04.06.2014 в 10:55:27
Добрый день. Знающие люди. Помогите любителю разобраться в правильности составления эл.щитка для однокомнатной квартиры. Исходные данные 3-х фазный ввод и вводной на 25А.
Схемы как смог нарисовал, надеюсь будет понятно. Жду жесткой, но справедливой критики.
Заранее Спасибо. Планируемые линии
Схема щита
расчет по нагрузке
04.06.2014 в 11:12:59
mrglomer написал : составления эл.щитка
Впечатляет. Как бы вводной АВ на 25 А подразумевает УЗО на 25 А достаточным,ну может на 40 А,63 А - перебор. А почему автоматы с В,а не С? Вторичка? Или перебдеть ?В новостройках и С выше крыши... Плохо что сечение кабеля не указано. А сплита(ов) и тёплых полов не планируется? Можно и рубильники от АВВ поставить,и индикаторные лампочки для индикации ввода :flirt
И это пройдёт ...
04.06.2014 в 11:35:25
serj12 написал : Можно и рубильники от АВВ поставить
так он и так его поставил, только по мнению CS плохой
04.06.2014 в 11:42:11
УЗО на вводе я решил не ставить,так как в подъезде стоит противопожарное. УЗО в 63А решил поставить на группы линий с учетом суммы токов АВ под ним+уменьшить количество разновидностей аппаратуры. Почитав форум решил, что автоматы будут В, хотя С дешевле. Сечение кабеля: щиток - 6(ПВ-3), линии 3*2,5(ВВГ), свет 3*1,5(ВВГ), плита 5*4(ВВГ). Теплых полов не будет. С кондером пока вопрос не решен.
E204r/63 - это и есть модульный рубильник. OT(ABB) говорят для взрослого человека тяжелый. По-поводу лампочек, спасибо, забыл - поставлю.
04.06.2014 в 11:49:17
MINik написал : так он и так его поставил
Ну я их считаю ВН,поэтому и уточнил про ОТ.
mrglomer написал : УЗО в 63А решил поставить на группы линий с учетом суммы токов АВ под ним
Бесполезно,вводной 25-ый ваш ограничитель.
mrglomer написал : OT(ABB) говорят для взрослого человека тяжелый.
Обманывают :p Если честно - они такие няшки для ввода,просто дорого.
И это пройдёт ...
04.06.2014 в 11:50:43
mrglomer написал : так как в подъезде стоит противопожарное.
Забыл,если оно не селективное,может и с групповым сработать...
И это пройдёт ...
04.06.2014 в 11:51:10
mrglomer написал : УЗО в 63А решил поставить на группы линий с учетом суммы токов АВ под ним
так все равно вводной не пропустит больше 25А по одной фазе, так что 63А смысла не имеет абсолютно.
mrglomer написал : OT(ABB) говорят для взрослого человека тяжелый.
напишите CS-CS он вас более подробно проконсультирует
04.06.2014 в 11:59:16
serj12 написал : Забыл,если оно не селективное,может и с групповым сработать...
Согласен, но стоимость селективных ....... впечатляет.
04.06.2014 в 12:01:37
MINik написал : напишите CS-CS он вас более подробно проконсультирует
??? не согласен, не факт.
04.06.2014 в 12:23:13
mrglomer, Это:Согласен заменю на 25, а как же тогда быть с условием: номинал тока УЗО больше или равен сумме номиналов токов АВ под ним??? справедливо если на вводе рубильник на сколько там ампер или АВ на 80 А и более,но так как автомат на вводе на 25 А вы хоть 10 автоматов по 16 А поставьте под УЗО,вводной раньше отработает.
MINik написал : напишите CS-CS он вас более подробно проконсультирует
Проэкспериментировал на женщинах :o - спокойно переключают.
И это пройдёт ...
04.06.2014 в 12:50:30
serj12 написал : mrglomer, Это:Согласен заменю на 25, а как же тогда быть с условием: номинал тока УЗО больше или равен сумме номиналов токов АВ под ним??? справедливо если на вводе рубильник на сколько там ампер или АВ на 80 А и более,но так как автомат на вводе на 25 А вы хоть 10 автоматов по 16 А поставьте под УЗО,вводной раньше отработает.
Тогда, для моей схемы получается меняем узо на 40А и все нормально?
04.06.2014 в 13:45:59
serj12 написал : Обманывают :p Если честно - они такие няшки для ввода,просто дорого.
Мне тоже нравятся, хотел заложить, но .............. Надо самому попробовать и решить.
04.06.2014 в 17:01:41
mrglomer написал : Тогда, для моей схемы получается меняем узо на 40А и все нормально
можно и на 25 и часть на 16, но вы сторонник УЗО на ступень больше, поэтому 40 и 25 :)
04.06.2014 в 17:09:03
mrglomer написал : OT(ABB) говорят для взрослого человека тяжелый.
Это правда. Для тех, кто гнет 200е гвозди пальцами - нормальный. Для обычного человека муж пола - с устатку можно и не повернуть. Когда впервые крутил - думал что-то не так и я его сейчас сломаю :)
Ручку менять надо.
04.06.2014 в 18:00:33
BV написал : Это правда. Для тех, кто гнет 200е гвозди пальцами - нормальный. Для обычного человека муж пола - с устатку можно и не повернуть. Когда впервые крутил - думал что-то не так и я его сейчас сломаю :)
Ручку менять надо.
Мне говорили надо ставить с удлиненной ручкой, но есть вероятность, что крышка щитка не закроется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу