20.05.2014 в 16:26:03
#4540399
TOPMO3 написал : Обоснуйте.
Вы взгляните глазами обывателя.... он ведь все так и сделает: без ГЗШ, розетка без заземления, врубит PE на ввод N УЗО, подключит PE на ножку душа без подключения к нагревателю и ДСУП ...
20.05.2014 в 21:02:19
#4540844
EAN написал : Вы взгляните глазами обывателя.... он ведь все так и сделает: без ГЗШ, розетка без заземления, врубит PE на ввод N УЗО, подключит PE на ножку душа без подключения к нагревателю и ДСУП ...
И причем тут юмор? Какое РЕ он врубит на УЗО, если у него двупроводка? И зачем считать людей дураками, подключающих нагреватель одним проводом? О каком еще ДСУП ведете речь, если все у человека сидит на заземлении? При ответе не забывайте ... речь идет о душевой на огороде.
20.05.2014 в 21:34:36
#4540893
TOPMO3 написал : И причем тут юмор? Какое РЕ он врубит на УЗО, если у него двупроводка? И зачем считать людей дураками, подключающих нагреватель одним проводом? О каком еще ДСУП ведете речь, если все у человека сидит на заземлении? При ответе не забывайте ... речь идет о душевой на огороде.
Вот наконец конкретную помощь товарищ оказывает. Только у меня из нагревателя идет кабель с вилкой в эту самую розетку с заземлением (хотя по схеме понятно что она имелась ввиду). Но непонятно из розетки куда пошел заземляющий кабель - обратно в душ к девушке входит почему. Может он сразу в землю от УЗО должен идти? А из водогрея провод в розетку.
21.05.2014 в 00:00:13
#4541299
crius написал : Вот наконец конкретную помощь товарищ оказывает.
как вам быстрей в иной мир отправиться. Не вздумайте по этой картинке делать.
21.05.2014 в 05:19:16
#4541491
TOPMO3 написал : И причем тут юмор? Какое РЕ он врубит на УЗО, если у него двупроводка? И зачем считать людей дураками, подключающих нагреватель одним проводом? О каком еще ДСУП ведете речь, если все у человека сидит на заземлении? При ответе не забывайте ... речь идет о душевой на огороде.
Черный от части. Какой РЕ на вашем рисунке изображен на вводе в УЗО, то и врубит... А речь конечно о душевой на даче, на которой нет заземления (о пардон, один уголок непонятного сечения и стальную полосу с болтом на конце обмазанную солидолом он уже имеет) и ни одного УЗО, и чего там нехреноверчено нам неизвестно...
И насчет дураков, это не я написал, что кого то кем то считаю...
П.С. Вам не попадалось подключение ТЭНов оголенными проводами ? А мне ДА и при этом рядом бегал ребенок отроду менее 3-х лет. И родители не выглядели дураками. Это к вопросу о дураках.
Добавлено ...
crius написал : В Но непонятно из розетки куда пошел заземляющий кабель - обратно в душ к девушке входит почему. Может он сразу в землю от УЗО должен идти? А из водогрея провод в розетку.
Ну как ТОРМОЗ ;) ? А ведь будут товарищи, которые поглядев, просто реализуют без вопросов.
21.05.2014 в 08:41:24
#4541560
Схема ТОРМОЗ будет работать, если убрать заземляющий проводник с УЗО... вообще...
21.05.2014 в 10:09:54
#4541666
crius написал : ... Только у меня из нагревателя идет кабель с вилкой в эту самую розетку с заземлением (хотя по схеме понятно что она имелась ввиду).
Извините ... этот момент я упустил. Я думал у Вас обогреватель подключен постоянно, а не через вилку с розеткой. Розетку посчитал дополнительным для стиралки.
crius написал : Но непонятно из розетки куда пошел заземляющий кабель - обратно в душ к девушке входит почему. Может он сразу в землю от УЗО должен идти? А из водогрея провод в розетку.
По зеленому проводу ... Вы не смотрите на схеме куда, что пошло ... общий смысл ... все доступные касания телом, металлические части объединить и подключить к заземлению.
З.Ы. Насчет критики ... все доводы "против", сводятся к тому, что в схеме имеется провод соединяющий "входящий в УЗО" нуль, с "земля". Все опасаются, что ... когда нибудь, кто нибудь, где нибудь ... поменяет местами "фазу" с "нулем". Если посчитаете, что такие опасения есть ... просто из схемы удалите провод (желто/зеленый), соединяющий УЗО с розеткой. Если "без провода", останутся "щипания" значит ... имеется неисправность в заземлении на столбах или на самом ТП. Спасет только этот провод, но не устранит неисправность в нагревателе, который в Вашем случае, однозначно надо "ремонтить".
21.05.2014 в 10:23:34
#4541702
Я бы лучше заземление сделал бы на весь участок из полосы толщиной 4мм минимум и длиной несколько десятков метров + к полосе приварить вбитые уголки 50х50х4 (штуки 3-4) на глубину 2.5-3м. Все уголки и полосы должны быть утоплены в землю на 0.5м минимум. Такое заземление должно соответствовать по сопротивлению на глинястых, суглинках, чернозёмных почвах. На каменистых и песчанных грунтам всё сложно, мерять нужно сопротивление грунта. У меня на даче начиная с полметра глубины сплошная глина.
В ванной в распайке или подобной коробке минимум шину на 63А, к ней подвести провод хотя бы минимум 6кв мм, и также к шине душевую кабину подключить, также трубы водоснабжения и водонагреватель.
У меня на даче есть уже шинка, только сечения проводов от шины до заземления надо увеличить до 6кв мм. И к этой шинке подключены все заземлительные контакты 3х розеток, труба водопровода, бойлер, металлическая ванная + через розетку конвекторный обогреватель подключен.
И обязательно УЗО на 10мА в коробке на вводе в здание душа.
21.05.2014 в 10:31:06
#4541718
TOPMO3 написал : Все опасаются, что ... когда нибудь, кто нибудь ... поменяет местами "фазу" с "нулем".
Не совсем так... просто вы на клемме УЗО практически произвели деление, а делить можно только PEN...
21.05.2014 в 10:51:05
#4541750
haramamburu написал : Не совсем так... просто вы на клемме УЗО практически произвели деление, а делить можно только PEN...
Возможно, что я, что то не усвоил, просьба объяснить ... если откинем возможность подмены "фазы" с "нулем", чем грозит такое деление?
21.05.2014 в 11:22:23
#4541810
TOPMO3 написал : Возможно, что я, что то не усвоил, просьба объяснить ... если откинем возможность подмены "фазы" с "нулем", чем грозит такое деление?
Как правило, смертью при обрыве нулевого провода выше УЗО. Ток идёт по пути Фаза-УЗО-нагрузка-УЗО-ноль-человек-земля. УЗО не срабатывает, поскольку ток проходит через него дважды, симметрично.
21.05.2014 в 11:28:54
#4541822
TOPMO3 написал : Возможно, что я, что то не усвоил, просьба объяснить ... если откинем возможность подмены "фазы" с "нулем", чем грозит такое деление?
При протекании уравнивающего тока с "тонкого" нуля на землю - возможен его перегрев (пожар), отгорание этого самого нуля... с последующим выносом потенциала на токоведущие части (СПЧ)... этого хватит?
21.05.2014 в 11:55:46
#4541878
AlexeyL написал : Как правило, смертью при обрыве нулевого провода выше УЗО. Ток идёт по пути Фаза-УЗО-нагрузка-УЗО-ноль-человек-земля. УЗО не срабатывает, поскольку ток проходит через него дважды, симметрично.
Где тут симметрия?
21.05.2014 в 12:01:31
#4541889
haramamburu написал : При протекании уравнивающего тока с "тонкого" нуля на землю - возможен его перегрев (пожар), отгорание этого самого нуля... с последующим выносом потенциала на токоведущие части (СПЧ)... этого хватит?
Пока он нагревается, перегорает ... УЗО, тупо не реагирует на утечку ... так получается? Или я опять, что то не понял! з.ы. сори уезжаю на огород ... появлюсь тока к выходным.
21.05.2014 в 12:14:36
#4541919
TOPMO3 написал : Пока он нагревается, перегорает ... УЗО, тупо не реагирует на утечку ... так получается?
Да, в данной схеме утечки для УЗО нет, т.к. земляной проводник подключен до УЗО
21.05.2014 в 12:33:57
#4541950
haramamburu написал : Да, в данной схеме утечки для УЗО нет, т.к. земляной проводник подключен до УЗО
а надо землю после УЗО подключать? :swoon
21.05.2014 в 14:03:31
#4542089
Synopsis написал : Я бы лучше заземление сделал бы на весь участок из полосы толщиной 4мм минимум и длиной несколько десятков метров + к полосе приварить вбитые уголки 50х50х4 (штуки 3-4) на глубину 2.5-3м.
Ключевой вопрос - это заземление для схемы ТТ или TNCS ?
TOPMO3 написал : если откинем возможность подмены "фазы" с "нулем", чем грозит такое деление?
Воздушная линия. Перехлест проводов. На нуле или вольт 100, или если отгорит - все 220. Электрический стул, точнее - душ. Конвульсии, смерть.
21.05.2014 в 14:14:06
#4542106
Alexiy написал : тогда почему
Сообщение от haramamburu
в данной схеме утечки для УЗО нет
если
Сообщение от haramamburu
земляной проводник подключен до УЗО
Да блин... при первой схеме "переток" с нуля на землю будет.... и этот "переток" УЗО не прочувствует!
21.05.2014 в 14:19:40
#4542118
TOPMO3 написал : Где тут симметрия?
На картиннке симметрия. Ваша картинка совершенно правильная, медитируйте над ней до осознания.
21.05.2014 в 14:24:01
#4542131
TOPMO3 написал : А как Вы относитесь к УЗО, втыкаемых непосредственно в розетку?
Нормально, при условии что в этой розетке есть правильная безопасная, безобрывная земля. Из розеточного нуля земля не делается. Ни с помощью УЗО, ни с помощью цветочного горшка.
21.05.2014 в 15:33:05
#4542265
21.05.2014 в 17:43:45
#4542467
haramamburu написал : пост №53
в той схеме вообще земля к керамической плитке подключена... мой моск её не в силах переварить (ни схему, ни плитку)
21.05.2014 в 17:50:13
#4542485
BV написал : Ключевой вопрос - это заземление для схемы ТТ или TNCS ? Воздушная линия. Перехлест проводов. На нуле или вольт 100, или если отгорит - все 220.
Электрический стул, точнее - душ. Конвульсии, смерть.
Для системы TT, сопротивление явно будет не больше 10 Ом.
TN-C-S уже много тем сломано на форуме, в сельских условиях опасна.
У нас на даче кусок магистрали СИПом кинули прошлой осенью, посмотрим что изменится в плане просадок и перекосов фаз.
21.05.2014 в 17:56:29
#4542497
Synopsis написал : TN-C-S уже много тем сломано на форуме, в сельских условиях опасна.
именно по этой причине и был вопрос. Заземление то у Вас сделано "крутое" как для TNCS....
21.05.2014 в 18:58:26
#4542553
Уважаемые электрики! я понимаю что в стране советов родились, но хотелось бы увидеть безопасное решение. Как вижу сколько людей столько и мнений, но в конце концов не схема всего дома обсуждается а конкретно отдельно стоящего душа с нагревателем и стиралкой. Это что-то невероятно сложное и непостижимое что бы на 3 страницы дискуссии разводить? ТОРМОЗ хоть какое-то решение дал, возможно и не правильное. НО дал, остальные пытаются хохмить и умничать не давая ничего.
Да УЗО не установили изначально, хотя я знал о его необходимости, но такой же умный электрик как и вы здесь сказал что заземления будет достаточно. Другой умный электрик сказал, что для нагревателя в дачном душе и одного уголка 3м хватит. Кто тут смеялся насчет солидола, вы же не вазелином смазываете надеюсь. Насчет земли - да песчаная, сейчас полагаю начнется дискуссия о том что уголка не хватит, а расчеты делать увы никто не будет уже. Третьего умного электрика у нас нет на даче. Так что, хотелось бы увидеть схему как подключить нагреватель, стиралку с уже имеющимся заземлением и приходящим к душу двужильным кабелем от дома. Если никто из умных электриков не рискнет дать дабы не нарваться на других умных которые раскритикуют его схему , можно не продолжать тему.
21.05.2014 в 19:26:37
#4542579
:D:applause:
21.05.2014 в 19:46:14
#4542597
crius, Берите схему ТОРМОЗа с 67 поста