10.06.2014 в 17:40:39

x.tra написал : безопасность чего?

Себя и своего имущества.

Александр7 написал : Все понял, спасибо за разъяснения.

http://cs-cs.net/abb-cat-b

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 22:42:57

Johnny написал : http://cs-cs.net/abb-cat-b

И что? Если хотите дискутировать, будьте добры своими словами. Мы с CS'ом один ВУЗ закончили в разное время и понимаем о чем говорим. У каждого из нас есть свое мнение, и если мы будем спорить о чем то, мы это и без Вас сделаем.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.06.2014 в 02:00:52

x.tra написал : И что? Если хотите дискутировать, будьте добры своими словами. Мы с CS'ом один ВУЗ закончили в разное время и понимаем о чем говорим. У каждого из нас есть свое мнение, и если будем спорить о чем то, мы это и без Вас сделаем.

Своими словами - вы для меня вообще абсолютно посторонний человек, и не вам решать, что мне делать. Плевать мне, что и с кем вы заканчивали - это еще ни о чем не говорит. ЦСу мне есть за что сказать спасибо, кстати говоря. С вами я диалога не начинал, так что можете передо мной не рапинаться. Использование автоматов В на форуме всплывает регулярно, возможные преимущества и недостатки давно известны. Кому будет интересно - сам найдет инфу.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

11.06.2014 в 09:23:19

Александр7 написал : Кабель буду покупать скорее всего в ЭТМ только ГОСТ. Автоматы под УЗО 40А поменял на B. Кабель вводной 3х10.

Внесу свои пять копеек в вашем посте.

  1. Зачем два вводных автомата? Оставьте один в этажном щите, а в квартирном щите поставьте рубильник.
  2. В этажном щите нужно противопожарное УЗО на 300 мА/63А. Не обязательно, но желательно.
  3. УЗО на вар.панель, духовку и ПМ. Сумма автоматов 64А, а УЗО только на 63А. Разница не большая, но может выйти боком. 4.Гидромассаж - это в ванной, правильно? В такие помещения надо бы ставить УЗО на 10мА. Помещение-то с повышенной влажностью.
  4. Опять же, УЗО на Стир.маш+ гидромассаж. Сумма автоматов этой группы 42А, а узо на 40 А, опять непорядок. И куда делся счетчик?
0
Александр7
Александр7
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Дубна

Сообщений: 12

11.06.2014 в 09:55:53

  1. Два вводных автомата исключительно для удобства. Уходя из квартиры можно выключить все сразу и нет необходимости лезть в этажный щит.
  2. УЗО на 300 мА/63А поставлю.
  3. Очень мала вероятность что все сразу одновременно будет работать.
  4. Гидромассаж - это ванна с функцией гидромассажа. Как я понимаю, что в этом случае придется ставить на каждую группу отдельный УЗО?
  5. Та же ситуация что с кухней, очень маленькая вероятность что все сразу будет работать, но если будут проблемы поменяю на 63А.
  6. Счетчик находится в этажном щите, я там вводной автомат оставлю родной, добавлю УЗО из пункта 2, автоматы которые есть там сейчас останутся висеть не подключенные.
0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

11.06.2014 в 14:38:51

Александр7 написал :

  1. Два вводных автомата исключительно для удобства. Уходя из квартиры можно выключить все сразу и нет необходимости лезть в этажный щит.
  2. УЗО на 300 мА/63А поставлю.
  3. Очень мала вероятность что все сразу одновременно будет работать.
  4. Гидромассаж - это ванна с функцией гидромассажа. Как я понимаю, что в этом случае придется ставить на каждую группу отдельный УЗО?
  5. Та же ситуация что с кухней, очень маленькая вероятность что все сразу будет работать, но если будут проблемы поменяю на 63А.
  6. Счетчик находится в этажном щите, я там вводной автомат оставлю родной, добавлю УЗО из пункта 2, автоматы которые есть там сейчас останутся висеть не подключенные.
  1. Вероятность мала, но многие пункты ПУЭ написаны кровью. В пуэ сказано, что ток узо должен быть не меньше суммы номиналов автоматов под ним(это я перефразировал своими словами)
  2. Я бы сделал так: на стиралку -узо 10мА+автомат(либо соответствующий диф, но это дорого), гидромассаж так же как стиралка,свет -автомат В6, розетка -В10 и загнать их под узо 10мА/16А. Количество автоматики гораздо больше, но так мне кажется удобнее. Кстати, какова мощность гидромассажа и стиралки? 5.см п3:)
  3. "Ненужные" АВ я бы убрал, хотя вообще не принципиально.:)
0
Александр7
Александр7
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Дубна

Сообщений: 12

11.06.2014 в 15:18:34

Мощность стиралки 2400 Вт, гидромассажа 900 Вт. Автомата В6 на свет не очень мало, при условии что будет 6 лампочек (4 ванна + 2 туалет) и скорее всего вентиляторы на вытяжку?

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

11.06.2014 в 15:57:33

Александр7; 2400+900=3300Вт=>примерно 15А. Если уж совсем бюджет мал, то можно повесить стиралку и массаж на один АВ на 16, не скажу что это правильно, но работать будет. Плюс про узо не забывам. Свет. Если у тебя будут светодиоды, то в среднем один светодиодный точечный светильник ~5Вт, итого получим 6*5= 30Вт=> 0.15А, т.е. автомата В6 тебе уболтаться. Если лампы галогенки, то поучим 20*6=120Вт=> 0,6А, опять же В6 тебе уболтаться. Мощность вытяжного карлсона до 50 Вт, это до 0,3А. В общем В6 норм. Имхо. Может кто оспорит.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

11.06.2014 в 15:58:24

Александр7, а кондиционер не под УЗО по какой причине? Боитесь ложных срабатываний или считаете лишним?

0
Александр7
Александр7
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Дубна

Сообщений: 12

11.06.2014 в 16:04:14

Юрка; Я как понимаю УЗО под кондиционер не обязателен, если бы можно было его воткнуть под существующие УЗО, то поставил бы. А так уже все забито.

Спасибо, подумаю как лучше сделать.

0