999igor
999igor
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 7

14.06.2014 в 01:17:46

Новостройка, трешка, трехфазный ввод, в этажном щитке селективное УЗО 40А, автомат вводной 25А.

1 Подскажите пожалуйста согласуют в Мосэнерго такой проект электрики (если на розетках стоит автомат 20А, при вводном автомате 25А, а розетка плавится свыше 16А, с кабелем все норм. 2,5 мм)? 2 Какой максимальный автомат можно ставить на кондиционер+плита трехфазная (подключение напрямую), 20А или 25А , при водном автомате 25А? 3 Есть смысл в рубильнике 40А при вводном автомате 25А? 4 Решил ставить минимум автоматов, так меньше расход кабеля, уложился в 8 автоматов + 2 резервных, и одном узо 40А, при максимуме потребителей, нигде не накосячил? 5 Правильно проложил трассу (для снижения расхода кабеля, для розеточных групп и освещения). Правильно понимаю что нормальную трассу мне проложили только для освещения? 6 Как думаете, расход кабеля не с потолка взят? 7 Есть вообще смысл прокладывать трассу для снижения расхода кабеля (по свету и розеткам)?

Первый раз делаю электрику глобально, поэтому страшновато.

Прилагаю проект, .doc переиминовать в .docx

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.06.2014 в 03:21:57

999igor написал : 1 Подскажите пожалуйста согласуют в Мосэнерго такой проект электрики (если на розетках стоит автомат 20А, при вводном автомате 25А,

Свободно, они и 25А на розетки и 16А на свет согласовывают в новостройках. Вопрос нужно ли вам так!

999igor написал : 2 Какой максимальный автомат можно ставить на кондиционер+плита трехфазная (подключение напрямую), 20А или 25А , при водном автомате 25А?

По схеме у вас плита сама весит (без кондиционера). ВА на линию выбирается не из расчета вводного ВА.

999igor написал : 3 Есть смысл в рубильнике 40А при вводном автомате 25А?

Главное не меньше, а запас прочности рулит.

Для 9 киловатного водогрея ВА20А будет мало, ему 32-40А надо и кабель тогда менять нужно как минимум на 3х6, но смысла нет в таком водогрее, ибо у вас 25А на вводе, посиму или водогрей выкинуть, или поставить бойлер. ВА20А на Гр.3 - Гр.7 заменить на ВА16А. ВА20А Гр.8 заменить на ВА10А.

p.s. А кто проект рисовал?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

14.06.2014 в 04:01:08

8 автоматов! Глобально. Бугага.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

14.06.2014 в 07:51:32

Три фазы в трёхкомнатную квартиру-сейчас часто начали делать?

0

Продам УЗМ50М,СР722

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.06.2014 в 08:35:23

Aoz написал : Три фазы в трёхкомнатную квартиру-сейчас часто начали делать?

И в однокомнатную тоже.

999igor написал : Первый раз делаю электрику глобально, поэтому страшновато.

Сами нарисовали страшилку, а теперь пугаетесь? Это другим пусть страшно будет. Тем более, что есть от чего.

0
999igor
999igor
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 7

14.06.2014 в 13:59:43

Songo написал : Свободно, они и 25А на розетки и 16А на свет согласовывают в новостройках. Вопрос нужно ли вам так!

Можете выложить схему щитка с визой Мосэнергонадзора?

p.s. А кто проект рисовал?

Проект рисовал мой знакомый в Германии. В соответствии с тех. заданием (как у них, они очень аскетичны):
1 защита при токе утечки 30 ма (чтоб прилип, но не убило)
2 выжать максимум мощности при минимальном расходе железа и кабеля
3 бабушка если придет в гости в квартире не найдет ничего что потребляет более 16А.

p.s. До этого давал аналогичное задание крутой проектной компании в Москве, они мне предложили 20 диф. автоматов (типа минимальные затраты на железо и кабель). Сказали всем так делают, иначе дольше и дороже..

Songo написал : Свободно, они и 25А на розетки и 16А на свет согласовывают в новостройках. Вопрос нужно ли вам так!

Можете выложить схему щитка с визой Мосэнергонадзора?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.06.2014 в 14:13:53

999igor написал : Можете выложить схему щитка с визой Мосэнергонадзора?

Я не с Москвы, посиму у меня нет. А глянуть в щит нового дома не пойдёт? Тут много фоток в Лже-"электрики выкладывали. Главное что бы у вас было всё грамотно сделано, а что и как Мосэнерго делает на вас это влиять не должно.

По схеме: Для удобства и комфорта, я бы все розетки под одно УЗО не ставил. Хотя бы 2, лучше 3 :).

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

14.06.2014 в 14:23:08

999igor написал : давал аналогичное задание крутой проектной компании в Москве, они мне предложили 20 диф. автоматов (типа минимальные затраты на железо и кабель). Сказали всем так делают

В Москве все проектные фирмы помешались на ДИФах. Особенно любят они DS 941 впаривать....

0
999igor
999igor
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 7

14.06.2014 в 14:35:03

Songo написал : По схеме: Для удобства и комфорта, я бы все розетки под одно УЗО не ставил. Хотя бы 2, лучше 3 :).

Может мне неправильно пояснили что ставить несколько УЗО имеет смысл если суммарный ток утечки по группе превышает 30 ма? Тем более у меня вводное селективное УЗО на 40А - и я ставлю в квартире УЗО 40А. Если комфорт имеется ввиду что если выбьет то не все, а часть групп, то понятно. Сейчас живу в старой однушке с двумя автоматами 16А, когда включаю стиралку, посудомойку то почти всегда (если и чайник то всегда) выбивает 1 автомат из 2-х, мелочь а приятно)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.06.2014 в 15:03:21

999igor написал : Может мне неправильно пояснили что ставить несколько УЗО имеет смысл если суммарный ток утечки по группе превышает 30 ма?

Если в расчет не брать удобство/комфорт, то примерно так. Но это не по "фэншуй" :).

999igor написал : Тем более у меня вводное селективное УЗО на 40А - и я ставлю в квартире УЗО 40А.

УЗО защищается при помощи ВА, он у вас до селективного УЗО 25А, посиму оно защищено. В данной схеме групповые УЗО не должны быть меньше чем 25А, но проще ставить УЗО на 40-63А и не думать об этом вообще. p.s. УЗО для защиты человека и главный его параметр это ток утечки, у вас селективное УЗО на 300мА, а групповые как и положено не более 30мА для защиты человека.

0
999igor
999igor
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 7

14.06.2014 в 15:17:46

Songo написал : у вас селективное УЗО на 300мА, а групповые как и положено не более 30мА для защиты человека.

Все верно, единственно не пойму, в каталоге- e-scat.ru›pdfs/08RU0161_14_modular5.pdf указан диапазон вводного УЗО - CPA440D* "Реагируют на переменные токи утечки от 30 до 300 mA " А в моем проекте указано 300 mA, правильно получается от 30 ма, т.е фактически тоже 30 ма.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу