BV написал : 2aka А какой материал стояка - сталь или ПП?
Сталь (оцинковка)
23.10.2006 в 18:07:16
BV написал : 2aka А какой материал стояка - сталь или ПП?
Сталь (оцинковка)
23.10.2006 в 19:49:46
2aka Ну так сделайте байпас не прямой, а как компенсатор (петлю в сторону) и пусть себе гнется понемногу.... тк разбираться, почему такая беда (и на каком этаже) будет себе дороже...
А причина этого скорее всего в том, что кто-то сверху и снизу ограничил подвижность стояка в гильзах - попросту, или гильзу замуровал, или приваренный отвод замонолитил - а у вас оказалось самое слабое место. Если вы вварите надежно и ровно кусок дюймовой трубы, то рванет у кого-то другого.
aka написал : Тепловых компенсаторов в стояке нет.
Увы, а надо бы ....
24.10.2006 в 13:52:59
bv написал : А причина этого скорее всего в том, что кто-то сверху и снизу ограничил подвижность стояка в гильзах - попросту, или гильзу замуровал, или приваренный отвод замонолитил
Вчера окончательно убедился, что причина деформации стояка - тепловая. Застал момент когда стояк по давлением начал прогреваться - зависимость выгиба от температуры однозначная. Сегодня был в нежилых квартирах сверху и снизу - отводы для сушил замоноличены в перегородку из пазогребня между тубзиком и ванной (видно, что нагружены - есть трещины в растворе), стояки также выгнуты, но меньше чем у меня (у меня отводы свободны). То, что отводы для сушил замоноличены - каким-то официальным нормам(правилам), на которые можно сослаться, противоречит ?
26.10.2006 в 18:08:12
Вчера дожал председателя ТСЖ - заставил поднять проектную документацию на горячее водоснабжение. Выяснилось, что по проекту нет на стояке горячей воды никакого байпаса, стояк - дюймовая труба одного диаметра на все 16 этажей. После чего председатель уронила челюсть на пол и долго ее там искала, ибо в доме 10 стояков, 16 этажей и везде понаставлены байпасы 1/2". Это я все пишу к тому, что в аналогичных случаях, граждане прежде всего читайте первоисточник(проект стало быть). Фотка с последствиями криворукости строяков (выпертого стояка с байпасом) прилагается.
P.S. Монтаж водоснабжения выполняла питерская фирма "Технотерм"
Тут они с гордостью рапортуют о выполнении работ в доме (по адресу ВВЖД квартал 6 корп. 38 (угол ул. Фучика и ул. Софийской). )
26.10.2006 в 18:28:22
aka написал : по проекту нет на стояке горячей воды никакого байпаса
А ПС по проекту есть?
26.10.2006 в 18:34:15
ВТБ! написал : А ПС по проекту есть?
ПС есть и 2 отсечных крана на каждый ПС тоже
26.10.2006 в 18:35:58
aka написал : То, что отводы для сушил замоноличены - каким-то официальным нормам(правилам), на которые можно сослаться, противоречит ?
Это вряд-ли, а вот наличие компенсаторов расширения поискать в официальных документах можно. Хотя, видел для ПП инструкции по монтажу, где расписано, что если один конец трубы жестко закреплен, то оставшаяся труба до компенсатора должна быть на скользящих креплениях. Гильзы думаю в перекрытиях есть...
Для начала найти коэфф. расширения стали, прикинуть разницу температур, и рассчитать удлиннение стояка на всей высоте дома....
Показать председателю рассчёты и позаботится, чтобы его челюсть не разбилась об пол....
16этажей * 3метра * (70град - 14град = 56град )* 0,012мм/м С = 32 миллиметра
Делайте ваши выводы...
PS Получается по 2мм на этаж. Думаю достаточно будет через каждые 3 - 4 этажа воткнуть не прямой байпасс, а петлей. Все байпасы лучше поменять на 3/4, тк если кто-то внизу уберет сушило (или просто его закроет) то все верхние этажи сядут на голодный паёк.
aka написал : ибо в доме 10 стояков, 16 этажей и везде понаставлены байпасы 1/2".
Если дом еще на гарантии то попробовать убедить строителей официально от имени ТСЖ, если не получится, то нанимать проектировщика, делать расчёт + ссылки на документы и писать досудебную претензию.
26.10.2006 в 18:44:34
bv написал : Это вряд-ли, а вот наличие компенсаторов расширения поискать в официальных документах можно
Искал тепловой компенсатор в проекте, увы, не нашел, стояк прямой как стрела, единственное по факту на 1 этаже под потолком сделан переход стояка из одного угла тубзика в другой угол наискосок. Есть ли такая фишка на 16 этаже не знаю. Возможно со скрипом это можно считать компенсатором, но отводы сушил замоноличены(стояк на них висит) и длина прямой части стояка 3м*16 (многовато будет ?)
26.10.2006 в 19:03:44
aka написал : Искал тепловой компенсатор в проекте,
... а надо в СНИП...
ссылки вроде есть выше....
aka написал : и длина прямой части стояка 3м*16
Вас интересует длина между верхним и нижним закрепленными концами.
aka написал : но отводы сушил замоноличены(стояк на них висит)
Кстати, то что я видел в других домах мне подсказывает, что стояк не должен висеть на отводах, а должны быть предусмотрены специальные крепления с хомутами...
26.10.2006 в 19:15:22
Да, и кстати, стояк без байпасов всех достанет своим скрипом и постукиваниями при нагревании/охлаждении если циркуляция будет плохая .... и особенно по ночам...
17.09.2007 в 19:19:34
aka написал : Выяснилось, что по проекту нет на стояке горячей воды никакого байпаса, стояк - дюймовая труба одного диаметра на все 16 этажей
Где то Техник сан писал, что 32-й ПП трубы на пятиэтажку маловато будет. А как Вам такой поворот из цитаты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу