web-rr написал : Конечно по потолку, опуски по стенам к местам установки розеток-выключателей и бра, прочих потребителей.

А если по полу в гофре и потом залить? Расход кабеля меньше получится. Чем вообще по потолку лучше, чем по полу?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.06.2014 в 08:15:20

DimakXXZZ написал : То есть как-то так надо делать?

немного не так, вы спустились к первой розетке ответвились оттуда на линию которая идет дальше к следующему блоку розеток и на блок розеток (ответвление делать сваркой, пайкой, опрессовкой в подрозетнике). вобщем в каком канале оускаете жилу к розеточному блоку в том же канале и поднимаете ее к следующему. 32А на 3х4 на варочную это завышенный номинал, либо поменчть на 25А автомат либо кабель перетянуть 3х6, на розетки номинал правильный стоит 16А на кабель 2х 2.5 , на освещение номинал у вас так же завышен, на кабель 3х1.5 нужен автомат на более 10А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2014 в 09:27:27

web-rr написал : Зачем Вам делать шлейфом? Делайте распредкоробки, в них делайте надёжные соединения (не скрутки!).

А я за шлейф. Нефиг эти распайки плодить.

Ну и механизмы розеток отстойные брать не надо - вон "народная" Валена. Недорого и провода намертво затянуть в клеммах можно.

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

26.06.2014 в 15:38:44

Большое спасибо! Часть вопросов прояснилась.

Сечение проводов и номиналы автоматов надо по этой таблице выбирать?

взято отсюда - http://www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/

То есть в принципе провод на плиту можно и оставить 4мм2, но в этом случае надо поменять автомат на 25А и выбрать варочную панель мощностью менее 8 киловатт?

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

26.06.2014 в 15:48:34

Вот фото щитка -

Автомат слева - 63А, и УЗО - IEK C50.

0
Вложение
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

26.06.2014 в 15:53:25

dimcam написал : А если по полу в гофре и потом залить? Расход кабеля меньше получится. Чем вообще по потолку лучше, чем по полу?

Стяжка там неплохая, хочу просто сверху ламинат положить и все. Больно дорого дополнительно заливать (

Кстати, а как вы смотрите на штробление стяжки, кто-то это делал? Наверное есть риск повредить существующую проводку и подводку к радиаторам отопления ...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2014 в 16:01:26

DimakXXZZ написал : Сечение проводов и номиналы автоматов надо по этой таблице выбирать?

не надо по этой таблице.

1.5 квадрата - автомат не более 10А 2.5 квадрата - автомат не более 16А

DimakXXZZ написал : То есть в принципе провод на плиту можно и оставить 4мм2, но в этом случае надо поменять автомат на 25А и выбрать варочную панель мощностью менее 8 киловатт?

ну сказано в правилах что однофазная плита должна подключаться кабелем 6 квадрат минимум... Но, ИМХО, не так страшно это правило нарушить.

Да при кабеле 4 квадрата - автомат не более 25А

А вот варочную панель можете выбирать ЛЮБУЮ!!! Какую захотите! Просто если возьмете на 8кВт - не сможете все 4 конфорки на 100% одновременно включать. Но это не повод при выборе ВП смотреть на ее мощность. Ибо в реальной жизни ВП на 100% никогда не работает, и вероятно даже купив ВП на 8+ кВт вы никогда в жизни не вспомните что автомат у вас на 25А ее защищает.

0
Аватар пользователя
MegaDocent

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

26.06.2014 в 16:03:59

Зачем штробить пол, если у вас будет натяжной потолок? Меньше грязи и пыли будет при прокладке по потолку.

Хотя рекомендуют сначала выравнивать стены, потом штробить и прокладывать проводку, я немного не так делал (не хотелось лишний раз штробить после выранивания). Делал отверстия под подрозетники, прокладывал проводку (закрепляя дюбель хомутами к стене), потом штукатурил, оставляя вокруг места под розетку пустое место радиусом 10см. . Конец кабеля был смотан. После застывания уже спокойно в уровень стены ставил подрозетники.

Насчет распаек и шлейфов тут холивары, если соединения надежные и коробка доступна будет - можно коробкой.
Меня тут многие осудят, но я эти коробки сделал вровень со стеной и заклеил обоями. Учитывая что хорошо пропаяно, вряд ли понадобиться туда лезть. Если что - вырежу по кругу и открою, а так не видно.

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

26.06.2014 в 16:16:01

Solovey написал : не надо по этой таблице.

1.5 квадрата - автомат не более 10А 2.5 квадрата - автомат не более 16А

Ну в приципе там и написано, что рекомендованы такие номиналы )

ну сказано в правилах что однофазная плита должна подключаться кабелем 6 квадрат минимум... Но, ИМХО, не так страшно это правило нарушить.

Да при кабеле 4 квадрата - автомат не более 25А

А вот варочную панель можете выбирать ЛЮБУЮ!!! Какую захотите! Просто если возьмете на 8кВт - не сможете все 4 конфорки на 100% одновременно включать. Но это не повод при выборе ВП смотреть на ее мощность. Ибо в реальной жизни ВП на 100% никогда не работает, и вероятно даже купив ВП на 8+ кВт вы никогда в жизни не вспомните что автомат у вас на 25А ее защищает.

Ага, это понятно. Просто не так выразился )

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

26.06.2014 в 23:57:06

DimakXXZZ написал : Автомат слева - 63А

Фиг вам - это выключатель нагрузки на 63 А.

DimakXXZZ написал : и УЗО - IEK C50.

Второй раз фиг вам - это дифф.

DimakXXZZ написал : следующие вопросы

Смотрите сечение вводного кабеля.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

29.06.2014 в 13:36:24

А подскажите, пожалуйста, как правильно прокладывать проводку в ванной или ссылку дайте?

Нужно сделать 1 розетку в доступном месте, 1 - для освещения мойдодыра, 1 для стиральной машинки и возможно для водонагревателя (можно ли его в сантех).

Я пока понял только что надо УЗО отдельное на 10мА ставить и на проточный нагреватель отдельный провод обязательно, заземление еще наверное надо сделать во всех розетках.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

29.06.2014 в 14:46:12

DimakXXZZ написал : заземление еще наверное надо сделать во всех розетках.

А что, заземление вы собираетесь делать исключительно в ванной?

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

29.06.2014 в 16:38:14

Johnny написал : А что, заземление вы собираетесь делать исключительно в ванной?

На существеющих розетках от застройщика нет заземления. На дополнительные в принципе могу сделать.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

29.06.2014 в 16:44:28

DimakXXZZ написал : На существующих розетках от застройщика нет заземления.

Это как - не было или в подрозетниках отрезан?На фото в щите он есть ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

29.06.2014 в 16:51:47

Точно, ошибся ) Ладно, тогда в ванной делаем заземление как и везде :)