Solovey написал :
Щаззз. Попробуйте прикинуть величину вашего "нормального" заземления, и прикиньте ожидаемы ток замыкания. Будете сильно удивлены.
Или сильно буду удивлен я, если вы скажете что у вас контур заземления имеет сопротивление около 1 Ома
luzgin написал :
у меня в доме ТТ .сегодня включу последовательно шт 5 АВ (разных номиналов)положу коврик одену очки выдерну все из розеток и замкну на землю
в понедельник отпишусь
докладаю:
дома не получилось(стоит УЗО):yu
а на обьекте (коттедж. заземление делал сам)
АВ ИЕК вводной 3ф 32А - АВ 25А -АВ 16А -АВ 10А - АВ 10А - земля (ТТ)
такая цепочка получилась
включил все АВ кроме вводного
вкл вводной и сразу выкл(ни один АВ не выбило)
еще раз вкл АВ 10А ВЫБИЛО через 4 сек (потрогал рукой -не горячий)
АВ принес на работу: будет время разберу