20.03.2017 в 21:10:28
там не видно ничего. мелко очень.
21.03.2017 в 11:10:48
Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, профессиональный совет (хотелось бы, на основе Вашего собственного практического опыта) по минимально допустимой толщине полусухой плавающей стяжки с трубами ТП.
У меня задача - сделать стяжку по тёплому водяному полу. Сделана черновая выравнивающая ЦПС. Далее в плане XPS 5 см (первый этаж, поэтому меньше 5 см очень плохо), на него сверху армирующая сетка только потому, что к ней хорошо крепится МП труба ТП диаметром 2 см, трубы по всей площади пола, над трубой еще армирующая сетка уже по прямому назначению, в раствор планирую добавить пластификатор (не воздухововлекающий) и базальтовую фибру. Так вот, про толщину - исходя из высоты порогов, чтобы пол не превратился в ещё одну ступень, хотелось бы сделать стяжку не толще 5 см, т.е. 3 см над трубой, сильно поскрепя сердцем - 6 см (4 см над тубой). Обращался к разным специалистам по полусухой стяжке в своём городе - мнения диаметрально противоположные. Одни говорят:"5 см это самый минимум, но если с армирующей сеткой (50 мм х 50 мм х 3 мм) - то нормально...", другие говорят:"5 см это самый минимум НАД ТРУБОЙ, поэтому итого 7 см, а лучше 8 см, и никакая сетка не поможет". И что любопытно, те, что за "толстую" стяжку, денег за неё хотят меньше, чем те, что за "тонкую".
Помогите, пожалуйста, определиться, то ли мне делать как задумал, то ли пороги поднимать и двери переделывать, чтобы стяжку потолще положить...
21.03.2017 в 12:18:58
я бы уменьшил толщину пеноплэкса и положил бы сверху маты формат. с пупырьями для труб. и заливал бы см 4 над трубой.
21.03.2017 в 13:15:01
C2h5-OH написал: я бы уменьшил толщину пеноплэкса
Первый этаж, плита перекрытия не по грунту, конечно, но то, что под ней, подвалом назвать нельзя. Какой смысл греть Землю? Была бы возможность, я бы 10 см XPS положил...
21.03.2017 в 13:17:02
BV написал: Prok12 написал : г) Вскрытие показало, что сверху плотный слой ЦПС, а на 2см глубже - труха из плохо-консолидированных гранул ЦПС (у меня там не чисто песок). Больше меня на "полусухие" технологии развести не удастся.
Вот подсунули Вам один раз халтуру.... не уплотнили слой.... и теперь аллергия.... зря....
+1 также сообщу о своем опыте 10 лет назад мне югослав делал плавающую стяжку в квартире и здесь отчет об этом я делал. А теперь они мне по их технологии в доме уже сделали штукатурку и сейчас стяжку над водяным теплым полом делают.
Перед этим - тоже голову ломал касательно выбора виды стяжки и на др. форуме спрашивал: **Может кто даст совет по выбору машинной или ручной стяжки теплого пола, исходя из следующих вводных. Дело в том, что: а) за машинную стяжку просят 600 руб/кв.м., включая материалы, и поездкой за город
Выбрал, естественно, югославов с их стяжкой
21.03.2017 в 13:20:54
C2h5-OH написал: с пупырьями для труб
За счет "пупырей" уменьшится площадь контакта трубы со стяжкой, как следствие, уменьшится теплоотдача. Стяжка станет тоньше не только над трубой, но и над "пупырями". XPS с "пупырями" стоит дороже, чем обычный. С минусами понятно, а плюсы-то где? :confused:
21.03.2017 в 13:32:46
variantolog написал: 5 см это самый минимум НАД ТРУБОЙ, поэтому итого 7 см,
тоже слышал про 5 см. над трубой
21.03.2017 в 14:24:45
GEO-Tr написал: тоже слышал про 5 см. над трубой
Объясню, почему меня сомнения гложат про 5 см над трубой. В различных источниках нормативного-инструктивного-рекомендательного характера от производителей труб для ТП (не могу сейчас указать ссылки, перелопатил их много) можно встретить такие цифры: 30 мм, 20 мм + арм.сетка, 1,5 диаметра трубы - толщина стяжки над трубой (конечно, при наличии утеплителя под трубой, а труба рассматривается 16-20 мм). Если это далеко от истины - зачем известным, уважающим себя производителям порочить свою репутацию вредными рекомендациями...? С другой стороны, вряд ли кто-то из них помимо труб, фитингов и пр. промышляет ещё изготовлением стяжек, то бишь имеет практический опыт. А те, кто его имеет, если работает по Договору и подписывается под гарантией, считает своим долгом, в хорошем смысле слова, преребздеть и заложить потолще, ибо мало ли чего вдруг не дай бог...
И пойди найди эту истину, которая между всем этим затесалась...
21.03.2017 в 15:24:11
variantolog написал: на него сверху армирующая сетка только потому, что к ней хорошо крепится МП труба ТП диаметром 2 см
см ниже про крепление трубы к сетке....
variantolog написал: над трубой еще армирующая сетка уже по прямому назначению
над трубой - должна быть в середине, а не лежать на трубе. Да и нижняя сетка лишняя, и возможно от нее не лучше, а хуже.
variantolog написал: и базальтовую фибру.
полипропиленовая не лучше?
variantolog написал: хотелось бы сделать стяжку не толще 5 см, т.е. 3 см над трубой, сильно поскрепя сердцем - 6 см (4 см над тубой).
Вообще-то для плавающей норма все же 6см.
variantolog написал: Была бы возможность, я бы 10 см XPS положил.
15-20 самое то.
GEO-Tr написал: т. е. качество его стяжки - "почти как бетон", ну т. е. очень хорошее (твердое)
Стяжка не должна быть как бетон. М300 - макс.
GEO-Tr написал: что никто из них нужного количества цемента в свою мех. стяжку не кладет
много цемента - плохо, и усадка больше, и прочность вредная.
GEO-Tr написал: и 1 лопата мела...
накуа? Типа пластификатор что-ли? Или известь? "Колхоз" какой-то :)
GEO-Tr написал: т. е. очень близко к тому, что он и говорил про 100 мешков на мой объем... т. е. вот здесь - без обмана и гарантированная и от трещин
От лишнего цемента может быть больше трещин. КАШУ МАСЛОМ ЗДЕСЬ ИСПОРТИШЬ :)
GEO-Tr написал: и бухтения стяжка..
плавающая стяжка бухтит ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ :)
GEO-Tr написал: Выбрал, естественно, югославов с их стяжкой
На фото есть косяк - труба привязана к сетке. Может перетереться. По уму крепится через специальные проставки, или укладывается на спец мат, или гарпунами к утеплителю XPS
21.03.2017 в 15:30:13
По уму прочность и малая усадка (отсутствие трещин) стяжки определяется - правильным гранулометрическим составом, правильной пропорцией воды (+ пластификатор), и очень важно (без этого все остальное не даст эффект) - УПЛОТНЕНИЕМ ПРИ УКЛАДКЕ. Ни в одном ответственном месте бетон не укладывается без вибратора (глубинный, платформа, ну или виброрейка). В полусухой - насколько не лениво рабочие ее топчут ногами :)
21.03.2017 в 15:47:34
variantolog написал:
C2h5-OH написал: с пупырьями для труб
За счет "пупырей" уменьшится площадь контакта трубы со стяжкой, как следствие, уменьшится теплоотдача. Стяжка станет тоньше не только над трубой, но и над "пупырями". XPS с "пупырями" стоит дороже, чем обычный. С минусами понятно, а плюсы-то где? :confused:
variantolog, с пупырями обычный пенопласт. 2или 3 см. итог будет такой -2--3см пеноплэкса, и 3-или 3 см с пупырями. контакта с трубой там предостаточно. плюсы- все остальное по высоте стяжка. т е труба не торчит над утеплителем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу