21.05.2014 в 14:03:31
Synopsis написал : Я бы лучше заземление сделал бы на весь участок из полосы толщиной 4мм минимум и длиной несколько десятков метров + к полосе приварить вбитые уголки 50х50х4 (штуки 3-4) на глубину 2.5-3м.
Ключевой вопрос - это заземление для схемы ТТ или TNCS ?
TOPMO3 написал : если откинем возможность подмены "фазы" с "нулем", чем грозит такое деление?
Воздушная линия. Перехлест проводов. На нуле или вольт 100, или если отгорит - все 220. Электрический стул, точнее - душ. Конвульсии, смерть.
21.05.2014 в 14:14:06
Alexiy написал : тогда почему
Сообщение от haramamburu
в данной схеме утечки для УЗО нет
если
Сообщение от haramamburu
земляной проводник подключен до УЗО
Да блин... при первой схеме "переток" с нуля на землю будет.... и этот "переток" УЗО не прочувствует!
21.05.2014 в 14:19:40
TOPMO3 написал : Где тут симметрия?
На картиннке симметрия. Ваша картинка совершенно правильная, медитируйте над ней до осознания.
21.05.2014 в 14:24:01
TOPMO3 написал : А как Вы относитесь к УЗО, втыкаемых непосредственно в розетку?
Нормально, при условии что в этой розетке есть правильная безопасная, безобрывная земля. Из розеточного нуля земля не делается. Ни с помощью УЗО, ни с помощью цветочного горшка.
21.05.2014 в 15:33:05
haramamburu написал : при первой схеме "переток" с нуля на землю будет
первая схема - это какая?
21.05.2014 в 17:43:45
haramamburu написал : пост №53
в той схеме вообще земля к керамической плитке подключена... мой моск её не в силах переварить (ни схему, ни плитку)
21.05.2014 в 17:50:13
BV написал : Ключевой вопрос - это заземление для схемы ТТ или TNCS ? Воздушная линия. Перехлест проводов. На нуле или вольт 100, или если отгорит - все 220.
Электрический стул, точнее - душ. Конвульсии, смерть.
Для системы TT, сопротивление явно будет не больше 10 Ом.
TN-C-S уже много тем сломано на форуме, в сельских условиях опасна.
У нас на даче кусок магистрали СИПом кинули прошлой осенью, посмотрим что изменится в плане просадок и перекосов фаз.
21.05.2014 в 17:56:29
Synopsis написал : TN-C-S уже много тем сломано на форуме, в сельских условиях опасна.
именно по этой причине и был вопрос. Заземление то у Вас сделано "крутое" как для TNCS....
21.05.2014 в 18:58:26
Уважаемые электрики! я понимаю что в стране советов родились, но хотелось бы увидеть безопасное решение. Как вижу сколько людей столько и мнений, но в конце концов не схема всего дома обсуждается а конкретно отдельно стоящего душа с нагревателем и стиралкой. Это что-то невероятно сложное и непостижимое что бы на 3 страницы дискуссии разводить? ТОРМОЗ хоть какое-то решение дал, возможно и не правильное. НО дал, остальные пытаются хохмить и умничать не давая ничего.
Да УЗО не установили изначально, хотя я знал о его необходимости, но такой же умный электрик как и вы здесь сказал что заземления будет достаточно. Другой умный электрик сказал, что для нагревателя в дачном душе и одного уголка 3м хватит. Кто тут смеялся насчет солидола, вы же не вазелином смазываете надеюсь. Насчет земли - да песчаная, сейчас полагаю начнется дискуссия о том что уголка не хватит, а расчеты делать увы никто не будет уже. Третьего умного электрика у нас нет на даче. Так что, хотелось бы увидеть схему как подключить нагреватель, стиралку с уже имеющимся заземлением и приходящим к душу двужильным кабелем от дома. Если никто из умных электриков не рискнет дать дабы не нарваться на других умных которые раскритикуют его схему , можно не продолжать тему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу