BV написал : Не похоже на очень хорошо.....

Потому, что автомат 25А превышает возможности кабеля по току, и в зависимости от лотереи характеристик конкретного экземпляра, может случиться, что весьма значительно.

Вот тут форумчанин собрал в кучу то, что нужно по этой теме и вполне разумно написал (только про 20А автоматы пропустил) http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

Не надо ставить плохие автоматы, доп. ток в кабеле 25А, каждый кабель допускает перегрузку ( см. у заводов), вот только если их пучком в трубу положить, то согласен,

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.05.2014 в 19:57:31

Big71, Где же Вы работаете?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2014 в 22:25:08

Забияка написал : Насчет ящика я тоже пока не решил. Может, лучше поставить 2*12 или 18.

От списка нагрузок вытанцовываются линии. От списка линий - защита. От ёмкости защит (в модулях) и считается ёмкость щита. А дальше всё просто, ищём щит с большей чем нужно ёмкостью и вписываем его в интерьер. И Ваши пожелания и "решил - не решил" тут вообще роли не играют.

Alex2507 написал : средняя цена среди моих знакомых "нормальных" 1000 кв.м. это вместе с материалами не такие уж великие деньги

Сегодня звонили мне бывшие мои клиенты (первые кстати клиенты) просили заочно порядок цифр по электромонтажу для их родственников озвучить. Сказал на 37 квадратов - 60 тысяч вместе со всеми материалами. Если такая цифра не пугает, то уже можно предметно обсуждать проект, при этом оконечная цена будет ниже, даже с учётом электроустановочных приличного качества.

Big71 написал : Не надо ставить плохие автоматы, доп. ток в кабеле 25А, каждый кабель допускает перегрузку ( см. у заводов), вот только если их пучком в трубу положить, то согласен,

А сколько кабелей приходят к квартирному щиту? Согласен он! Сынок!

0
Big71
Big71
Новичок

Регистрация: 29.05.2014

Москва

Сообщений: 16

30.05.2014 в 23:02:21

А что кто-нибудь спорит, что двухжильный провод в трубе имеет доп.ток 25А? А приплюсуйте сюда п.1.3.6, и учтите, что кабель очень редко и не продолжительно работает в режиме максимума. Что значит верхняя граница 1,45? По МЭК это означает, что при 1,45 тепловая защита гарантированно сработает в течении часа (не помню точно время). А вот коэфф 1,13 означает, что при токе 1,13Iн автомат не сработает никогда (а если вдруг сработал при нормальной окружающей температуре его надо выкинуть).

0
Big71
Big71
Новичок

Регистрация: 29.05.2014

Москва

Сообщений: 16

30.05.2014 в 23:50:23

web-rr написал : А сколько кабелей приходят к квартирному щиту? Согласен он! Сынок!

А столько сынок сколько надо, и каждый в своей трубе, а если кто-то пучок в одну трубу засовывает, это его дело не запрещено ведь. А из трубы вышел это уже воздух.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.05.2014 в 00:03:05

Big71 написал : А столько сынок сколько надо

Прийти сюда и начать всем тыкать, всех считать сынками начал ты. Почему, с какого перепуга, ты! Какое имеешь право всех поучать?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

31.05.2014 в 01:07:19

Забейте, дядьки. Очередной клоун.

Поехал я во Владивосток, дней через пять вернусь. Жаль, не смогу увидеть, чем дело кончится :) Буду скучать =))

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

31.05.2014 в 15:14:44

Забияка написал : Жили раньше и обходились двумя черными автоматами на трешку.

Да обходились, но из потребителей, как правило, были холодильник и стиральная машина (и то не у всех). Сейчас же энергопотребление современного среднестатистического жилища выросло в разы. Организовывать или нет нормальную защиту каждый решает для себя сам. Все будет работать и без нее, но если эта защита хотя бы один раз спасет ваше имущество, а может и жизнь, считайте она себя окупила. Поверьте современные стандарты разрабатывали далеко не идиоты)))

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

31.05.2014 в 20:37:04

BV написал : ... Вот тут форумчанин собрал в кучу то, что нужно по этой теме и вполне разумно написал (только про 20А автоматы пропустил) http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

Восполним этот пробел для АВВ S200 20А, калибровка ТР 30 градусов окружающей среды: 20 х 1,13 = 22,6 20 х 1,45 = 29 Теперь после введения поправочного коэффициента для 20 градусов: 21,1 х 1,13 = 23, 845 21,1 х 1,45 = 29 Введем еще коэффициент 0,9, чтобы узнать при каком токе и T 20 градусов автомат не отключается сколь угодно долго: 21,1 х 0,9 = 18,99 Все вышеприведенное справедливо для одиночно стоящего автомата. Теперь узнаем ток неотключения для нашего автомата при Т 20 градусов и стоящего в центре ряда из трех автоматов и подогреваемого с двух сторон двумя другими хорошо нагруженными автоматами: 18,99 х 0,9 = 17,09.

Помнится, Alexiy как-то говорил, что у автоматов SЕ калибровка ТР 25 градусов. Если так, то для Шнейдера эти расчеты не годятся и надо все считать по шнейдеровским таблицам.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

01.06.2014 в 09:54:29

Сказал на 37 квадратов - 60 тысяч вместе со всеми материалами. Если такая цифра не пугает, то уже можно предметно обсуждать проект, при этом оконечная цена будет ниже, даже с учётом электроустановочных приличного качества.

согласен. Мне тут тоже вчерась звонили одни из первых клиентов консультировались. Им кондиционерщики, которые общаются с самыми крутыми электриками города, рассказали что УЗО и прочая "особо точная и сложная аппаратура" несовместимы! Ибо от наличия УЗО эта самая аппаратура горит синим пламенем. А на кондиционер УЗО ставить нельзя вообще. Вот такие пироги...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.06.2014 в 10:05:49

Alex2507 написал : согласен. Мне тут тоже вчерась звонили одни из первых клиентов консультировались. Им кондиционерщики, которые общаются с самыми крутыми электриками города, рассказали что УЗО и прочая "особо точная и сложная аппаратура" несовместимы! Ибо от наличия УЗО эта самая аппаратура горит синим пламенем. А на кондиционер УЗО ставить нельзя вообще. Вот такие пироги...

УЗО, это ж по сути развод для лохов: от КЗ не защищает, видик от его сгорит, места в щите много занимает, дорого стоит. Самый цимус - заземлиться с помощью ШВВП на батарею и всё будет в ажуре. А то развели понимаешь ли: АЗО, диффы, пакетники - всё чушь. Скрутка всех переживёт! Зашунтированная отвёрткой пробка forever! :)

0