Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20936

02.08.2018 в 14:54:17

serj12 написал: как вам не стыдно :nо: не , ну конечно полотенца там , но чтоб так :scare

ОП-2Э показывает наличие напряжения даже завернутый в полотенце! :a

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2018 в 15:27:46

Кошмар ... я даже стесняюсь думать сколько они вам платят :swoon

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2018 в 15:28:42

Radio, а вы как думаете что там не так ?

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20936

02.08.2018 в 15:45:52

serj12 написал: а вы как думаете что там не так ?

Навскидку я не нахожу одного нуля. Из вводного автомата их выходит два, а нулевых шин всё-таки три. :)

Что там на самом деле, разглядеть без ОП-2Э не представляется возможным, бо мелко и ракурс не оптимальный.

Правда какая-то мелкая пупырышка над вводным виднеется, возможно тот ноль прикрутили туда. Ну и пес с ним.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

02.08.2018 в 16:04:59

Да serj12 уже практически прямым текстом подтвердил. Если сверху ни от одного УЗО ноль на шину не отходит, значит взяли и забубенили вводной ноль сначала на шину, а уже от нее на вводной АВ.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.08.2018 в 16:47:51

Radio написал: ОП-2Э

Вещь интересная, но абсолютно бесполезная. Готов поделится бесценным советом: если в рабочей сумке/чемодане на место этого "индикатора" положить запасной карандаш или маркер, то он вам пригодится гораздо чаще :)

0

Грубый, но справедливый

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2018 в 17:35:00

Radio написал: бо мелко и ракурс не оптимальный.

Намёк понял .

Radio написал: разглядеть без ОП-2Э

Просто очень горячо !

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2018 в 17:38:46

bnmuyt, а если сложить разделку кабеля на розетку с использование подобного

Radio написал: ОП-2Э

и моим желанием открыть щит ? Что я мог проверить только сняв крышку ? Что такого могло меня смутить с кабелем и пробником ?

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17001

02.08.2018 в 17:50:48

serj12 написал: Что я мог проверить только сняв крышку

Правильность и корректность монтажа...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20936

02.08.2018 в 18:09:53

Vadim 161 написал: Вещь интересная, но абсолютно бесполезная.

Ну-ну... :)

serj12 написал:

Что я мог проверить только сняв крышку ? Что такого могло меня смутить с кабелем и пробником ?

Ровным счетом ни-че-го! При использовании высокотехнологичного ОП-2Э вы владеете полной информацией о проводке, и вам нет нужды еще куда-то лезть и что-то проверять! :yu:

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2018 в 18:13:10

MaSeVi, ну что это - жёстко надо , мол вот это :yu:

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.