...
19.05.2014 в 10:58:23
Ясно. Надуманные проблемы и экономия на спичках. Возьмите хоть Кариву или Седну, что-ли, чем это убожество...
19.05.2014 в 11:11:56
Про соединение шлейфа - делайте опресовку, и всё это в глубь подрозетника(в противоположную от контактов сторону), это самый компактный способ. Или поменяйте центральный подрозетник на углублённый - его вам на любую коммутацию хватит.
И почему у вас в распредкоробке такое количество разных сечений? Какая защита у этой линии? И что за белый провод от туда выходит?
19.05.2014 в 18:54:27
Насчет каривы - мне кажется МАКЕЛ лучше. Конструктив очень похож валена-карива-макел. Но у макела керамика, у каривы пластик, не внушающий доверия. Перебрал, получше стало, вроде нормально все входит. По подрозетнику: АВ легранд 16А, кабель 3х4, коробка, ответвление на мои 3 розетки кабелем 3х4, ответвление на другую отдельную розетку 3х2.5. Всё. Белый провод просто был засунут в штробу между двумя коробками как резерв подо что-нибудь. Не подключен.
19.05.2014 в 19:45:10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.