Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

30.05.2014 в 13:20:44

После работы над ошибками и замечаниями.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.05.2014 в 13:31:00

Йожж С аварийным освещение еще интереснее стало :) Утечка в линии света, вырубает УЗО света, квартира тухнет, как будете свое аварийное освещение включать? :)

0
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

30.05.2014 в 13:49:58

5+. Вот потому и ждал совета, куда его утолкать. Но, к сожалению, не дождался. Изначально задумка была такая, что даже если выбъет УЗО, то аварийный свет включится. При исчезновении напряжения на вводе - при любом раскладе аварийка сработает.

Но

Johnny написал : Весь свет под одно УЗО - не очень, но допустимо в целях экономии. Аварийное освещение оттуда точно следует вынести.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

30.05.2014 в 14:46:32

Я почему-то спутал его с дежурным освещением :)

0
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

30.05.2014 в 15:07:02

Знач оставляем его под УЗО.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

30.05.2014 в 15:08:58

Ну если питается автономно - то как раз и нормально будет: основной свет пропал, аварийный включился.

0
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

30.05.2014 в 15:19:35

0
Вложение
Аватар пользователя
Йожж

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 12

07.06.2014 в 16:03:59

Всем спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу