Аватар пользователя
РР

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Ставрополь

Сообщений: 253

13.06.2014 в 18:46:42

Оконные специалисты помогите разобраться где же протекает окно поставленное на балконе? Фирма-установщик пропала. Приходили мастера замазали везде герметиком-все равно течет при косом дожде. Что делать? С наружи всё герметично заделано.Фото верхнего и нижнего отлива.

Течет внутри по парапету

0
Аватар пользователя
РР

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Ставрополь

Сообщений: 253

13.06.2014 в 21:06:07

Еще фото, разных ракурсов.Может быть здесь виднее...

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

14.06.2014 в 01:12:09

сделайте фото чтоб захватывался верхний балкон и его остекление, и пол своего балкона в районе протечки.

0
Аватар пользователя
РР

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Ставрополь

Сообщений: 253

14.06.2014 в 21:21:44

Medtech, верхний балкон

пол балкона в районе протечки

угол внутри

0
Аватар пользователя
SailorMorgan

Местный

Регистрация: 07.05.2013

Подольск

Сообщений: 131

15.06.2014 в 12:57:01

Судя по этому фото, отлив не вставлен в паз рамы, а просто прижат и прикручен к подставочному профилю. Получается что при косом дожде для воды нет преграды, она проходит в щель между кромкой отлива и рамой.

На этой картинке нет подставочника но понятно про какой паз я говорю.

0
Вложение
Аватар пользователя
SailorMorgan

Местный

Регистрация: 07.05.2013

Подольск

Сообщений: 131

15.06.2014 в 13:04:18

Вот нащел подходящую картинку. Только бортик отлива у вас похоже еще ниже, вот за него и затекает.

0
Вложение
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

15.06.2014 в 17:04:10

Стоит посмотреть проставочный профиль, я конечно не специалист по профилям, но мне кажется что вижу достаточно большой зазор между профилями, на мой взгляд в него попадают капли и из затягивает внутрь стыка, далее вода дырочку найдёт. Для проверки наклейте монтажный скотч на стык сверху до низу и промочите из лейки\шланга и т.п.

0
Аватар пользователя
РР

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Ставрополь

Сообщений: 253

15.06.2014 в 20:25:06

Medtech написал : Стоит посмотреть проставочный профиль, я конечно не специалист по профилям, но мне кажется что вижу достаточно большой зазор между профилями, на мой взгляд в него попадают капли и из затягивает внутрь стыка, далее вода дырочку найдёт. Для проверки наклейте монтажный скотч на стык сверху до низу и промочите из лейки\шланга и т.п.

это на какой фотке?

SailorMorgan, спасибо.попробую залить герметиком то место.

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

16.06.2014 в 00:17:39

Герметизировать надо по всему наружному периметру, и сверху тоже. А доверить добросовестному челу. А не как мой зак : Заплатил фирме, после них - дыры с вишню и с яблоко. А свиду так вот сходу и не заметишь

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

16.06.2014 в 09:04:21

Вертикальный проставочный профиль

0
Вложение
Аватар пользователя
rels

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 51

16.06.2014 в 13:27:23

РР написал : С наружи всё герметично заделано.

Судя по тому что отовсюду на нащельники торчит пена, ничего там не заделано. Боковые вообще открыты.

Никакого смысла ляпать герметик поверху нащельников нет. Держаться он так не будет. Он на фотках уже шелушиться по краям. Будет висеть соплями а под него свободно все затечет. "Герметичный стык" нащельника на заклепке кверх ногами http://imglink.ru/thumbnails/13-06-14/069cb56d565f8fb403b494c75ce5b081.jpg чистая профанация. И сам герметик - ***** для внутренних работ.

Нащельники все снять. Пену обрезать и заровнять где пропустили. Боковые швы заштукатурить. Верхний и нижний нащельники поставить новые. Нормально. Без дыр на стыках, заляпанных чем под руку попало.

0
Аватар пользователя
РР

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Ставрополь

Сообщений: 253

17.06.2014 в 08:41:26

rels, Medtech, SailorMorgan, не лучше будет,если демонтировать окно,заменить проставочный вертикальный профиль, поставить правильно новые верхние,нижние отливы(нащельники) и тщательно загерметизировать?

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

17.06.2014 в 08:49:03

Medtech написал : Вертикальный проставочный профиль

Это эркерное соединение,по идее должно уплотняться резинкой,такой же как и на створке окна.А в реалии частенько их не бывает.

0
Аватар пользователя
РР

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Ставрополь

Сообщений: 253

17.06.2014 в 16:56:16

кстати,а какой герметик для наружной гидроизоляции самый лучший?

0
Аватар пользователя
SailorMorgan

Местный

Регистрация: 07.05.2013

Подольск

Сообщений: 131

17.06.2014 в 20:00:07

РР написал : кстати,а какой герметик для наружной гидроизоляции самый лучший?

Лично я пользуюсь нейтральным титаном, нас им фирма снабжает http://www.bafus.ru/100001148/ но утверждать что он лучший не буду.

Думаю достаточно будет переделать или полностью заменить нижний отлив. Эркер снаружи очистить от остатков герметика, обезжирить и аккуратно пройти силиконом стыки, отметил красным на картинке.

0
Вложение