Необходима ли гофрированная труба из ПВХ при прокладывании кабеля ВВГ-нг-ls 3х1,5 на освещение по потолку (потолок - бетонная плита, кабель крепиться будет к ней, сантиметров через 5 ниже пойдет подвесной потолок из гипсокартона) ?
11.06.2014 в 10:55:56
Необходима ли гофрированная труба из ПВХ при прокладывании кабеля ВВГ-нг-ls 3х1,5 на освещение по потолку (потолок - бетонная плита, кабель крепиться будет к ней, сантиметров через 5 ниже пойдет подвесной потолок из гипсокартона) ?
11.06.2014 в 11:01:37
veb0055 написал : Необходима ли гофрированная труба из ПВХ при прокладывании кабеля ВВГ-нг-ls 3х1,5 на освещение по потолку (потолок - бетонная плита, кабель крепиться будет к ней, сантиметров через 5 ниже пойдет подвесной потолок из гипсокартона) ?
Нет, можно без нее.
11.06.2014 в 11:02:47
Спасибо!
11.06.2014 в 11:16:16
СП 31-110-2003 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
что значит "а так же" - непонятно. Трактовать как "и" или как "или"? Так что ту всё неоднозначно.
11.06.2014 в 13:50:56
veb0055 написал : Необходима ли гофрированная труба из ПВХ при прокладывании кабеля ВВГ-нг-ls 3х1,5 на освещение по потолку (потолок - бетонная плита, кабель крепиться будет к ней, сантиметров через 5 ниже пойдет подвесной потолок из гипсокартона) ?
если уверены в прямых руках отделочников, то
Johnny написал : Нет, можно без нее.
11.06.2014 в 13:52:29
Alexiy написал : что значит "а так же" - непонятно. Трактовать как "и" или как "или"? Так что ту всё неоднозначно.
это бесконечная тема. уже ее замусолили донельзя. можно модераторов попросить, чтобы открыли заново оную. поудаляв посты ругательные :)
11.06.2014 в 16:51:45
Гофру клипсами крепить удобнее да и выглядит эстетичнее,чем перекрученный и кое как закрепленный кабель.У товарища с работы так и было,сначала кусочками ПВХ трубки прикрученный голый кабель на потолке,а потом аккуратные трассы из гофры на клипсах.Но в том случае до потолка еще далеко было(кредиты и прочее).
11.06.2014 в 20:57:44
не шик конечно, но разве это
volchenok написал : перекрученный и кое как закрепленный кабель
11.06.2014 в 21:45:56
Alex2507 написал : не шик конечно, но разве это Сообщение от volchenok
перекрученный и кое как закрепленный кабель
со слаботочкой вместе????
11.06.2014 в 21:47:25
Вот у el-fi.net выходит шикарно и без гофры :) правда, отверстий монтажных - куча.
11.06.2014 в 21:52:25
masol666 написал : со слаботочкой вместе????
да. не вижу препятствий при прокладке внутри квартиры. расскАжите чем чревато?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу