25.06.2014 в 19:55:30

serj12 написал : А вот подключать ...

Это я неверно написал - собирать и подключать, т.к. понятное дело главное тут уложить аккуратно все 33 линии, т.е. 99 проводов, а вовсе не соеденить гребенкой автоматы... Ну электрик как раз и прокладывал мне эти 33 линии, так что пусть теперь помучается :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.06.2014 в 19:58:09

alexsh написал : установлен щиток UK530 на 36 модулей

В этот щиток спокойно ставится 42 модуля. Это штатный вариант расширения предусмотренный производителем...

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

25.06.2014 в 23:11:17

luzgin написал : я вообще наоборот поступаю:

+100
так и сам делаю ,если нет проекта Если есть возможность- всегда ставить щит больше ,в Вашем случае 540

0

@fev.santeh Инста

MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.06.2014 в 00:33:35

alexsh написал : Выбор УЗО обоснован характеристиками 25А/10мА

Еще у Хагера есть такое ежели что

0
alexsh
alexsh
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

26.06.2014 в 00:54:44

MINik написал : Еще у Хагера есть такое ежели что

не нашел тип А у них. Какой код у них чтобы цены сравнить?

0
alexsh
alexsh
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

26.06.2014 в 01:08:52

SVKan написал : В этот щиток спокойно ставится 42 модуля. Это штатный вариант расширения предусмотренный производителем...

Это я в курсе, справа и слева выламываются пластины на крышке, но по-моему

  • места становится сбоку сильно меньше для прокладки кабелей, а их у меня не мало
  • если там повесить штатные 0-шины (ZK507), то вообще плотно получается
  • ну а главное зачем, чтобы избавится от подключения 2-х линий на 1 автомат? В моей схеме это главный недостаток? Если бы не предубеждение что более 2-х проводов нельзя запихивать на один автомат, я бы еще пообъединял бы. Рассматривал сегодня автомат SH201L, понял что на те линии где у меня есть объединение линий лучше наверное взять S201, т.к. у него снизу и сверху по два разъема затягиваемые одним болтом, а на серии SH один, сделан правда полукругом, у других фирм такой фишки не видел.
0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.06.2014 в 08:18:22

alexsh написал : не нашел тип А у них. Какой код у них чтобы цены сравнить?

артикул CCC225A (Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М)

0
alexsh
alexsh
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

26.06.2014 в 10:02:46

MINik написал : артикул CCC225A (Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М)

так это же Тип АС, а я ищу тип А, это вроде как лучше - рекомендовано в жилые

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

27.06.2014 в 01:50:30

alexsh написал : Ну электрик как раз и прокладывал мне эти 33 линии, так что пусть теперь помучается

Не завидую тому, кому этот щит придется когда-нибудь обслуживать.

0
alexsh
alexsh
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

06.08.2014 в 19:00:28

Отчитываюсь - так получилось, что мой электрик, который завел мне столько линий в этот шкаф "пропал", поискал немного других электриков, они понятное дело не очень захотели разбираться в чцжих надписях на кабелях да и цены - 12-15 тыс.... Вообщем два дня самостоятельных упражнений (можно было и за один полный день все собрать) и шкаф готов. Идея подписывать сами кабели быстро у меня иссякла - во превых сложно во вторых при такой плотности непрактично, поэтому подписывал маркером нестираемым на шинах.

Если вверху еще места было нормально и можно было оставлять небольшой запас провода на всякий случай то снизу пришлось резать до предела и упаковывать максимально плотно, так что перекоммутировать в случае чего будет непросто...

Насчет 48 модулей в этот шкаф - мне кажется это нереально, по крайней мере, в варианте несколькизх раздельных шин нулей, так они занимают места сбоку, и так приходиться их упаковывать очень плотно

Обидно что нехороший интернет-магазин вез мне неделю УЗО типа А и в итоге привез тип АС (ИЭК-и), так как время поджимало решил пока их оставить, благо как раз это перекоммутировать не сложно по-моему, места тут хватает

получилось как-то вот так, пока глюков не нашел, тьфу-тьфу, правда еще по квартире не все линии проверил

0
Вложение
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.08.2014 в 05:55:14

alexsh написал : Насчет 48 модулей в этот шкаф - мне кажется это нереально, по крайней мере, в варианте несколькизх раздельных шин нулей, так они занимают места сбоку, и так приходиться их упаковывать очень плотно

В любом варианте нереально. UK530 рассчитан маскимум на 42 модуля. Если выломать на крышке и убрать стопорящие выступы на ДИН рейках. Верхние/нижние шины бывают и двойные. На 2 нуля. Всего можно поставить 4 штуки - одна целиком под РЕ (которая единая шина РЕ), остается три. Если брать все двойные, то итого 6 групп вмещается только на них. Вполне можно вписать все УЗО на них. Плодить большее количество обычно только деньги переводить. Ну и если в щиток пихается тот же счетчик, то ему шины не нужны, а место занимает прилично.

0