26.05.2014 в 22:24:34
Solovey, ок подумаю завтра переделаю. А что скажите про подобранные элементы. Может где лишнего и можно попроще сделать.
27.05.2014 в 09:09:22
martlin написал : А что скажите про подобранные элементы. Может где лишнего и можно попроще сделать.
У вас и так очень простая схема, куда уж проще?
Немного улучшить можно: DSH - Cs-Cs ругал, лучше конечно DS взять, но намного дороже. Автоматы типа В используйте лучше УЗО используйте типа А свет еще на пару автоматов поделить можно реле напряжения воткнуть можно
А можно на все забить и так как есть оставить, критичных замечаний у меня нет
27.05.2014 в 15:20:50
Solovey, переделал схему. Так лучше?
27.05.2014 в 15:49:28
martlin написал : Solovey, переделал схему. Так лучше?
Стало гораздо читабельнее :) и логичнее по монтажу
1) Вот этот рубильник Е202, не лучший выбор. Взгляните на серьезный трехполюсный рубильник OT63F. (один полюс оставите в резерве)/ Этот рубильник сильно полюбили участники форума :) 2) Реле напряжения осознанно не ставите, или просто не разбирались в вопросе? 3) на схеме не вижу сечения отходящих кабелей 4) на кондеи вероятно будет вполне достаточно автомата В10, если это не здоровые мультисплиты
27.05.2014 в 15:52:34
Solovey написал : Взгляните на серьезный трехполюсный рубильник OT63F. (один полюс оставите в резерве)/
У него ручка включения тугая.
27.05.2014 в 16:38:41
Ну и что? Сил не хватит повернуть?
27.05.2014 в 16:42:10
Solovey написал : Стало гораздо читабельнее и логичнее по монтажу
Изначально начал так рисовать, но потом решил сгруппировать по функционалу
Solovey написал : Вот этот рубильник Е202, не лучший выбор.
А чем он плох?
Solovey написал : Взгляните на серьезный трехполюсный рубильник OT63F. (один полюс оставите в резерве)
а он нужен этот резерв, и вот говорят что у него ручка тугая:)
Solovey написал : 2) Реле напряжения осознанно не ставите, или просто не разбирались в вопросе?
Просто не разбирался.
Solovey написал : 3) на схеме не вижу сечения отходящих кабелей
Сечение указывал в первых схемах. На все розетки и технику ВВГнгLS 3х2.5, свет ВВГнгLS 3х1.5
Solovey написал : 4) на кондеи вероятно будет вполне достаточно автомата В10, если это не здоровые мультисплиты
Кондеи скорее всего все будут не выше семерки. А это около 700 Вт. На все кондеи уже проложен кабель 3х2.5. Два кондея объеденены в одну группу.
27.05.2014 в 16:42:16
Johnny написал : Ну и что? Сил не хватит повернуть?
Женщине не хватит сил повернуть.
27.05.2014 в 16:44:25
Чем OT63F так хорош, что его тут так полюбили?
27.05.2014 в 16:50:48
martlin написал : Чем OT63F так хорош, что его тут так полюбили?
Почитайте для начала
27.05.2014 в 16:54:39
Рубильники OT надежны. У ABB им нет альтернативы.
27.05.2014 в 17:06:48
martlin написал : Чем OT63F так хорош, что его тут так полюбили?
Cs-Cs его как-то обо***. А у АВВ альтернатива Е200 только трехфазный ОТ63F
27.05.2014 в 17:14:40
martlin написал : Чем OT63F так хорош, что его тут так полюбили?
это любовь только если собирается на АББ, если собирается на другом бренде то любви то и нет никакой :)
27.05.2014 в 17:23:01
martlin, но вы можете поставить E202, если хотите :) предупрежден-вооружен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу