28.05.2014 в 16:14:51
Всем здравствуйте!
Просьба откликнуться и покритиковать, ежели чего не так.
Имею: 1. Новострой, 2-хкомн.;
Желаю: 1. Все, что в квартире связано с электричеством, под снос;
Много всякого смотрел на форуме и родилось вот что:
28.05.2014 в 16:21:16
B20 на розетки убрать, оставить B16 На варочную - 3х6 На стиральную машину - 3х2.5 Весь свет под одно УЗО - не очень, но допустимо в целях экономии. Аварийное освещение оттуда точно следует вынести. УЗМ - это не УЗИП.
28.05.2014 в 16:26:24
1) начинать надо с принципиальной схемы, ибо она нагляднее, а вы сразу за монтажку взялись 2) при наличии дифзащиты на в этажном щитке - не лучшее решение оставлять какие-либо квартирные линии без дифзащиты 30мА. Ведь случись утечка на этих линиях - будет вырубаться ввод 3)на ВП надо кабель 3*6 4) т.к. ПММ в простую розетку включается, то я бы эту линию сделал как остальные розеточные: кабель 3*2.5 и автомат 16А 5) кухонный гарнитур - 10А, это что такое? подсветка под полками? 6) не увидел вытяжку на схеме. Она от розеток запитываться будет? 7) а что это у вас за аварийное освещение? 8) на розетки автомат 16А 9) что это за шкаф мультимедиа обделенный дифзащитой?
28.05.2014 в 16:31:08
Стиралку выбрали? пролезает она по пику в 2.2кВт?
28.05.2014 в 17:31:09
Johnny, По первым 3-м пунктам - ОК (20 ставил чуть с запасом, 3х4 на 7,2 кило - впритирку). Разумно.
По аварийке - долго думал куда ставить. Именно в целях экономии почти весь свет ушел под одно УЗО. Но, при его сработке, аварийка не включится, если будет выведено под ввод, а совсем без света не хочется... В общем, дельные советы принимаются.
УЗМ - более функциональный аппарат, чем УЗИП в чистом виде. Но для простоты картины - обозвал так ;)
Solovey,
. MINik,
Угу.
28.05.2014 в 17:42:16
Йожж написал :
- Для кондеев - дифавтомат?
Я вообще не вижу большого смысла группировать однотипных потребителей на УЗО. Это какой-то подход монтажника ради красивой надписи на УЗО. При малом количестве УЗО в квартире (до 5 штук) - на мой взгляд разные УЗО логичнее рассматривать как относительно "независимые" шинки питания. Соответственно, я за максимальное перемешивание нагрузки на 1 УЗО. Т.е. на каждое УЗО немножко света, + розетки от смежной комнаты + стиралку или кондей...
Но у такого подхода есть и противники, которые как раз делают по принципу: свет на одно УЗО, розетки на второе, стационарные приборы на третье...
Процесс творческий, единственно правильного решения тут нет.
Йожж написал :
- Обычное аварийное освещение, включаемое по исчезновению напряжения.
оно от своего аккумулятора питается? это освещение коридора, или по всей квартире линии аварийного освещения проложили? :)
28.05.2014 в 17:47:50
Solovey,
По кондею - подумаю ишшо... По аварийному освещению - думаю повесить пару-тройку штучек... Со встроенным аккумулятором. Оно как-то спокойнее за жену будет. Я бы и фонариком обошелся)
28.05.2014 в 17:50:55
Йожж написал : По аварийному освещению - думаю повесить пару-тройку штучек... Со встроенным аккумулятором.
А покажите модельку, что присмотрели. Просто интересно что за зверь.
А то я со встроенными АКБ видел только таблички Выход, но они горят постоянно... Продолжая светиться при исчезновении основного питалова... Либо наоборот могут зажигаться когда питалово пропадает.
28.05.2014 в 17:57:21
Solovey,
Раньше продавались симпатишные греческие, для дома как-раз, но их сняли с производства.
Есть такие, но задорого
Все работают по второму варианту, при пропадании питания, что и требуется.
28.05.2014 в 22:57:16
Solovey написал : А покажите модельку, что присмотрели. Просто интересно что за зверь.
А то я со встроенными АКБ видел только таблички Выход, но они горят постоянно... Продолжая светиться при исчезновении основного питалова... Либо наоборот могут зажигаться когда питалово пропадает.
Ставили из этих только светильники айсберг фирмы "белый свет". При небольших объёмах дешевле ИБП. Но для квартиры весьма спорное решение вести аварийное освещение. Например у вас ночью выключится питание и автоматически включатся светильники.
28.05.2014 в 23:50:38
Йожж написал : Все работают по второму варианту, при пропадании питания, что и требуется.
Ага, а если ночью питалово вырубится - у вас в коридоре свет включится, и вы его не отключите просто так пока до светильника не долезете. Нафига такой алгоритм в квартире? Я-то подумал что-то поинтереснее нашли...
29.05.2014 в 09:07:06
А нафига вообще аварийное освещение? В быту я его применил для тех же целей, что и на производстве - наличие освещения при исчезновении напряжения на сборке. Режимы работы светильников позволяют задавать любую тактику - автоматическое включение при пропадании питания (например, в коридоре), ручное вкл. в прочих местах, по мере надобности. Все таки автомат аварийки нужно вынести из под УЗО.
perf, В этом весь их смысл.
Solovey, Ну и пусть себе включиться) Ничего нового в аварийном освещении не придумано. Принципы неизменны.
Парни, а еще по щитку есть замечания?
29.05.2014 в 09:42:16
Solovey написал : А покажите модельку, что присмотрели. Просто интересно что за зверь.
А то я со встроенными АКБ видел только таблички Выход, но они горят постоянно... Продолжая светиться при исчезновении основного питалова...
Я сестре купил светильник, она с ним и на огород ходит и в баню.
Что за модель? Feron что-то там такое или другой, но чистопородный Китаец!
Логика работы.
Переключатель стоит в нейтралке: заряжается (если вилка в сети), сам не горит.
Переключатель в положении 1: если вилка в сети - не горит, вынимаешь вилку (или напруга пропала) - горит (половина светодиодов).
Переключатель в положении 2: горят все светодиоды всегда.
Называется светильник аварийный, стоимость около 350 рублей, надписей на нём нет. Время полной зарядки порядка 12 часов, после этого горит порядка 9-10 часов.
29.05.2014 в 12:08:02
Йожж написал : Ничего нового в аварийном освещении не придумано. Принципы неизменны.
Ага. Отдельная линия по помещениям с питанием от независимого источника. Вот это да, полноценное аварийное освещение которым и управлять произвольно можно.
А те светильники что вы в пример приводите в квартире нафиг не нужны, ибо будут жить своей жизнью.
29.05.2014 в 12:16:29
Solovey В качестве независимого источника - встроенная АКБ. Переключатель светильника задает алгоритм работы. И пошто он будет жить своей жизнью? Как ему задали тактику - так и будет работать. Нет напряжения - освещение есть, хоть и такое.
Не об этом речь. Вам не нужны - мне нужны)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу