Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

28.05.2014 в 16:14:51

Всем здравствуйте!

Просьба откликнуться и покритиковать, ежели чего не так.

Имею: 1. Новострой, 2-хкомн.;

  1. В ЩЭ - ИЭК С50+УЗО-ВАД2+счетчик;
  2. ЩК - ничего интересного, все равно под снос;
  3. Шнурки по квартире - ПВ-1 в трубах ПВХ.

Желаю: 1. Все, что в квартире связано с электричеством, под снос;

  1. Все, что будет новое - должно быть безопасным, удобным, живым и долговечным.

Много всякого смотрел на форуме и родилось вот что:

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

28.05.2014 в 16:21:16

B20 на розетки убрать, оставить B16 На варочную - 3х6 На стиральную машину - 3х2.5 Весь свет под одно УЗО - не очень, но допустимо в целях экономии. Аварийное освещение оттуда точно следует вынести. УЗМ - это не УЗИП.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 16:26:24

1) начинать надо с принципиальной схемы, ибо она нагляднее, а вы сразу за монтажку взялись 2) при наличии дифзащиты на в этажном щитке - не лучшее решение оставлять какие-либо квартирные линии без дифзащиты 30мА. Ведь случись утечка на этих линиях - будет вырубаться ввод 3)на ВП надо кабель 3*6 4) т.к. ПММ в простую розетку включается, то я бы эту линию сделал как остальные розеточные: кабель 3*2.5 и автомат 16А 5) кухонный гарнитур - 10А, это что такое? подсветка под полками? 6) не увидел вытяжку на схеме. Она от розеток запитываться будет? 7) а что это у вас за аварийное освещение? 8) на розетки автомат 16А 9) что это за шкаф мультимедиа обделенный дифзащитой?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 16:31:08

Стиралку выбрали? пролезает она по пику в 2.2кВт?

0
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

28.05.2014 в 17:31:09

Johnny, По первым 3-м пунктам - ОК (20 ставил чуть с запасом, 3х4 на 7,2 кило - впритирку). Разумно.

По аварийке - долго думал куда ставить. Именно в целях экономии почти весь свет ушел под одно УЗО. Но, при его сработке, аварийка не включится, если будет выведено под ввод, а совсем без света не хочется... В общем, дельные советы принимаются.

УЗМ - более функциональный аппарат, чем УЗИП в чистом виде. Но для простоты картины - обозвал так ;)

Solovey,

  1. По монтажке (цветами) проще внести необходимые корректировки в принципиалку.
  2. Для кондеев - дифавтомат?
  3. ОК.
  4. ОК.
  5. Вытяжка, свет.
  6. См. п.5.
  7. Обычное аварийное освещение, включаемое по исчезновению напряжения.
  8. ОК.
  9. Шкапчик ММ - там будет жить всякая всячина типа роутера, плинта, ТВ.... Запитывается только БП роутера

. MINik,

Угу.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 17:42:16

Йожж написал :

  1. Для кондеев - дифавтомат?
  • правила не требуют дифзащиту на стационарное оборудование... но вы должны понимать, что в случае утечки в кондее выбьет ввод.
  • можете и дифавтомат на него поставить
  • а можете и на любое групповое УЗО повесить, но тогда собьется ваша логика: УЗО розеток, УЗО света, УЗО кухни...

Я вообще не вижу большого смысла группировать однотипных потребителей на УЗО. Это какой-то подход монтажника ради красивой надписи на УЗО. При малом количестве УЗО в квартире (до 5 штук) - на мой взгляд разные УЗО логичнее рассматривать как относительно "независимые" шинки питания. Соответственно, я за максимальное перемешивание нагрузки на 1 УЗО. Т.е. на каждое УЗО немножко света, + розетки от смежной комнаты + стиралку или кондей...

Но у такого подхода есть и противники, которые как раз делают по принципу: свет на одно УЗО, розетки на второе, стационарные приборы на третье...

Процесс творческий, единственно правильного решения тут нет.

Йожж написал :

  1. Обычное аварийное освещение, включаемое по исчезновению напряжения.

оно от своего аккумулятора питается? это освещение коридора, или по всей квартире линии аварийного освещения проложили? :)

0
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

28.05.2014 в 17:47:50

Solovey,

По кондею - подумаю ишшо... По аварийному освещению - думаю повесить пару-тройку штучек... Со встроенным аккумулятором. Оно как-то спокойнее за жену будет. Я бы и фонариком обошелся)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 17:50:55

Йожж написал : По аварийному освещению - думаю повесить пару-тройку штучек... Со встроенным аккумулятором.

А покажите модельку, что присмотрели. Просто интересно что за зверь.

А то я со встроенными АКБ видел только таблички Выход, но они горят постоянно... Продолжая светиться при исчезновении основного питалова... Либо наоборот могут зажигаться когда питалово пропадает.

0
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

28.05.2014 в 17:57:21

Solovey,

http://www.tinko.ru/p-224018.html http://www.lampa.ru/product/svetilnik-avariynyy-svetodiodnyy-asd-sba-1089c-40-121957/ это навскидку. Сам еще не до конца определился с моделью.

Раньше продавались симпатишные греческие, для дома как-раз, но их сняли с производства. Есть такие, но задорого http://www.tm-technologie.ru/rino.html

Все работают по второму варианту, при пропадании питания, что и требуется.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

28.05.2014 в 22:57:16

Solovey написал : А покажите модельку, что присмотрели. Просто интересно что за зверь.

А то я со встроенными АКБ видел только таблички Выход, но они горят постоянно... Продолжая светиться при исчезновении основного питалова... Либо наоборот могут зажигаться когда питалово пропадает.

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe97.html - вот)

Ставили из этих только светильники айсберг фирмы "белый свет". При небольших объёмах дешевле ИБП. Но для квартиры весьма спорное решение вести аварийное освещение. Например у вас ночью выключится питание и автоматически включатся светильники.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 23:50:38

Йожж написал : Все работают по второму варианту, при пропадании питания, что и требуется.

Ага, а если ночью питалово вырубится - у вас в коридоре свет включится, и вы его не отключите просто так пока до светильника не долезете. Нафига такой алгоритм в квартире? Я-то подумал что-то поинтереснее нашли...

0
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

29.05.2014 в 09:07:06

А нафига вообще аварийное освещение? В быту я его применил для тех же целей, что и на производстве - наличие освещения при исчезновении напряжения на сборке. Режимы работы светильников позволяют задавать любую тактику - автоматическое включение при пропадании питания (например, в коридоре), ручное вкл. в прочих местах, по мере надобности. Все таки автомат аварийки нужно вынести из под УЗО.

perf, В этом весь их смысл.

Solovey, Ну и пусть себе включиться) Ничего нового в аварийном освещении не придумано. Принципы неизменны.

Парни, а еще по щитку есть замечания?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2014 в 09:42:16

Solovey написал : А покажите модельку, что присмотрели. Просто интересно что за зверь.

А то я со встроенными АКБ видел только таблички Выход, но они горят постоянно... Продолжая светиться при исчезновении основного питалова...

Я сестре купил светильник, она с ним и на огород ходит и в баню. Что за модель? Feron что-то там такое или другой, но чистопородный Китаец! Логика работы.
Переключатель стоит в нейтралке: заряжается (если вилка в сети), сам не горит. Переключатель в положении 1: если вилка в сети - не горит, вынимаешь вилку (или напруга пропала) - горит (половина светодиодов). Переключатель в положении 2: горят все светодиоды всегда.

Называется светильник аварийный, стоимость около 350 рублей, надписей на нём нет. Время полной зарядки порядка 12 часов, после этого горит порядка 9-10 часов.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.05.2014 в 12:08:02

Йожж написал : Ничего нового в аварийном освещении не придумано. Принципы неизменны.

Ага. Отдельная линия по помещениям с питанием от независимого источника. Вот это да, полноценное аварийное освещение которым и управлять произвольно можно.

А те светильники что вы в пример приводите в квартире нафиг не нужны, ибо будут жить своей жизнью.

0
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

29.05.2014 в 12:16:29

Solovey В качестве независимого источника - встроенная АКБ. Переключатель светильника задает алгоритм работы. И пошто он будет жить своей жизнью? Как ему задали тактику - так и будет работать. Нет напряжения - освещение есть, хоть и такое.

Не об этом речь. Вам не нужны - мне нужны)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу