crius написал : Это что-то невероятно сложное и непостижимое что бы на 3 страницы дискуссии разводить?

Да вы-ж не слышите.... Вам уже двано дали ссылку на схему ТТ. Вот её и реализуйте с надежными УЗО и разрядниками. Выключайте эти объекты при грозе.

crius написал : Кто тут смеялся насчет солидола, вы же не вазелином смазываете надеюсь.

Зря смеетесь - контактные соединения защищают от влаги и кислорода в том числе и техническим вазелином.

crius написал : Насчет земли - да песчаная, сейчас полагаю начнется дискуссия о том что уголка не хватит, а расчеты делать увы никто не будет уже.

В той же теме вроде есть ссылка как померять сопротивление растеканю заземления. Если песок влажный - все не так плохо. Но зимой сопротивление может сильно вырасти до небезопасного значения. Ну забейте еще пару уголков для надежности.

crius написал : Так что, хотелось бы увидеть схему как подключить нагреватель, стиралку с уже имеющимся заземлением и приходящим к душу двужильным кабелем от дома.

Вы уже написали - щиток, в нем два дифа по 10ма/16А или дешевле УЗО 10ма + автомат. (Для дублирования защиты поставьте перед ними на входе еще УЗО 30ма/32А - опционально.) Провод от заземления только к земляным контактам розеток. (Между фазой и землей, и между нулем и землей разрядники - желательно в отдельном щитке рядом. Это можно потом.) Вот тут все ответы на все ваши вопросы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=546696&viewfull=1#post546696

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.05.2014 в 20:18:46

BV написал : Но зимой сопротивление может сильно вырасти до небезопасного значения.

Немного OFF ... что значит до небезопасного значения? Напряжение прикосновения? Зона растекания? (в качестве ликбеза так сказать ;) )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114580

21.05.2014 в 20:48:38

haramamburu написал : Немного OFF ... что значит до небезопасного значения? Напряжение прикосновения? Зона растекания? (в качестве ликбеза так сказать )

Ну давайте лучше скажем - не проходящего по нормам для TT. Несрабатывание УЗО, вынос потенциала на корпуса. Хотя если внутри дома все обьединено и дом деревянный.... Если же душ - одна нога в душе, другая - на земле (не зимой :) конечно) - если УЗО исправно, то сработает через человека. Ну как -то так. ИМХО, тут много важнее надежность УЗО..... особенно на даче - остается и в мороз, и влажность и ..... Можно ли гарантировать исправность на следующий год.... а надежный девайс на 10ма - не дешевый....

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.05.2014 в 21:25:19

BV написал : Ну давайте лучше скажем - не проходящего по нормам для TT. Несрабатывание УЗО, вынос потенциала на корпуса. Хотя если внутри дома все обьединено и дом деревянный....

Если не сработает - значит и не убъет... верно?

BV написал : Ну давайте лучше скажем - не проходящего по нормам для TT

Хм... вы про сопротивление? Ну и сколько?

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.05.2014 в 00:03:51

crius написал : Уважаемые электрики! я понимаю что в стране советов родились, но хотелось бы увидеть безопасное решение. Как вижу сколько людей столько и мнений, но в конце концов не схема всего дома обсуждается а конкретно отдельно стоящего душа с нагревателем и стиралкой. Это что-то невероятно сложное и непостижимое что бы на 3 страницы дискуссии разводить? ТОРМОЗ хоть какое-то решение дал, возможно и не правильное. НО дал, остальные пытаются хохмить и умничать не давая ничего.

Да УЗО не установили изначально, хотя я знал о его необходимости, но такой же умный электрик как и вы здесь сказал что заземления будет достаточно. Другой умный электрик сказал, что для нагревателя в дачном душе и одного уголка 3м хватит. Кто тут смеялся насчет солидола, вы же не вазелином смазываете надеюсь. Насчет земли - да песчаная, сейчас полагаю начнется дискуссия о том что уголка не хватит, а расчеты делать увы никто не будет уже. Третьего умного электрика у нас нет на даче. Так что, хотелось бы увидеть схему как подключить нагреватель, стиралку с уже имеющимся заземлением и приходящим к душу двужильным кабелем от дома. Если никто из умных электриков не рискнет дать дабы не нарваться на других умных которые раскритикуют его схему , можно не продолжать тему.

По заземлению посмотрите http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=26 Песок в принципе обладает примерно большим сопротивлением чем глина раз в 5-10. Есть аксиома, чем длиннее электрод тем меньше его сопротивление. Горизонтальные электроды кладутся также с целью выравнивания потенциала, чтобы возле заземления не было большого шагового напряжения. УЗО не решит ситуацию, как щипало так и будет, максимум УЗО не даст большого тока через тело.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.05.2014 в 00:13:22

Прикинул онлайн расчёт с той ссылки. При длине горизонтальных электродов 45метров и сопротивлении грунта 500 Ом, полдюймовых вертикальных заземлителей с шагом 1.5м требуется аж 30шт. 3метровыми вертикальными электродами не обойдётесь, потребуется минимум длиной 20м, при 20метрах уже 6 заземлителей требуется. Наверно лучше заземлять глубинными электродами.

Вот током и бьёт, потому что утечка с ТЭНов на заземление не уходит, заземление имеет сопротивление около 2900 Ом на метр горизонтального электрода. У вас сопротивление видимо около 500-800 Ом, а не 10 Ом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114580

22.05.2014 в 00:22:54

haramamburu, ссылочка http://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-2 И там же внизу видео про надежность воздушной линии

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

22.05.2014 в 17:37:06

AlexeyL написал : На картиннке симметрия. Ваша картинка совершенно правильная, медитируйте над ней до осознания.

Мне кажется ... извините ... Вы бредите.

0
Вложение
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

22.05.2014 в 17:59:23

crius написал : ... Насчет земли - да песчаная, сейчас полагаю начнется дискуссия о том что уголка не хватит, а расчеты делать увы никто не будет уже. Третьего умного электрика у нас нет на даче ...

Песок это плохо, значит сопротивление может выйти за рамки допустимого ПУЭ. Но есть выход ... вбейте, непосредственно в душе или рядом дополнительный уголок, который гарантированно будет смачиваться водой из душа (если вода выводится в трубе - надо сделать отводик). "Земля" будет почти идеальной и сопротивление его будет гарантированно меньше сопротивления тела омывающегося. Схему делайте по посту 76.

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

22.05.2014 в 18:38:36

haramamburu написал : Да, в данной схеме утечки для УЗО нет, т.к. земляной проводник подключен до УЗО

А по какой причине может появится этот ток, да еще достаточной для отгорания провода? Насчет пожара, я кстати, писал ... УЗО установить в районе душа, а не в щитке ... правда по причине экономии (чтоб не тянуть провод дополнительный до щитка в доме). :)

BV написал : ... Перехлест проводов. На нуле или вольт 100, или если отгорит - все 220. Электрический стул, точнее - душ. Конвульсии, смерть.

Ну и фантазия у Вас. :swoon Если будет та же "фаза" - тупо все отключится. Если "другая" перегорят тэны. Если при перегорании появится пробой на корпус - отработает УЗО. Есть вероятность, что ничего это не произойдет ... отработает защита на ТП. В чем я не прав?

0
Вложение
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.05.2014 в 19:08:32

TOPMO3 написал : Если будет та же "фаза" - тупо все отключится.

Что именно вырубится? УЗО? АВ? Человек?

TOPMO3 написал : В чем я не прав?

Да вроде все объяснили... т.е. схема с поста 53 и нежизнеспособна и опасна.

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

22.05.2014 в 19:49:57

haramamburu написал : Что именно вырубится? УЗО? АВ? Человек?

Все приборы. Подайте на автомобильную лампочку (12В), одну и ту же "фазу" (220В), на оба вывода, что с ней будет?

haramamburu написал : Да вроде все объяснили... т.е. схема с поста 53 и нежизнеспособна и опасна.

Опасна только ... если какой то умник поменяет "фазу с "нулем" ... больше причин не вижу ... будем считать достаточной.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.05.2014 в 19:59:14

TOPMO3,пипец... Вы издеваетесь или просто дурку включили?

TOPMO3 написал : А по какой причине может появится этот ток, да еще достаточной для отгорания провода?

Ток уравнивания между "нулем" и "землей"!

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

22.05.2014 в 20:13:13

haramamburu написал : TOPMO3,пипец... Вы издеваетесь или просто дурку включили? Ток уравнивания между "нулем" и "землей"!

Ни в коем разе ... я никогда и ни где, не утверждал, что все знаю. Мой пост с вопросом начинался ...

TOPMO3 написал : Возможно, что я, что то не усвоил, просьба объяснить ...

Извините ... если задело. Я про систему уравнивания (ДСУП), читал, но про причины возникновения разности не нашел.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.05.2014 в 21:09:25

TOPMO3 написал : Я про систему уравнивания (ДСУП), читал, но про причины возникновения разности не нашел.

Можно и не читать - просто как нибудь на досуге поширкайте "нуликом" об уголок вбитый в землю... причем "эффект" сильнее - чем больше просадка/перекос ;)