09.06.2014 в 14:06:44

Уважаемые форумчане, нужен совет. Помогите разобраться в составлении и подключении эл.щитка для трехкомнатной квартиры в новостройке. Исходные данные: Сейчас ввод в квартиру от этажного щитка – 3 кабеля ВВГнг, из них 1 кабель 3х4 мм2 (на плиту), 1 кабель 3х2,5 мм2 (на все розетки) и 1 кабель 3х1,5 мм2 (на освещение). Все это входит через 3 гофры 16 мм2. В этажном щитке: Ввод 50А, УЗО 40A/30mA + автоматы 3 шт. (фото прилагаю).

Есть очень большое желание сделать отдельный щит в квартире, в этажном щитке оставить только ввод и УЗО.

  1. Можно ли провести в квартиру от этажного щитка 3 кабеля ВВГнг-LS 1х10мм2 или ВВГнг-LS 1х6мм2 (по одному в каждой гофре)? Протянуть должно получиться, там по прямой около 4 метров + небольшой поворот (угол) в самом этажном щите.
  2. Прошу покритиковать схему квартирного щита.

Заранее Спасибо!

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.06.2014 в 17:28:33

Александр7 написал : Можно ли провести в квартиру от этажного щитка 3 кабеля ВВГнг-LS 1х10мм2

можно и нужно. зачем вы себе мощность 40А автоматом обрезали? Для экономии чтобы УЗО 63А не покупать? В вашем случае УЗО на 30мА смысла нет ставить в этажном щите оно будет срабатывать если любое другое УЗО в квартирном сработает. Либо убрать его оттуда либо ставить селективное. УЗМ желательно еще в щитке иметь квартирном. Кабель Конкорд не самый хороший, можно получше поискать из этого списка http://www.spkb.ru/images/stories/Pismo/pismo_vniikp.jpg Еще балконное освещение с розетками кухни не совсем хорошо....

0
Александр7
Александр7
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Дубна

Сообщений: 12

10.06.2014 в 10:18:58

Спасибо большое за помощь! Очень не хотелось менять что-либо в щитке этажном. Можно ли там оставить только ввод на 50А, а от него дальше в квартирный щит поставить ввод так же на 50А + на каждую группу УЗО 63А? УЗМ добавил в схему. Кабель поменяю на Кольчугино (только цена кусается). Освещение балкона с розетками кухни развел по разным группам.

Вот что у меня получилось:

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

10.06.2014 в 11:48:37

На телефоне схема криво отображается, но то что УЗО слишком много понятно. Если денег не жалко конечно, оставьте. Но я бы перегрупировал.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 12:04:19

Александр7 написал : Вот что у меня получилось:

На кольчугинский кабель заморачиваться не обязательно. Если цена кусается можете смело брать севкабель или нексанс. Если будете экономить на начинке щита, посмотрите Шнайдер Акти 9 или Хагер. Процентов 15-20 думаю выиграете. Смысла затаскивать освещение и кондей под УЗО нет, можете взять 40/30 они дешевле.

0
Александр7
Александр7
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Дубна

Сообщений: 12

10.06.2014 в 12:41:44

Перегруппировал и убрал одно УЗО. По кабелю, спасибо за совет, скорее всего буду брать севкабель. По начинке, мне очень нравится легранд, посмотрю потом по итоговой сумме что получится и решу что ставить.
Кондиционер вывел из-под УЗО, а свет оставил. Я думаю не получится убрать еще одно УЗО, а при данном раскладе свет можно и под УЗО оставить. Одно УЗО поменял на 40/30.

Вот что у меня получилось:

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 15:07:13

У Вас балкон утепленный предполагается? Если нет, и там будет розетка выводите ее под отдельный диф. Вы как видите функции 30мА УЗО в Вашем проекте?

0
Александр7
Александр7
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Дубна

Сообщений: 12

10.06.2014 в 15:17:01

Балкон с остеклением (стеклопакет), но утеплять его не будем и розеток там не будет. На второй вопрос затрудняюсь ответить. Прошу подсказать как более правильно сделать.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.06.2014 в 15:23:16

Александр7 написал : буду брать севкабель.

на кабеле должна быть маркировка через 1 м и выполнен он сейчас быть должен по ГОСТ 31996-2012 вот тут посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202173&highlight=%EA%EE%EB%FC%F7%F3%E3%E8%ED%EE

Александр7 написал : мне очень нравится легранд

Используйте его, им avmal работает и по цене приятный. Вот под УЗО 40А желательно поставить автоматы с характеристикой В. И уберите вводной кабель 3х6, он не годится при вводном автомате 50А

0
Александр7
Александр7
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Дубна

Сообщений: 12

10.06.2014 в 15:35:33

Кабель буду покупать скорее всего в ЭТМ только ГОСТ. Автоматы под УЗО 40А поменял на B. Кабель вводной 3х10.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 15:37:23

Александр7 написал : На второй вопрос затрудняюсь ответить.

УЗО 30мА используются для защиты от поражения Вас электрическим током. Такое поражение возможно, например, если Вы включаете в розетку неисправный прибор, имеющий утечку на металлический корпус, за который Вы держитесь руками. В стационарном освещении, в большинстве случаев, Ваш контакт с прибором не предполагается, поэтому нет необходимости ставить на линию УЗО "штоб было". Также не следует полагать, что если у Вас стоит УЗО на линии розеток, можно лезть туда руками и ничего не почувствовать. Почуствуете! Поэтому полагаясь на УЗО про ТБ не забываем.

0