PADLOCKA написал : Фото злосчастного плафона
Другие плафоны такие же?
22.06.2014 в 17:15:05
Alex___dr написал : Другие плафоны такие же?
Нет они закрытого типа.
Bladiclab написал : Как заблокированы (например WAGO)?
Всё намного проще. Проводка отдельными, алюминиевыми "моно" проводами, поэтому просто откушены провода идущие на выключатель и сделана бональная скрутка (аккуратная, чистая и прочная).
Bladiclab написал : линия от ВРУ накрылась, и сели на квартирный стояк
Ну не то чтобы она накрылась, она работает. Проста ею управляют из ЖКХ. Поставили на неё таймер механический. И если пропал свет оно остановилось, время сбилось. И потом по несколько месяцев свет начинает гореть в 11....12 часов ночи а выключается в 10...12 дня. Или вообще забывают включать и мы можем по месяцу ходить с фонариками. Тогда вопрос за что мы платим деньги на освещение если его нет или горит когда оно не нужно.
22.06.2014 в 17:28:21
PADLOCKA написал : Нет они закрытого типа.
То есть охлаждение лампы ещё хуже... Можно только предположить, что где то в цепи этого светильника плохой контакт и искрение...
PADLOCKA написал : А обычно взрывается стекло,
А вот это уже вина производителя - экономия на (проволочка более тонкого сечения в негерметичной части лампы...) предохранителе...
22.06.2014 в 19:42:14
Alex___dr написал : что где то в цепи этого светильника плохой контакт и искрение...
Ну вот, произвёл осмотр, мелкий ремонт и замену лампочки. Предположительная проблема обнаружена.
22.06.2014 в 19:47:52
PADLOCKA, Это кажется, или проволочки идущие к цоколю не имеют тонкого участка?
22.06.2014 в 21:07:52
PADLOCKA написал : Ну вот, произвёл осмотр, мелкий ремонт и замену лампочки. Предположительная проблема обнаружена.
Судя, по вышеизложенной информации это и есть проблема. Но со временем проявят себя и другие. Так как все старое и т.д.
22.06.2014 в 22:00:36
Alex___dr написал : Это кажется, или проволочки идущие к цоколю не имеют тонкого участка?
Посмотрел внимательно, но вроде они одинаковы по всей длине. Только одна немного тоньше другой.
Bladiclab написал : Но со временем проявят себя и другие. Так как все старое и т.д.
Да, не спорю. Но это неверное максимум на что жители сами смогли сброситься. От ЖКХ и этого за 25 лет не дождались, сами ремонт в подъезде делали (белили, красили, стеклили, а я вот освещение как смог запустил :o ).
22.06.2014 в 22:09:42
PADLOCKA написал : Посмотрел внимательно, но вроде они одинаковы по всей длине.
Предохранителя нет... Лампа с целым предохранителем... Переход на тонкую проволочку хорошо заметен...
Перегоревшая лампа с сработавшим предохранителем...
Если при перегорании лампы возникает (КЗ) дуга, предохранитель должен перегореть и недопустить разрушение колбы...
22.06.2014 в 22:28:54
Люди подскажите ещё один вопрос: по сумеречному реле. Можно- ли добавить включатель между входом и выходом ??? А то иначе не очень удобно, если днём чинить надо, то проверить ни как нельзя.
22.06.2014 в 22:43:38
PADLOCKA написал : то проверить ни как нельзя.
Непрозрачный пакет или плёнка.
И это пройдёт ...
22.06.2014 в 22:50:13
PADLOCKA написал : Можно- ли добавить включатель между входом и выходом ??? А то иначе не очень удобно, если днём чинить надо, то проверить ни как нельзя.
Можно в принципе, там релюха скорее всего. Рвется одby проводник из двух, только смотреть по плате надо, или прозвонить нужные контакты, чтоб КоЗу не наделать. А тумблерочек (от троллейбуса;)) нельзя прям возле фотореле на проводках подвесить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.