Аватар пользователя
mrglomer

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Москва

Сообщений: 28

04.06.2014 в 10:55:27

Добрый день. Знающие люди. Помогите любителю разобраться в правильности составления эл.щитка для однокомнатной квартиры. Исходные данные 3-х фазный ввод и вводной на 25А.

Схемы как смог нарисовал, надеюсь будет понятно. Жду жесткой, но справедливой критики.

Заранее Спасибо. Планируемые линии

Схема щита

расчет по нагрузке

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.06.2014 в 11:12:59

mrglomer написал : составления эл.щитка

Впечатляет. Как бы вводной АВ на 25 А подразумевает УЗО на 25 А достаточным,ну может на 40 А,63 А - перебор. А почему автоматы с В,а не С? Вторичка? Или перебдеть ?В новостройках и С выше крыши... Плохо что сечение кабеля не указано. А сплита(ов) и тёплых полов не планируется? Можно и рубильники от АВВ поставить,и индикаторные лампочки для индикации ввода :flirt

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

04.06.2014 в 11:35:25

serj12 написал : Можно и рубильники от АВВ поставить

так он и так его поставил, только по мнению CS плохой http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-e200

0
Аватар пользователя
mrglomer

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Москва

Сообщений: 28

04.06.2014 в 11:42:11

УЗО на вводе я решил не ставить,так как в подъезде стоит противопожарное. УЗО в 63А решил поставить на группы линий с учетом суммы токов АВ под ним+уменьшить количество разновидностей аппаратуры. Почитав форум решил, что автоматы будут В, хотя С дешевле. Сечение кабеля: щиток - 6(ПВ-3), линии 3*2,5(ВВГ), свет 3*1,5(ВВГ), плита 5*4(ВВГ). Теплых полов не будет. С кондером пока вопрос не решен.

E204r/63 - это и есть модульный рубильник. OT(ABB) говорят для взрослого человека тяжелый. По-поводу лампочек, спасибо, забыл - поставлю.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.06.2014 в 11:49:17

MINik написал : так он и так его поставил

Ну я их считаю ВН,поэтому и уточнил про ОТ.

mrglomer написал : УЗО в 63А решил поставить на группы линий с учетом суммы токов АВ под ним

Бесполезно,вводной 25-ый ваш ограничитель.

mrglomer написал : OT(ABB) говорят для взрослого человека тяжелый.

Обманывают :p Если честно - они такие няшки для ввода,просто дорого.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.06.2014 в 11:50:43

mrglomer написал : так как в подъезде стоит противопожарное.

Забыл,если оно не селективное,может и с групповым сработать...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

04.06.2014 в 11:51:10

mrglomer написал : УЗО в 63А решил поставить на группы линий с учетом суммы токов АВ под ним

так все равно вводной не пропустит больше 25А по одной фазе, так что 63А смысла не имеет абсолютно.

mrglomer написал : OT(ABB) говорят для взрослого человека тяжелый.

напишите CS-CS он вас более подробно проконсультирует

0
Аватар пользователя
mrglomer

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Москва

Сообщений: 28

04.06.2014 в 11:59:16

serj12 написал : Забыл,если оно не селективное,может и с групповым сработать...

Согласен, но стоимость селективных ....... впечатляет.

0
Аватар пользователя
mrglomer

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Москва

Сообщений: 28

04.06.2014 в 12:01:37

MINik написал : напишите CS-CS он вас более подробно проконсультирует

??? не согласен, не факт.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.06.2014 в 12:23:13

mrglomer, Это:Согласен заменю на 25, а как же тогда быть с условием: номинал тока УЗО больше или равен сумме номиналов токов АВ под ним??? справедливо если на вводе рубильник на сколько там ампер или АВ на 80 А и более,но так как автомат на вводе на 25 А вы хоть 10 автоматов по 16 А поставьте под УЗО,вводной раньше отработает.

MINik написал : напишите CS-CS он вас более подробно проконсультирует

Проэкспериментировал на женщинах :o - спокойно переключают.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
mrglomer

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Москва

Сообщений: 28

04.06.2014 в 12:50:30

serj12 написал : mrglomer, Это:Согласен заменю на 25, а как же тогда быть с условием: номинал тока УЗО больше или равен сумме номиналов токов АВ под ним??? справедливо если на вводе рубильник на сколько там ампер или АВ на 80 А и более,но так как автомат на вводе на 25 А вы хоть 10 автоматов по 16 А поставьте под УЗО,вводной раньше отработает.

Тогда, для моей схемы получается меняем узо на 40А и все нормально?

0
Аватар пользователя
mrglomer

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Москва

Сообщений: 28

04.06.2014 в 13:45:59

serj12 написал : Обманывают :p Если честно - они такие няшки для ввода,просто дорого.

Мне тоже нравятся, хотел заложить, но .............. Надо самому попробовать и решить.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

04.06.2014 в 17:01:41

mrglomer написал : Тогда, для моей схемы получается меняем узо на 40А и все нормально

можно и на 25 и часть на 16, но вы сторонник УЗО на ступень больше, поэтому 40 и 25 :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112042

04.06.2014 в 17:09:03

mrglomer написал : OT(ABB) говорят для взрослого человека тяжелый.

Это правда. Для тех, кто гнет 200е гвозди пальцами - нормальный. Для обычного человека муж пола - с устатку можно и не повернуть. Когда впервые крутил - думал что-то не так и я его сейчас сломаю :)

Ручку менять надо.

0
Аватар пользователя
mrglomer

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Москва

Сообщений: 28

04.06.2014 в 18:00:33

BV написал : Это правда. Для тех, кто гнет 200е гвозди пальцами - нормальный. Для обычного человека муж пола - с устатку можно и не повернуть. Когда впервые крутил - думал что-то не так и я его сейчас сломаю :)

Ручку менять надо.

Мне говорили надо ставить с удлиненной ручкой, но есть вероятность, что крышка щитка не закроется.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу