Мда, автор темы как всегда... На всех форумах есть такие товарищи, придет, спросит. Ему ответят, а он учить начинает. Мне только всегда интересно было, зачем спрашивать приходят... Ставьте уж сразу на все группы 32А, раскидайте по квартире магистрали 4-кой пятижилкой, и только спуски на розетки и выключатели 1,5-кой и 2,5. Не ну а че, узо на вводе есть, автомат в квартирном щите есть. Кабеля уйдет самый минимум. Как вам?
Кстати странно что ваш знакомый из Германии нарисовал узо тип АС, он действительно в Германии живет? У них вроде уже и не ставят нигде АС.
999igor написал :
Нормальный кабель 2,5 мм держит 25-27А в воздухе автомат 20А * 1,13 = 22,6А пост. нагрузка = ок, 20А*1,45 в течение 1 час если не ошибаюсь = 29А норм. В ПУЭ не нашли что нельзя ставить 20А на 2,5 мм.
Думаю, плохо искали. Точнее: искали не там. В вашем ПУЭ сказано, что эти данные - для t=25град. При повышении t нужен коэффициент + при нескольких проводах в одной штрабе - еще один. Таким образом, допустимый ток в проводе, реально, существенно ниже, чем Вам кажется. Ну, и то, что нормальная розетка, как правило, на 16А (а есть и на 10), что тоже накладывает свои ограничения. Поэтому, давно уже пришли к выводу, что в обычной квартире есть смысл проводку вести проводом 1,5мм2 под АВ 10А, и 2,5мм2 - 16А. Другие сечения и АВ - только в случае каких-то мощных потребителей. В этих случаях предпочтительно розетки не ставить (даже специальные, на 32А).
Вадим М написал :
Похоже, Вы во всем уверены, так что не буду переубеждать. Если все же закрадется капелька сомнения, то почитайте соответствующие темы форума.
Ответ аналогичный.
...и в то же время
:confused:
Спасибо! Сегодня на прямой вопрос от скольки квт требуется согласование Мосэнерго - ответили от 15 квт, у меня 14 квт. Попробую послать УК и сделать 20А на 2,5 мм без согласования с ними.
serj12 написал :
Это немного разное,есть злобные стабы оснащённые дополнительными навесками типа отключение по повышенному входящему напряжению,а УЗМ-51М - три в одном.Я просто уже на автомате их ставлю заказчикам(больно стоимость защищаемого высока).
Подскажите пож-та, решил ставить 3-ри УЗМ-51М на каждую из фаз. На одной фазе будет плита 380V и прочие потребители 220V. У УЗМ-51М Uмакс, 280V (у трех фазной УЗМ-3-63 297V) , соответственно сможет УЗМ на этой фазе одновременно ограничивать напряжение для 220В и 380В потребителей? Не пойму каким образом в логике вышеописанного или спасаем 220В потребителей или 380В потребителя.
voltel написал :
Мда, автор темы как всегда... На всех форумах есть такие товарищи, придет, спросит. Ему ответят, а он учить начинает. Мне только всегда интересно было, зачем спрашивать приходят... Ставьте уж сразу на все группы 32А, раскидайте по квартире магистрали 4-кой пятижилкой, и только спуски на розетки и выключатели 1,5-кой и 2,5. Не ну а че, узо на вводе есть, автомат в квартирном щите есть. Кабеля уйдет самый минимум. Как вам?
Кстати странно что ваш знакомый из Германии нарисовал узо тип АС, он действительно в Германии живет? У них вроде уже и не ставят нигде АС.
Так я бы так и поставил но логика пропадает на все группы 32А если по квартире магистрали 4-кой пятижилкой, и только спуски на розетки 2,5мм. Т.к. 2,5мм держит максимум 20А;)
Тех задание было мин. расходов при макс мощности и главное чтоб не убило! Тип А в 3 раза дороже чем тип АС. Просто с другом по пьяне поспорил что полный фарш по потребителям уложу до 10 автоматов и никаких дифов и тем более типа А. И атоматы 10А из щитка сохраню)) УЗО 25А пришлось пожертвовать во благо минимизации))
igor1 написал :
Думаю, плохо искали. Точнее: искали не там. В вашем ПУЭ сказано, что эти данные - для t=25град. При повышении t нужен коэффициент + при нескольких проводах в одной штрабе - еще один. Таким образом, допустимый ток в проводе, реально, существенно ниже, чем Вам кажется. Ну, и то, что нормальная розетка, как правило, на 16А (а есть и на 10), что тоже накладывает свои ограничения. Поэтому, давно уже пришли к выводу, что в обычной квартире есть смысл проводку вести проводом 1,5мм2 под АВ 10А, и 2,5мм2 - 16А. Другие сечения и АВ - только в случае каких-то мощных потребителей. В этих случаях предпочтительно розетки не ставить (даже специальные, на 32А).
Полностью с Вам согласен, да и без запаса прочности не комильфо. С другой стороны видел видео , которое говорит что нормально + у меня кондиционирование. Пока думаю.
Это надо суметь!Как-то принято что это между фазами,так называемое линейное,но да бог с ним...
999igor написал :
Не пойму каким образом в логике вышеописанного или спасаем 220В потребителей или 380В потребителя.
Сложно,но попробуем,УЗМ контролирует величину фазного напряжения и при превышении заданного порога отключает потребителя,нам же не надо подключать трёхфазный двигатель по схеме без ноля?!Не стройте иллюзий - варочной не нужно 380 В.