Solovey написал :
Вот скан пункта из ТУ которые мы получили.
во первых, там сказано, про повторное заземление ВРУ, а не PEN проводника. Выполнить проводок от корпуса ВУ к повторному заземлению опоры если таковое есть. А ВРУ оно вряд ли может быть, не сипом же вы пачку линий будете тянуть к дому.
во вторых, ДВАЖДЫ сказано, что ВРУ должен располагаться у вас, а не на столбе. Про границу балансовой принадлежности, спорно. А вот "монтаж ВРУ ... на объекте энергоснабжения" это определённо не об опоре, которая даже находится не на вашем участке.
Solovey написал :
А клеммы счетчика допускают зажатие алюминиевого СИПа?
А вы модель счётчика укажите =)
Solovey написал :
это 10кВт
15кВт - это вводной автомат 25А 3 фазы
косяк мой, каюсь +)
Solovey написал :
А щиток со счетчиком на опоре они по тексту называют "металлическим шкафом"
Который по сути ЩУ, щит учёта.
Кстати, коли такая оказия настолбовая, можно подумать о перспективе последующего размещения ОПНов в этом щите, которые кл1, например. Самая бяка будет подальше от дома.
Solovey написал :
Написано повторное заземление мы должны организовать в ВРУ, т.е. в щитке дома....
Абсолютно правомерное требование выполнить повторное заземление ЭУ на вводе, размещая ГЗШ в ВРУ, соответственно на этой шине и выполнить разделение PEN. И счётчик совсем не обязан быть в этом щите.
Поэтому, если клеммы вашего конкретного счётчика допускают подключаения 16мм2 ал. провода, то от ВЛ в автомат, в счётчик и на клеммы, если не готовы сразу от счётчика тянуть СИП или ВБШв.