Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.05.2014 в 15:01:14

MINik написал : 0,5 - 25 A 2 Н•м 1 - 25 мм2 32 - 63 A 3,5 Н•м 1 - 35 мм2 так что 25мм в 32А автомат со свистом

Монолитные или многопроволочные?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 15:03:15

MINik, а что шнайдер, да и другие производители говорят по поводу зажима алюминия в клеммах автоматов?

Еще в теме про общие вопросы было упонинание что у АВВшных S200 пластина прижимная полукруглая, и СИП в нем отлично зажимается, в отличии от автоматов с плоскими клеммами, в которых не удается намертво зажать СИП.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 15:09:51

Solovey написал : что шнайдер, да и другие производители говорят по поводу зажима алюминия в клеммах автоматов

про Шнайдер я уже писал - только через аксессуар.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

29.05.2014 в 17:17:02

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139237&page=3

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

29.05.2014 в 20:18:36

) что использовать для нулевой шинки? ее же еще надо будет в дополнительный бокс под пломбу спрятать может что-то типа такого блока? А зачем нулевую пломбировать? Вроде ж тока АВ вводной пломбируют? При однофазном вводе почему бы не использовать четырехжильный СИП и одну жилку использовать как PE? Ну это если сильно хочется:-)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.05.2014 в 22:00:19

гадкий83 написал : При однофазном вводе почему бы не использовать четырехжильный СИП и одну жилку использовать как PE? Ну это если сильно хочется:-)

РЕ по воздушке как-то не по феншую... 5-ой точкой чую, что так нельзя, вот под землей в кабеле - другое дело... буду благодарен если кто носом в документ ткнет...

ЗЫЫЫ!!! Может я конечно уже бухой нафиг, у меня сегодня ДР, но четырехжильный СИП тут каким макаром??? фаза, рабочий ноль, РЕ, и резерв??? да уж... изврату нет предела...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.05.2014 в 22:07:19

гадкий83 написал : При однофазном вводе почему бы не использовать четырехжильный СИП и одну жилку использовать как PE? Ну это если сильно хочется:-)

Как Вы думаете, почему не используют 3-х проводный СИП?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.05.2014 в 23:23:40

ksiman написал : Как Вы думаете, почему не используют 3-х проводный СИП?

Про систему заземления TN-S слышали? А СИП4 трёхжильный не используют видимо потому, что массово такой не производят. А не производят потому, что TN-S не используют массово в ВЛ.

В ПУЭ не встречал запрета на PE проводник в ВЛ.

А к ТС у меня вот какой вопрос. Зачем вам в щите размещать повторное заземление опоры? Да ещё и за свой счёт делать это самое заземление, когда это финансовые и организационные вопросы тех, кто обслуживает ВЛ. Не хотите ставить 2P ВА, ну отправьте PEN прямо в счётчик.

Solovey написал : получить новые ТУ на 1ф 15кВт, следовательно с заменой вводного автомата на 63А

Полагаю, что дадут вам 3ф 15кВт и ВА на 16А.

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.05.2014 в 23:50:10

VIVA написал : А к ТС у меня вот какой вопрос. Зачем вам в щите размещать повторное заземление опоры?

Ответ уже есть ;)

Solovey написал : ...

  • в ТУ прописано что я должен выполнить в этом щитке повторное заземление. ...
0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.05.2014 в 23:56:50

EAN написал : Ответ уже есть

Спасибо, не заметил. Может стоит обсудить еретичность этой "просьбы"? И не надо про повторное заземление на вводе, до ввода ещё ответвление ВЛ будет.

С другой стороны, если спорить влом, а в ТУ не прописано, что повторное заземление должно быть ДО счётчика, кто мешает ЗУ подключить на шину после счётчика (N от счётчика, проводник от ЗУ и отходящий к дому PEN проводник), без всяких коробочек.

Или ещё финт ушами, в щит ввести ещё один короткий кабель от PEN ВЛ, и гильзой опрессовать его с ПУВ от заземления. Формально повторное заземление у вас в щитке выполнено)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.05.2014 в 08:39:09

VIVA написал : А к ТС у меня вот какой вопрос. Зачем вам в щите размещать повторное заземление опоры? Да ещё и за свой счёт делать это самое заземление, когда это финансовые и организационные вопросы тех, кто обслуживает ВЛ. Не хотите ставить 2P ВА, ну отправьте PEN прямо в счётчик.

А клеммы счетчика допускают зажатие алюминиевого СИПа? Может тогда в щитке с шиной вообще не мудрить? Приходящий PEN СИПа сразу в счетчик, прокалывающим сжимом подключаю отходящий РEN на дом, и также через прокалывающий сжим подключаю РЕ повторного заземления???

Вот скан пункта из ТУ которые мы получили.

Теперь уж я и сам засомневался... Написано повторное заземление мы должны организовать в ВРУ, т.е. в щитке дома.... А щиток со счетчиком на опоре они по тексту называют "металлическим шкафом"

Вообще, мне и у столба не жалко уголок зафигачить. Хуже от него не будет. А вот у дома полноценный контур заземления. Тем более, TN-C-S планируем сделать... А тут кашу маслом не испортишь, т.е. чем больше (даже дохлых) повторных заземлений на столбах по линии, тем лучше.

Соседний домик в этой деревне тоже наш, когда-нибудь я и до его ввода доберусь... Будет уже как минимум 2 повторных заземления на линии :)

Хотя, раз линия новая - надеюсь они повторных заземлений понатыкали...

VIVA написал : Полагаю, что дадут вам 3ф 15кВт и ВА на 16А.

это 10кВт 15кВт - это вводной автомат 25А 3 фазы

0