Новостройка, трешка, трехфазный ввод, в этажном щитке селективное УЗО 40А, автомат вводной 25А.
1 Подскажите пожалуйста согласуют в Мосэнерго такой проект электрики (если на розетках стоит автомат 20А, при вводном автомате 25А, а розетка плавится свыше 16А, с кабелем все норм. 2,5 мм)? 2 Какой максимальный автомат можно ставить на кондиционер+плита трехфазная (подключение напрямую), 20А или 25А , при водном автомате 25А? 3 Есть смысл в рубильнике 40А при вводном автомате 25А? 4 Решил ставить минимум автоматов, так меньше расход кабеля, уложился в 8 автоматов + 2 резервных, и одном узо 40А, при максимуме потребителей, нигде не накосячил? 5 Правильно проложил трассу (для снижения расхода кабеля, для розеточных групп и освещения). Правильно понимаю что нормальную трассу мне проложили только для освещения? 6 Как думаете, расход кабеля не с потолка взят? 7 Есть вообще смысл прокладывать трассу для снижения расхода кабеля (по свету и розеткам)?
Первый раз делаю электрику глобально, поэтому страшновато.
Прилагаю проект, .doc переиминовать в .docx