Здравствуйте! Подскажите неспециалисту, как правильно подключить электродуховку?

У меня уже подключена варочная панель. Из сети идут провода синий, коричневый и желто-зеленый - они подсоединены через клеммик на 3 разъема к таким же проводам от варочной панели (по цветам один напротив другого). У духовки такие же три провода, без вилки (см. картинку 1). Мощность духовки 2,5 кВт, варочной панели - порядка 7 кВт. Вопрос: можно ли подключать, как на картинке 2, и если нет, то как правильно?

P.S. Жене сказал, чтобы пока не включала оба прибора одновременно...

0
Вложение
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

19.06.2014 в 02:33:31

Fraqtal написал : Из сети идут провода синий, коричневый и желто-зеленый

Fraqtal написал : Мощность духовки 2,5 кВт, варочной панели - порядка 7 кВт.

для варочной поверхности должны быть проложены кабели бОльшим сечением, чем у вас на фотографиях! Обычно идет отдельная линия от электрощита, выполненная кабелем 10мм2... Может быть у вас дом изначально был с газовыми плитами? А так - смотрите номиналы входных автоматов в вашем щите и от этого уже считать надо потянет ли ваши 9.5 кВт...

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.06.2014 в 03:26:18

Последствия будут печальными. Не подключайте варочную и духовку на одну линию - установите на духовой шкаф вилку и включите в отдельную розетку! С этим клеммником - сгорите нафиг, он рассчитан на 3-4 ампера! Используйте КЛК-5С, напимер. Каково сечение кабеля на варочную (из стены)? Номинал и марка группового автомата?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 08:42:36

Fraqtal написал : Вопрос: можно ли подключать, как на картинке 2, и если нет, то как правильно?

теоретически - нет, т.к. во-первых, 7+2,5=9,5 кВт, то есть, 9,5/0,22=43 А, а ваш клеммничек на картинке имеет номинальный ток всего 32 А (если я правильно оценил его как для 4 мм2) во-вторых, ваша духовка рассчитана на подключение в розетку 16 А и линию к духовке необходимо защищать именно автоматом на 16 А

практически - можно попробовать, только проводники обязательно вставлять на всю глубину, так чтобы каждый прижат был в 2 точках. И зафиксировать провода (желательно в ответвительной коробке) так, чтобы никаких смещений проводников в клеммнике при эксплуатации не могло быть.

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

19.06.2014 в 09:42:59

Хм, у CS-CS хорошо на эту тему написано, хоть я его и не знаю нишиша) http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.06.2014 в 09:43:23

Pekkonen написал : Обычно идет отдельная линия от электрощита, выполненная кабелем 10мм2...

Это уже перебор. У меня (по проекту- от застройщика): на щиток приходит 10мм2, от щитка на варочную панель - 6мм2 (если 3 одножильных медных - длительно допустимый ток 42А), а на духовой шкаф я провёл отдельную линию 3х4мм2. Но на фото ТС ввод на варочную панель скорее похож на 4мм2, а не на 6мм2. По-моему, у ТС подводящая проводка по-любому не выдержит 9.5кВт.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 09:55:14

Prok12 написал : 3 одножильных медных - длительно допустимый ток 42А

откуда такие данные?

см. ПУЭ табл. 1.3.4 (3-й столбец) + табл. 1.3.12 Для 4 мм2: 38х0,85=32 А

Учитывая то, что в течение периода времени от нескольких минут до часа автомат держит 1,45 номинала, то при защите автоматом с номиналом 32 А можем поиметь длительный ток 32х1,45=46,4 А А если ещё и сечение проводников заниженное (а оно обязательно заниженное), то получится совсем грустненько.

Prok12 написал : Это уже перебор.

Перебор - это собственноручно закладывать в собственном доме мину замедленного действия

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

19.06.2014 в 10:14:54

Prok12 написал : Это уже перебор. У меня (по проекту- от застройщика): на щиток приходит 10мм2, от щитка на варочную панель - 6мм2 (если 3 одножильных медных - длительно допустимый ток 42А), а на духовой шкаф я провёл отдельную линию 3х4мм2. Но на фото ТС ввод на варочную панель скорее похож на 4мм2, а не на 6мм2. По-моему, у ТС подводящая проводка по-любому не выдержит 9.5кВт.

По этой табличке считаются не все жилы кабеля, а только фазные, то-есть один одножильный медный.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.06.2014 в 10:21:24

А мне кажется, что все жилы проводников на кабелях что на снимке сечением всего то по 2,5 квадрата. И это совсем грустно. По хорошему от щита две отдельных линии: 3*6 для варочной поверхности и 3*2,5 для духового шкафа.

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

19.06.2014 в 10:26:40

Для ТС

  1. От такой колодочки я бы избавился.
  2. Для себя бы, пожалуй, сделал с доп. щитком и автоматом, как предложено на ссылке в посте №5 либо: 2.1. Лучше на духовой отдельную линию. 2.2. Нет возможности отдельной линии - на линию фартука кухни (там тоже 2,5 кв.мм. доп защита не потребуется) 2.3. Делая отвод на духовой шкаф от линии варочной без АВ использовал бы соединение гильзами или пропаянной скруткой. Сверху кембрик+изолента (на всякий).
  3. В Вашем случае повнимательнее бы присмотрелся к сечению провода от варочной панели, тонковат он, для себя бы заменил на провод, равный по сечению приходящего от щитка.
  4. Линию защитил АВ 25А в щитке.

Дома стоит электроплита с духовкой, Pуст = 9,6 кВт (примерно). Сидит на NYM 3х6, защищена АВ 25 А (автомат держит все 4ре комфорки + духовку, хотя дольше 30 мин в таком режиме включено ещё ни разу не было)

0
Fraqtal
Fraqtal
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

19.06.2014 в 10:33:06

Уточняю информацию:

  1. Автомат на эту группу стоит на 32А, больше на ней ничего нет. Так было сделано застройщиком (дом сдан в 2008г.)
  2. Газа нет, дом полностью на эл-ве.
  3. Кабель на 4мм (вечером еще гляну - убедиться) проложен фирмой которая делала нам всю электрику - специально для плиты, т.е. им это указывалось в задании.
  4. Этот клеммник (вернее другой - такой же, см.фото 1) присоединял варочную панель, и там отсутствовал винт присоединения провода земли! То есть он с одной стороны был просто вставлен и держался на изоленте - а тому "мастеру" было заплачено куча денег, вызывали специально! Нашел аналогичный со всеми винтами, закрутил "на пока что". НО - объясните, он что, изначально не подходил для 7 кВт??? Несколько лет, так или иначе, оно проработало (хотя обычно включаем только 1-2 горелки из 4) и следов горения/оплава я нигде не увидел.
  5. Вот вы говорите, провода нужны: кто 10мм, кто 6мм... Я не понимаю - почему тогда сама варочная имеет кабель на 2.5 (визуально) - это тот, что справа от руки на фото 1? Техника IKEA.
  6. И кто такой - ТС?
0