Johnny написал : лопались обжатые трапецией

А фото сего безобразия не осталось? И чем обжимали?

haramamburu написал : Смысл в НШП вижу только при использовании больших сечений проводников - когда сам проводник не лезет в клемму/разъем.

В чём смысл тогда, если сечение штыря меньше сечения жилы?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.06.2014 в 08:38:29

VIVA написал : В чём смысл тогда, если сечение штыря меньше сечения жилы

в том, чтобы зажать провод в клемму. А в чем еще? Или вы думаете, что на расстоянии в несколько миллиметров занижение сечения будет иметь настолько большое значение, что в этом месте медь расплавится? Зря вы так думаете.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.06.2014 в 14:59:19

Костян челяб написал : думаете, что на расстоянии в несколько миллиметров занижение сечения будет иметь настолько большое значение

Иными словами вы считаете, что при нагрузке в 15А на жиле 2,5мм2, в точке, где этот проводник на треть/половину диаметра подпилен на расстоянии в 10-14 мм, никакого отрицательного эффекта не будет? Если ничего плохого в этом нет, то оконцовка многопроволочной жилы в такой наконечник, лично мне видится более качественным соединением, чем тонкостенная НШВИ, обжим плотнее.

Хотя, клеммы в автоматах S200 позволяют думать, что контактная площадь может быть меньше сечения. Если посмотреть на следы, которые оставляет зажим этого ВА, очевидно, что плоских контактов под провод там нет, в отличии от гнезда под гребёнку.

Очевидно, что контактные точки будут только в месте этих "вдавливаний", а там весьма небольшая площадь.

0
Вложение
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.06.2014 в 17:59:56

НЕ

VIVA написал : 10-14

а 2-3. Имеется ввиду, тонкая часть, торчащая из клеммы автомата НШВИ существуют не для ОБЖИМА провода, а для приведения его в порядок. Обжим в этом случае осуществляет клемма автомата. А вот в НШП как раз нужно обеспечить качественный обжим. Вы поймите, у них разные ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. Одна - облагородить многопроволочную жилу перед зажимом в клемме, чтобы проволоки не рассыпались при затяжке, а вторая - СЛЕГКА уменьшить сечение для того, чтобы завести в автомат.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.06.2014 в 18:23:39

Костян челяб написал : Имеется ввиду, тонкая часть, торчащая из клеммы автомата

Полагаю мы друг друга поняли но не так =) Сечение самого штыря меньше, поэтому логично считать, всю его длину как участок с заниженным сечением, считая участок над контактной точкой. А это не 2-3 мм.

Сформулирую по-другому, вы считаете, что при полной допустимой сечением жилы нагрузке которое из соединений даст меньшее переходное сопротивление и бОльшую надёжность?

И почему тогда использование однопроволочной жилы лучше, если там контактная поверхность крайне мала и сильно зависит от длины соединения?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115393

15.06.2014 в 18:54:04

haramamburu написал : Другой вопрос - как это вы в щите ковать то собираетесь

Плющил жилы книпексом - универсальные клещи - гаечный ключ...

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.06.2014 в 19:20:50

BV написал : Плющил жилы книпексом - универсальные клещи - гаечный ключ...

А какое сечение? У меня CTК-03 не осилили хоть сколько нибудь приплюснуть 10мм2

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

16.06.2014 в 07:12:12

VIVA написал : В чём смысл тогда, если сечение штыря меньше сечения жилы?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&p=4579614&viewfull=1#post4579614 И для особо извращенных способов подключений - у нас так контактор КЕАЗ в проточнике на 30 кВт сделан - с одного конца НШВИ, с другого - заводское НШПИ и под плоскую клемму. Так контактор сваян, что только ножевую клемму туда можно подключить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115393

16.06.2014 в 21:10:53

VIVA написал : А какое сечение?

Да хоть 16.... там усилие ближе к шарниру даже у маленького ключа ОГО, для мягкой меди - за глаза...

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.06.2014 в 00:11:57

NordlineOST написал : для особо извращенных способов подключений

для извращённых случаев подключения кабеля 120мм2 в автоматик на 32А?

А с проточником, что на 30 кВт, что там за сечение, НШП, и главное, как всё это поживает при максимальной нагрузке?

BV написал : Да хоть 16.

Поконкретнее модельку силача не подскажете?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2014 в 06:21:53

VIVA написал : когда сравниваешь насколько плотно сминаются проволочки при опрессовке, невольно закрадывается мысль, а что если контакт во времени будет ухудшаться...

когда опрессованный НШВИ конец провода без дела болтается в воздухе, ему на ухудшение контакта пофигу. А когда вы его зажмете в автомат или в нулевую шинку, контакт значительно улучшится независимо от его качества после обжима. НШВИ вообще можно пассатижами давить, если клещей нет под рукой.

Кстати, НШВИ не опрессовывают, а обжимают. Опрессовка - это толстостенные гильзы, и контакт там обеспечивается благодаря пластической деформации моножил и гильзы. НШВИ - это просто трубка, препятствующая расползанию жилок в многожильном проводе, никакого достаточного контакта НШВИ сами по себе не обеспечивают и как соединители рассматриваться не могут.

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

17.06.2014 в 07:51:14

VIVA написал : А с проточником, что на 30 кВт, что там за сечение, НШП, и главное, как всё это поживает при максимальной нагрузке?

Живет он ну нас плохо и болезненно - вода плохая. Раз в год ТЭНы прогорают. А вот электрическое соединение - ПВ-1 10мм или что то похожее со стороны ТЭН, то есть заводское подключение. Судит можно имея тепловизор. Но внешне не заметно что это как то сказывается на работе.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.06.2014 в 13:28:03

andrewkhv написал : Кстати, НШВИ не опрессовывают, а обжимают.

Вы безусловно правы.

andrewkhv написал : зажмете в автомат

вот тут то, как уже сказано выше, и есть непонятка. Очевидно, что винтики в автоматах не разовьют такого усилия, как пресс-клещи под шестигранный обжим. С одной стороны ясно, что им это и не надо, гильзы/наконечники им не нужно деформировать, а так же на фото вышеприведённых, решение абб позволяет думать, что небольшого контактного пятна, даже меньше сечения проводника достаточно для хорошего контакта (или недостаточно? у шин то плоский широкий прижим). С другой, всё не покидает ощущение, что что-то тут не так.

Есть и НШП и НШВИ, есть чем обжимать и опрессовывать... НШВИ вроже как технологичнее, но НШП видится более качественным вариантом, но уверенности в этом нет. а испытать нет возможности.

NordlineOST написал : А вот электрическое соединение - ПВ-1 10мм

однопроволочка в НШП опрессована?

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

17.06.2014 в 17:54:56

VIVA написал : однопроволочка в НШП опрессована?

Все, здравствуйте, я ваша тётя! Нет, конечно, это я напутал - естественно, многожильный. Без маркировки и опознавательных знаков.

0
Аватар пользователя
scsiman

Местный

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

17.06.2014 в 18:42:32

VIVA написал : Очевидно, что винтики в автоматах не разовьют такого усилия, как пресс-клещи под шестигранный обжим

"Решение АВВ" в S-серии превращает обжатый шестигранник в нечто вроде полукруга в сечении. Главное -- крутить нормальным шуруповёртом по методу Cs...

0