MINik написал : 0,5 - 25 A 2 Н•м 1 - 25 мм2 32 - 63 A 3,5 Н•м 1 - 35 мм2 так что 25мм в 32А автомат со свистом
Монолитные или многопроволочные?
28.05.2014 в 15:01:14
MINik написал : 0,5 - 25 A 2 Н•м 1 - 25 мм2 32 - 63 A 3,5 Н•м 1 - 35 мм2 так что 25мм в 32А автомат со свистом
Монолитные или многопроволочные?
28.05.2014 в 15:03:15
MINik, а что шнайдер, да и другие производители говорят по поводу зажима алюминия в клеммах автоматов?
Еще в теме про общие вопросы было упонинание что у АВВшных S200 пластина прижимная полукруглая, и СИП в нем отлично зажимается, в отличии от автоматов с плоскими клеммами, в которых не удается намертво зажать СИП.
28.05.2014 в 15:09:51
Solovey написал : что шнайдер, да и другие производители говорят по поводу зажима алюминия в клеммах автоматов
про Шнайдер я уже писал - только через аксессуар.
29.05.2014 в 17:17:02
29.05.2014 в 20:18:36
) что использовать для нулевой шинки? ее же еще надо будет в дополнительный бокс под пломбу спрятать может что-то типа такого блока? А зачем нулевую пломбировать? Вроде ж тока АВ вводной пломбируют? При однофазном вводе почему бы не использовать четырехжильный СИП и одну жилку использовать как PE? Ну это если сильно хочется:-)
29.05.2014 в 22:00:19
гадкий83 написал : При однофазном вводе почему бы не использовать четырехжильный СИП и одну жилку использовать как PE? Ну это если сильно хочется:-)
РЕ по воздушке как-то не по феншую... 5-ой точкой чую, что так нельзя, вот под землей в кабеле - другое дело... буду благодарен если кто носом в документ ткнет...
ЗЫЫЫ!!! Может я конечно уже бухой нафиг, у меня сегодня ДР, но четырехжильный СИП тут каким макаром??? фаза, рабочий ноль, РЕ, и резерв??? да уж... изврату нет предела...
29.05.2014 в 22:07:19
гадкий83 написал : При однофазном вводе почему бы не использовать четырехжильный СИП и одну жилку использовать как PE? Ну это если сильно хочется:-)
Как Вы думаете, почему не используют 3-х проводный СИП?
29.05.2014 в 23:23:40
ksiman написал : Как Вы думаете, почему не используют 3-х проводный СИП?
Про систему заземления TN-S слышали? А СИП4 трёхжильный не используют видимо потому, что массово такой не производят. А не производят потому, что TN-S не используют массово в ВЛ.
В ПУЭ не встречал запрета на PE проводник в ВЛ.
А к ТС у меня вот какой вопрос. Зачем вам в щите размещать повторное заземление опоры? Да ещё и за свой счёт делать это самое заземление, когда это финансовые и организационные вопросы тех, кто обслуживает ВЛ. Не хотите ставить 2P ВА, ну отправьте PEN прямо в счётчик.
Solovey написал : получить новые ТУ на 1ф 15кВт, следовательно с заменой вводного автомата на 63А
Полагаю, что дадут вам 3ф 15кВт и ВА на 16А.
29.05.2014 в 23:56:50
EAN написал : Ответ уже есть
Спасибо, не заметил. Может стоит обсудить еретичность этой "просьбы"? И не надо про повторное заземление на вводе, до ввода ещё ответвление ВЛ будет.
С другой стороны, если спорить влом, а в ТУ не прописано, что повторное заземление должно быть ДО счётчика, кто мешает ЗУ подключить на шину после счётчика (N от счётчика, проводник от ЗУ и отходящий к дому PEN проводник), без всяких коробочек.
Или ещё финт ушами, в щит ввести ещё один короткий кабель от PEN ВЛ, и гильзой опрессовать его с ПУВ от заземления. Формально повторное заземление у вас в щитке выполнено)
30.05.2014 в 08:39:09
VIVA написал : А к ТС у меня вот какой вопрос. Зачем вам в щите размещать повторное заземление опоры? Да ещё и за свой счёт делать это самое заземление, когда это финансовые и организационные вопросы тех, кто обслуживает ВЛ. Не хотите ставить 2P ВА, ну отправьте PEN прямо в счётчик.
А клеммы счетчика допускают зажатие алюминиевого СИПа? Может тогда в щитке с шиной вообще не мудрить? Приходящий PEN СИПа сразу в счетчик, прокалывающим сжимом подключаю отходящий РEN на дом, и также через прокалывающий сжим подключаю РЕ повторного заземления???
Вот скан пункта из ТУ которые мы получили.
Теперь уж я и сам засомневался... Написано повторное заземление мы должны организовать в ВРУ, т.е. в щитке дома.... А щиток со счетчиком на опоре они по тексту называют "металлическим шкафом"
Вообще, мне и у столба не жалко уголок зафигачить. Хуже от него не будет. А вот у дома полноценный контур заземления. Тем более, TN-C-S планируем сделать... А тут кашу маслом не испортишь, т.е. чем больше (даже дохлых) повторных заземлений на столбах по линии, тем лучше.
Соседний домик в этой деревне тоже наш, когда-нибудь я и до его ввода доберусь... Будет уже как минимум 2 повторных заземления на линии :)
Хотя, раз линия новая - надеюсь они повторных заземлений понатыкали...
VIVA написал : Полагаю, что дадут вам 3ф 15кВт и ВА на 16А.
это 10кВт 15кВт - это вводной автомат 25А 3 фазы