Big71 написал : Плита 8000 Вт! ток соответственно - 37А, Я вас уверяю через час тепловое реле АВ на 32А его отключит
32*1.45 = 46.4 Откуда цифра 37А появилась?
30.05.2014 в 19:04:17
Big71 написал : Плита 8000 Вт! ток соответственно - 37А, Я вас уверяю через час тепловое реле АВ на 32А его отключит
32*1.45 = 46.4 Откуда цифра 37А появилась?
30.05.2014 в 19:07:55
Rumato написал : Big71, Я кажется задал вопрос
Какой кабель на розеточные линии используете?
Отключится при токе более 16А от 10мин и более может и через час, а мгновенно в зависимости от кривой -В, С, 3-5Iн или 5-10Iн за время не более 0,02сек. При большем токе за время не более 0,01сек, (МЭК однако) не думаю что кто-то D дома ставит. Проверяете что-ли? кабель 2,5мм медь ес-но. Но вот в ванную на розетку 16А поставил специально, так что в принципе всё индивидуально.
30.05.2014 в 19:10:47
Rumato написал : 32*1.45 = 46.4 Откуда цифра 37А появилась?
8000 Вт / 220В = 36.36А ( плита однофазная)
30.05.2014 в 19:15:34
Rumato написал : 32*1.45 = 46.4 Откуда цифра 37А появилась?
1.13 - нижняя граница зоны разброса характеристик = 36.16 Автомат может и при меньшем токе отключиться если греется в щите другими рядом стоящими автоматами.... есть коэффициенты
Big71 написал : Я вас уверяю через час тепловое реле АВ на 32А его отключит
ну уверять наверное не стоит, тк верхняя граница 1.45, и на токе 36,36 будет лотерея, и еще неизвестно на каком напряжении 8000Вт - может для 230 написали характеристики тупо передрали с западной версии. Так что может и гарантированно не отключиться....
30.05.2014 в 19:16:12
Big71 написал : Проверяете что-ли?
Ну зачем же? Обучаюсь. И как автомат на 25А и кабель 2.5 кв. мм согласуются с Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами?
30.05.2014 в 19:17:27
Big71 написал : 8000 Вт / 220В = 36.36А ( плита однофазная)
Т.е. не поняли на что я намекал? Едем дальше.
30.05.2014 в 19:19:42
30.05.2014 в 19:36:11
Ещё хочу заметить одну вещь: у нас напряжение считается допустимым в пределах +-10% посчитайте ток плиты при максимальном напряжении.(особенно это касается плит с аналоговым регулированием или обогревателей с простым термостатом)
30.05.2014 в 19:37:22
Big71 написал : Сынок, я оч. хорошо знаю правила и нормы проектирования, потому что это моя работа.
Не похоже на очень хорошо.....
Big71 написал : На розетки 16А мало, если только каждую розетку не сажать на свой автомат, например в розетки на одном шлейфе включите утюг и обогреватель и ... Но если хотите у себя дома думать, перед тем как что-то включить в розетку, можно или нет - пожалуйста 16А и нет вопросов. (кабель 2,5мм - 25А (27), почему автоматом надо это ограничивать?)
Потому, что автомат 25А превышает возможности кабеля по току, и в зависимости от лотереи характеристик конкретного экземпляра, может случиться, что весьма значительно.
Вот тут форумчанин собрал в кучу то, что нужно по этой теме и вполне разумно написал (только про 20А автоматы пропустил)
30.05.2014 в 19:44:22
BV написал : 1.13 - нижняя граница зоны разброса характеристик = 36.16 Автомат может и при меньшем токе отключиться если греется в щите другими рядом стоящими автоматами.... есть коэффициенты
ну уверять наверное не стоит, тк верхняя граница 1.45, и на токе 36,36 будет лотерея, и еще неизвестно на каком напряжении 8000Вт - может для 230 написали характеристики тупо передрали с западной версии. Так что может и гарантированно не отключиться....
Есть отрицательный опыт. А про лотерею правильно заметили - вот она-то и не нужна
30.05.2014 в 19:50:33