11.06.2014 в 16:47:21
А также где лучше купить автоматику АВВ в Москве - в "Электромонтаж"е или abb2.ru ? где гарантированно неподделка?
17.07.2014 в 18:15:54
Переделал схему, наподобие как в ближайшей теме - вроде так визуально понятней (изначально такой вид придумал, если не ошибаюсь - Cs-Cs):
Учитывая
Johnny написал :
автомат B16A -> УЗО 16A 10мА -> нагрузка
Самый правильный вариант.
я разместил именно в таком порядке нижние связи УЗО и автоматов
17.07.2014 в 18:57:00
Ну если используете АББ, то можно и УЗО-групповой автомат. У них вроде как допускается, только при этом сумма номиналов автоматов под УЗО не должна превышать номинала самого УЗО. А чего рубильники-то разные? ОТ брать нужно :) Ну и лампа сигнальная после УЗМ ни к чему.
18.07.2014 в 00:06:06
Johnny написал : Ну если используете АББ, то можно и УЗО-групповой автомат. У них вроде как допускается, только при этом сумма номиналов автоматов под УЗО не должна превышать номинала самого УЗО.
Даже если УЗО на 10мА ?
Johnny написал : А чего рубильники-то разные? ОТ брать нужно :)
Вроде как рекомендовали в соседних темах чтоб они визуально отличались :)
Johnny написал : Ну и лампа сигнальная после УЗМ ни к чему.
Я думал над этим. Основная задумка - видеть, что есть питание на щит как таковой. Может перед 1-ым рубильником ее сделать?
18.07.2014 в 05:13:45
veb0055 написал : Даже если УЗО на 10мА ?
Ну, как бы да.
veb0055 написал : Вроде как рекомендовали в соседних темах чтоб они визуально отличались
Сделайте разноцветные подписи, если так хочется. И ручки у рубильников поставьте красную и черную. E-серию брать не стоит.
veb0055 написал : Я думал над этим. Основная задумка - видеть, что есть питание на щит как таковой. Может перед 1-ым рубильником ее сделать?
По мне так нафиг не нужно.
18.07.2014 в 09:16:13
УЗО: Т.к. в этажном щите дифавтомат на 50А, то по сути он ограничивает ток на квартиру, а соответственно под УЗО в 63A (например, под Q8 на схеме) можно посадить автоматов побольше - правильно? Это к вопросу об уменьшении кол-ва УЗО, по возможности, чтобы уменьшить конечную стоимость щита, разбросав автоматы из под каких-то УЗО по другим УЗО (например, автоматы из под Q10 посадить на Q8, и из под Q11 - на Q9). Кстати, связка Q12->Q32 - правильно указана, или поменять порядок следования на Q32->Q12? И еще раз про УЗО с 10мА, а именно Q14 и Q15 - их автоматы можно посадить под одно УЗО с 10мА?
Рубильники: Учту. Вопрос по OT63F3 - в темах прозвучало, что они не встают в боксы (обычные квартирные щиты), вроде как пластрон не позволяет, только в промышленные щитки - это так?
Индикаторы: Это я подсмотрел в чужих проектах. Они вообще нужны? Если да, то как много и в каком месте схемы (речь о необходимости из житейского опыта эксплуатации)?
18.07.2014 в 11:07:47
18.07.2014 в 11:36:10
Johnny, Спасибо! Индикацию L1 я уберу. Осталось выяснить
veb0055 написал : Кстати, связка Q12->Q32 - правильно указана, или МОЖНО поменять порядок следования на Q32->Q12?
тот же вопрос относится и к Q13,Q33. Перемена порядка нужна для удобства подключения шинкой данных УЗО вместе с остальными УЗО. А также:
18.07.2014 в 14:08:25
veb0055 написал : связка Q12->Q32 - правильно указана, или МОЖНО поменять порядок следования на Q32->Q12?
Можно, писал же
Johnny написал : если используете АББ, то можно и УЗО-групповой автомат.
veb0055 написал : нужно ли индикацию L2 защитить автоматом на 6А?
Можете клеммник с предохранителем поставить (C) CS. Я у себя не защищал.
veb0055 написал : имеет ли смысл перенести розетку Q18 под УЗО Q3 (изменив тот на 63А)?
Ну перенесите, если вам нужна неотключаемая розетка в щитке.
veb0055 написал : если объединить УЗО Q14 и Q15, то автоматы Q34 и Q35 (номинал Q35 уменьшу до 6А) можно пустить ЗА таким УЗО ?
Можно. Но я бы не стал сажать балконы под УЗО 10 мА. Хотя не. Объединять функционально разные помещения (ванную и балконы), да еще и под чувствительное 10 мА УЗО. Можно теоретически, а на практике я б не советовал.
Кстати. 30 мА УЗО на схеме - 4 шт. Пустите 2 из них чисто на свет, два - на розетки. Не мешайте все в кучу.
18.07.2014 в 14:26:57
Johnny написал : Хотя не. Объединять функционально разные помещения (ванную и балконы), да еще и под чувствительное 10 мА УЗО. Можно теоретически, а на практике я б не советовал.
Понял. Объединять не буду.
Johnny написал : Можно. Но я бы не стал сажать балконы под УЗО 10 мА.
Здесь можно поподробнее - балконы на УЗО 30мА?
Johnny написал : Кстати. 30 мА УЗО на схеме - 4 шт. Пустите 2 из них чисто на свет, два - на розетки. Не мешайте все в кучу.
В том то и дело, что хочу минимизировать стоимость щита и в данном случае - избавлюсь от 2-х УЗО, разделив автоматы на все, что относится к комнатам и коридору (УЗО 1 (+ свет на кухню + кондиционеры все)) и кухне (УЗО 2 (+ свет на комнаты))
18.07.2014 в 15:24:27
При этом автомат света на балконы можно повесить на УЗО, к примеру, для кухни? Или лучше ни с чем не объединять?
18.07.2014 в 16:41:59
Вот последний вариант
05.08.2014 в 11:07:11
Самый последний вариант:
И уже по нему саму разводку по щиту:
Щит взял ABB UK 548 (т.е. 48 модулей штатно + 8 дополнительно), на схеме 4 ряда модулей соответствуют DIN-рейкам щита. Нулевые шины идут в комплекте, на DIN-рейки ставить не требуется (по бокам щита). Выходы с автоматов Q1-Q3 сочетаются с нулевой шиной №1, Q6-Q12 с нулевой шиной №2, Q13-Q21 с нулевой шиной №3, ноль с УЗО F4 сочетается с фазой после автомата Q22 и т.д. Вопросы по разводке:
05.08.2014 в 11:55:54