19.06.2014 в 22:04:37
Який діаметр труб взяти для розводки опалення. Труби планую мідь. Схема вкладена: батареї зеленим кольором Kermi тип 22, котел оранжевим кольором двухконтурний, труби червона подача синя обратка.--------------------------------------------------------------------
Какой диаметр труб взять для разводки отопления. Трубы планирую медь. Схема вложена: батареи зеленым цветом Kermi тип 22 котел оранжевым цветом двухконтурный, трубы красная подача синяя обратка.
20.06.2014 в 08:38:40
20.06.2014 в 10:52:38
Перечитал но не уверен хватит ли 18 или нужно 22 если не трудно можете на рисунке указать где какой
22.06.2014 в 14:41:04
stetsstets, У Вас правильная схема, а с настенником,даже если пустите 16мм,все будет работать.Вы озвучили хорошие диаметры,подсказывать то нечего.
21.07.2014 в 17:30:53
Добрый день форумчане. Может кто поможет советом та же проблема с выбором сечения труб но в моем случае система уже существует. И вопрос в том как с наименьшими деньгозатратами ее переделать.
Есть обычный деревенский дом. Сени, кухня и комната общая площадь 65 м2.
Установлен газовый котел Protherm Гипард мощностью 24 кв
4 стальные батареи фирмы Kermi
все это соединено двухконтурной системой отопления металопластиковой трубой 20.
после котла труба проходит над дверью по верху так как под деревянным полом и по низу такой возможности нет.
Проблема в том что последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью. Что с этим можно сделать? И еще хотелось бы разширить систему установив дополнительные батареи. Лично мне приходт на ум только установка коллекторов.
21.07.2014 в 20:57:18
Stanislav.S написал : последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью. Что с этим можно сделать?
Прикрыть(отбалансировать)ближние батареи.
Stanislav.S написал : после котла труба проходит над дверью по верху
Нужны два автомата спускника в самых верхних точках.
Stanislav.S написал : как с наименьшими деньгозатратами ее переделать.
Ее не надо переделывать.Ее надо ДОДЕЛАТЬ.
21.07.2014 в 22:43:04
Спасибо за ваш ответ. А что за спускники - можно какую нибудь ссылочкус примером.
И еще меня смущает то что ветки отопления разной длины одна почти на весь дом а одна короткая совсем. Я к тому же хочу еще и третью ветку прикруить.
22.07.2014 в 09:35:34
Краны стоят но полуповоротные отрегулировать попробую. Насчет спускников обязательно установлю в верхних точках.
На модели я нарисовал как планирую расширить систему - но вот с разводкой прямо не знаю что и делать уже все сделано ПП20 и подсоединиться придется к ним же сбоку.
Будет ли работать то что я нарисовал?? Есть ли какие нибудь рекомедации чтобы это работало лучше.
А если менять разводку на 25 - то это только трубу которая идет по верху или все трубы внизу батарей??
22.07.2014 в 16:19:03
Stanislav.S написал : все трубы внизу батарей??
Да. Трубы разводки.К батареям хватит ПП20.
Stanislav.S написал : планирую расширить систему
Пойдет.
касимов написал : Ее не надо переделывать.
Беру слова обратно.
Stanislav.S написал : последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью.
Если не воздух,то заужена пайка. Сделаете разводку ПП 25,будет намного легче.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий