Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

10.06.2014 в 17:26:05

#4574281

Здравия желаю всем. Вопрос 1: Где прописанно или регламентрованно ПУЭ, что в одной траншее нельзя ложить кабель внешнего освещения и телефонной канализации в разных трубах. Вопрос2: Где описанно минимальное сечение проводников внешнего освещения. Почему минималка (меня убеждают) 16 мм2 ? Нагрузка на 10 светильников 650 Вт, как мне объяснить заказчику, что нужно тянуть 16 мм2 ?

На вопросы желательно ссылки на пункты нормативных документов, по другому разговаривать не получается с гл. энергетиком. Заранее, спасибо !

Аватар пользователя
Pantryk

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Минск

Сообщений: 12

10.06.2014 в 17:51:02

#4574322

По первому пункту ПУЭ

2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; 2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями; 3) 500 мм * между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; ....

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.06.2014 в 17:59:50

#4574335

m_d_v написал : Вопрос2: Где описанно минимальное сечение проводников внешнего освещения. Почему минималка (меня убеждают) 16 мм2 ?

СИП менее 16ти не бывает (говорят и на 10 есть... но ХЗ)

Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

10.06.2014 в 18:03:50

#4574338

Pantryk написал : По первому пункту ПУЭ

Между ними и контрольными, кабеля телефонии относятся к контрольным ?

haramamburu написал : СИП менее 16ти не бывает (говорят и на 10 есть... но ХЗ)

Траншея -труба , при чем тут СИП ?

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.06.2014 в 18:12:54

#4574347

m_d_v написал : Траншея -труба , при чем тут СИП ?

Упс... проморгал... тогда ХЗ... про 16ть поют может типа из-за PENa?

Аватар пользователя
Pantryk

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Минск

Сообщений: 12

10.06.2014 в 18:17:11

#4574354

m_d_v написал : Между ними и контрольными, кабеля телефонии относятся к контрольным ?

Мне кажется ваш вариант 3 т.к. кабель освещения это силовой кабель.

Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

10.06.2014 в 20:06:04

#4574522

Pantryk написал : Мне кажется ваш вариант 3 т.к. кабель освещения это силовой кабель.

я тоже так думаю, скорее третий вариант. Блин придется рыть другую траншею, хотя варинат расширить эту до пол метра я думаю проще! Эх...

С минимальным сечением, никто не поможет ?

Спасибо за ответы, теперь достаточно аргументов для разговора !

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу