20.10.2006 в 10:48:49
Добрый день!
Планирую поменять полностью проводку в квартире. Дом кирпичный 50-какого-то года, но в стояке проводку, видимо, меняли. Счётчик в квартире. В квартиру приходит два провода. Вчера заглянул в щит на лестнице. Подскажите, правильно ли я понимаю, что 5 проводов в канале это три фазы, N и Pe? Могу ли я в принципе расщитывать на сеть Tn-s?
Спасибо.
20.10.2006 в 10:59:16
Koriolis написал : в стояке проводку, видимо, меняли
И какой идиот соединил изолированную шину N на голубеньком таком основании с болтом PE на корпусе щитка? На других этажах такие дебилы тоже водятся?
20.10.2006 в 11:00:53
Koriolis
Можно покрупнее сфотографировать болт на щитке, под который зажаты жёлто-зелёные провода?
20.10.2006 в 11:03:34
Koriolis
Сколько этажей? На каждом фаза на все квартиры от одного орешка? Сэкономили, жуки...
20.10.2006 в 11:03:48
Koriolis написал : Подскажите, правильно ли я понимаю, что 5 проводов в канале это три фазы, N и Pe?
Да, похоже на то. Только защитный ноль с такого корпуса я бы взять не решился - надо также, как и фазу и рабочий ноль - "орешком", на свою ноль-клемму. Плюс не понятно, зачем din-рейки вертикально ставить - я бы свою развернул горизонтально, и поставил бы двухполюсник для фазы и рабочего ноля.
20.10.2006 в 11:09:37
ВТБ! написал : Можно покрупнее сфотографировать болт на щитке, под который зажаты жёлто-зелёные провода?
Нафига - и так понятно, что неправильно (типоразмер мал, провод РЕ не оконцован).
ВТБ! написал : Сколько этажей? На каждом фаза на все квартиры от одного орешка? Сэкономили, жуки...
Это ЖЭКи так заказывают, чтобы не путаться в фазах на этаже... :(
20.10.2006 в 11:14:22
Slawa
Да, орешек и шина PE - радикально. А главное - перемычку между PE и N убрать. :cool:
20.10.2006 в 11:19:58
В начале 90х меняли счётчики, наверно тогда же и проводку. Как на других этажах не знаю. Сфотографировать сейчас нет возможности - нахожусь на работе. Мой отвод - нижний правый. В квартиру идёт от "ореха" черный фазный провод, и видимо, через "орех" на синем проводе и нижнюю правую клемму совмещённый жёлто-зелёный и синий. Это, получается, Pen?
20.10.2006 в 11:32:38
Дом 5-ти этажный. Я планирую вызвать местного электрика и предложить ему провести в дом три провода. А дальше сам...
20.10.2006 в 12:21:48
ВТБ! написал : А главное - перемычку между PE и N убрать.
Согласен, это сделать крайне желательно, учитывая качество разводки РЕ (интересно, где и КАК он начинается, оконцован ли хоть на ГЗШ). Но как? По уму, это должен сделать ЖЭК (все эти перемычки - самопал владельцев квартир и их наемных работников). Самому лезть нельзя, а как заставить ЖЭК работать - не знаю...
Koriolis написал : Мой отвод - нижний правый. В квартиру идёт от "ореха" черный фазный провод, и видимо, через "орех" на синем проводе и нижнюю правую клемму совмещённый жёлто-зелёный и синий. Это, получается, Pen?
Забирать от синего рабочий ноль N и от желто-зеленого орехом на ноль-клемму защитный ноль РЕ. N и РЕ соединять нельзя.
20.10.2006 в 12:23:10
ВТБ! написал : А главное - перемычку между Pe и N убрать
Тоесть убрать перемычку между Pe и верхней-правой синей клеммой?
20.10.2006 в 12:27:31
Koriolis написал : Тоесть убрать перемычку между Pe и верхней-правой синей клеммой?
Заставить электрика эксплуатирующей организации убрать. И не только здесь, но и везде по стояку (по дому пусть у него голова болит). Мотивировать тем, что если от рабочего тока отгорит РЕ (а сделан он похабно), то на всех металлических корпусах (щитов и электроприемников в квартирах, где уже растянули 3 провода) появится опасное для жизни напряжение.
20.10.2006 в 12:38:08
Slawa написал : Мотивировать
Мотивировать требованиями ПУЭ - после точки разделения PE и N соединять нельзя.
20.10.2006 в 14:21:24
Всем большое спасибо!!!
20.10.2006 в 14:47:48
ВТБ! написал : Мотивировать требованиями ПУЭ - после точки разделения Pe и N соединять нельзя.
Чихал ЖЭК на ПУЭ. И ноль защитный так тоже нельзя гнать - пусть попробует заставить переделать. :) Мотивированные прямой опасностью для жизни людей просьбы (особенно письменные) ЖЭКи выполняют гораздо охотнее...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу