Аватар пользователя
stetsstets

Местный

Регистрация: 18.12.2012

Львов

Сообщений: 8

19.06.2014 в 22:04:37

#4587872

Який діаметр труб взяти для розводки опалення. Труби планую мідь. Схема вкладена: батареї зеленим кольором Kermi тип 22, котел оранжевим кольором двухконтурний, труби червона подача синя обратка.-------------------------------------------------------------------- Какой диаметр труб взять для разводки отопления. Трубы планирую медь. Схема вложена: батареи зеленым цветом Kermi тип 22 котел оранжевым цветом двухконтурный, трубы красная подача синяя обратка. https://translate.google.ru/#auto/ru/

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.06.2014 в 08:38:40

#4588393

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693 Там и диаметры просматриваются.

0
Аватар пользователя
stetsstets

Местный

Регистрация: 18.12.2012

Львов

Сообщений: 8

20.06.2014 в 10:52:38

#4588572

Перечитал но не уверен хватит ли 18 или нужно 22 если не трудно можете на рисунке указать где какой

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.06.2014 в 15:43:11

#4588991

stetsstets написал : но не уверен хватит ли 18 или нужно 22

Я медью не работаю.Но такие диаметры самое оно! Для легкости хода,так сказать. пыс.Подводку к радиатору хватит ДУ 15мм.(сколько там медь по наружке не знаю)

0
Аватар пользователя
stetsstets

Местный

Регистрация: 18.12.2012

Львов

Сообщений: 8

22.06.2014 в 12:52:45

#4591465

Больше советов нет?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.06.2014 в 14:41:04

#4591612

stetsstets, У Вас правильная схема, а с настенником,даже если пустите 16мм,все будет работать.Вы озвучили хорошие диаметры,подсказывать то нечего.

0
Аватар пользователя
stetsstets

Местный

Регистрация: 18.12.2012

Львов

Сообщений: 8

28.06.2014 в 22:09:42

#4601672

Так все таки 18 или 22

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.06.2014 в 22:41:11

#4601733

stetsstets написал : 22

Разводка.

stetsstets написал : 18

К батареям.

пыс.(медью не работаю!)

0
Аватар пользователя
Stanislav.S

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Самара

Сообщений: 3

21.07.2014 в 17:30:53

#4634130

Добрый день форумчане. Может кто поможет советом та же проблема с выбором сечения труб но в моем случае система уже существует. И вопрос в том как с наименьшими деньгозатратами ее переделать.

Есть обычный деревенский дом. Сени, кухня и комната общая площадь 65 м2.
Установлен газовый котел Protherm Гипард мощностью 24 кв 4 стальные батареи фирмы Kermi все это соединено двухконтурной системой отопления металопластиковой трубой 20. после котла труба проходит над дверью по верху так как под деревянным полом и по низу такой возможности нет.

Проблема в том что последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью. Что с этим можно сделать? И еще хотелось бы разширить систему установив дополнительные батареи. Лично мне приходт на ум только установка коллекторов.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.07.2014 в 20:57:18

#4634355

Stanislav.S написал : последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью. Что с этим можно сделать?

Прикрыть(отбалансировать)ближние батареи.

Stanislav.S написал : после котла труба проходит над дверью по верху

Нужны два автомата спускника в самых верхних точках.

Stanislav.S написал : как с наименьшими деньгозатратами ее переделать.

Ее не надо переделывать.Ее надо ДОДЕЛАТЬ.

0
Аватар пользователя
Stanislav.S

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Самара

Сообщений: 3

21.07.2014 в 22:43:04

#4634555

Спасибо за ваш ответ. А что за спускники - можно какую нибудь ссылочкус примером.

И еще меня смущает то что ветки отопления разной длины одна почти на весь дом а одна короткая совсем. Я к тому же хочу еще и третью ветку прикруить.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.07.2014 в 22:50:26

#4634565

Stanislav.S написал : ветки отопления разной длины

Прекрасно балансируются,ежели есть краны.

Stanislav.S написал : еще и третью ветку прикруить.

Разводку ВСЮ нужно ПП25мм(не меньше).К батареям ПП20мм.

0
Аватар пользователя
Stanislav.S

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Самара

Сообщений: 3

22.07.2014 в 09:35:34

#4634993

Краны стоят но полуповоротные отрегулировать попробую. Насчет спускников обязательно установлю в верхних точках.

На модели я нарисовал как планирую расширить систему - но вот с разводкой прямо не знаю что и делать уже все сделано ПП20 и подсоединиться придется к ним же сбоку.

Будет ли работать то что я нарисовал?? Есть ли какие нибудь рекомедации чтобы это работало лучше.

А если менять разводку на 25 - то это только трубу которая идет по верху или все трубы внизу батарей??

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.07.2014 в 16:19:03

#4635697

Stanislav.S написал : все трубы внизу батарей??

Да. Трубы разводки.К батареям хватит ПП20.

Stanislav.S написал : планирую расширить систему

Пойдет.

касимов написал : Ее не надо переделывать.

Беру слова обратно.

Stanislav.S написал : последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью.

Если не воздух,то заужена пайка. Сделаете разводку ПП 25,будет намного легче.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий