23.05.2014 в 19:10:01
всем привет!
есть кондей 12шка, ставился чуть менее года назад. в помещении +26, кондей на выходе выдает +12 при максимальных оборотах (режим турбо). это нормально? или стоит его почистить?
23.05.2014 в 19:18:13
чем мерили? какие температуры на заборе воздуха и после испарителя?
23.05.2014 в 19:35:47
roma78, спасибо за под*б! )))) на входе +26, на выходе +12. на самых высоких оборотах. мерял обычнм ртутным термометром.
23.05.2014 в 19:39:55
не за что ) ... попробуйте измерить на
23.05.2014 в 20:09:26
roma78, на минимальных оборотах выдает 0 градусов
23.05.2014 в 20:13:52
0 - даже лучше, чем у меня ) я думаю, у вас все в порядке ) ... помойте фильтры грубой очистки, на всякий случай )
23.05.2014 в 21:33:51
roma78, да там фильтры одно название
23.05.2014 в 21:51:03
MIkhael152, судя по перепаду температур, у вас все в порядке.
24.05.2014 в 01:28:21
WLM написал : MIkhael152, судя по перепаду температур, у вас все в порядке.
какой должен быть перепад температур? мне говорили что должен быть -10 градусов
24.05.2014 в 10:17:05
MIkhael152 написал : какой должен быть перепад температур? мне говорили что должен быть -10 градусов
8...12 гр ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу