05.06.2014 в 16:46:58

Cs-Cs написал : http://cs-cs.net/krasnyj-axtung-trevozhnaya-knopka-otklyucheniya-servera = во, я когда-то такой хернёй страдал!

читал пол-года назад )
я не настолько прошарен, чтобы заделывать такие шедевры )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113673

05.06.2014 в 16:55:08

Да можно еще проще.... Вот Вам красивое решение....

если на эту линию (ну или еще что-то и не важно, что тоже отключится) в электрощитке стоит отдельное УЗО или Диффавтомат (как отличить? На них есть кнопочка "тест"), то подключить к кнопке их выход НУЛЯ и заземления.

Если не стоит - купить и поставить, да хоть ИЕК. Вот и Всё :)

И безопасно - напряжение на контахтах почти ноль и уж проще некуда.

С автора темы - мороженное :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.06.2014 в 16:58:12

BV написал : подключить к кнопке их выход НУЛЯ и заземления.

А вот и не факт, что отключится...

0
Аватар пользователя
Shadow

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 398

05.06.2014 в 17:01:05

BV написал : Да можно еще проще.... Вот Вам красивое решение....

УЗО или Диффавтомат (как отличить? На них есть кнопочка "тест"), то подключить к кнопке их выход НУЛЯ и заземления.

:applause:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113673

05.06.2014 в 17:07:39

haramamburu написал : А вот и не факт, что отключится...

100% дать не могу :)

(если входящий PEN разделяется в щитке совсем рядом), и не будет срабатывать... тогда или пробовать поменять УЗО на 10ма, или к кнопке провод потолще .....или....

....тогда сделаем второй вариант схемы - с этого же УЗО не НОЛЬ, а фазу через резистор 220в/~40ма = 5ком подключаем к кнопке. Второй контакт кнопки - на землю.

Если хотим безопасное напряжение на кнопке - делаем делитель из резистора 5 ком и 250ом и между фазой и НУЛЮ и подключаем среднюю точку через кнопку к ЗЕМЛЕ.

Но резисторы мощные - греются,

лучше емкостной делитель из емкостей минимум на 400вольт, лучше 600вольт неполярные. В принципе емкость 5 мкф может быть и на меньшее напряжение - вольт так 50...100.

Подключение - от фазы 0.5мкф, далее к нулю 5 мкф, на средней точке будет примерно 20вольт. Ну и чтобы кнопка не сдохла разряжая 5 мкф 220вольт - к средней точке делителя подключаем резистор 100ом на 1-2вт от него на кнопку, с кнопки на землю.....

Эти варианты будут работать 100%

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.06.2014 в 19:25:40

BV написал : Если хотим безопасное напряжение на кнопке - делаем делитель из резистора 5 ком и 250ом и между фазой и землей и подключаем среднюю точку через кнопку к земле.

Чего? Схемку можно? А то чет не вкурил.. ... или всеж делитель меж фазой и нулем, а кнопка со средней точки на землю? ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113673

05.06.2014 в 20:44:42

haramamburu написал : .. или всеж делитель меж фазой и нулем, а кнопка со средней точки на землю?

Конечно. Спасибо, что заметили очепятку... сообщение исправил. Тогда и резисторы мощные нужны - греться будут ~ 10вт. В качестве резистора лампа 10вт - не надежно - сгорит и алё... Лучше емкости ставить.... хотел сразу написать, но что-то тупанул с нулем...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.06.2014 в 21:33:14

BV написал : Тогда и резисторы

да не стоит там заморачиваться с делением то... тот же самый резюк последовательно с фазой на землю... Звонки на 220 ниче.. работают и безопасность не страдает ... если только не витухой оное вести ;)

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

05.06.2014 в 22:01:11

BV написал : Подключение - от фазы 0.5мкф, далее к нулю 5 мкф, на средней точке будет примерно 20вольт. Ну и чтобы кнопка не сдохла разряжая 5 мкф 220вольт - к средней точке делителя подключаем резистор 100ом на 1-2вт от него на кнопку, с кнопки на землю.....

Это всё здорово, но рутер, весьма вероятно, имеет собственный блок питания, вольт на 9-12, от него и запитаться, миллиампер 30-50. Заинтересованным лицам НЗ кнопки, включённым в цепь питания реле, на шкафу с темекоммуникационным оборудованием - кнопка ПУСК, реле на самоблокировку и т.д.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

05.06.2014 в 22:06:17

у беспроводную кнопку и релюшку не проще поставить?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.06.2014 в 22:09:19

Alex2507 написал : у беспроводную кнопку и релюшку не проще поставить?

))) то что описал ТС по ТЗ - ну от оооочень далеких от мира IT проверяющих ;)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

05.06.2014 в 22:12:46

грусть печаль...