luzgin написал : заземление. как реализовать TN?

ТС, постановка вопроса некорректна, если речь не идет о строительстве собственной трансформаторной подстанции. Потому что, абревиатура TN обозначает режим нейтрали источника питания, и к вводу в дом никакого отношения не имеет...

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

27.06.2014 в 22:27:30

К сведению ТС - есть офигенно подробный ФАК на тему заземления, где подробно разжеваны все мелочи. Странно что его никто не читает. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.06.2014 в 22:28:50

а если ТС имел ввиду TN-C-S, то начинать стоит с: 1) А чем у вас ВЛ выполнена? 2) Повторное заземление у ввода в электроустановку имеется?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.06.2014 в 08:36:51

VIVA написал : 2) Повторное заземление у ввода в электроустановку имеется?

Выше все автор указал.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.06.2014 в 13:01:35

Solovey написал : Выше все автор указал.

Точно. Только прямо про ВЛ, ничего не сказано. Если ввод СИПом, это ещё не значит, что вся линия от ТП выполнена им же.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.06.2014 в 12:10:32

Solovey написал : Щаззз. Попробуйте прикинуть величину вашего "нормального" заземления, и прикиньте ожидаемы ток замыкания. Будете сильно удивлены.

Или сильно буду удивлен я, если вы скажете что у вас контур заземления имеет сопротивление около 1 Ома

luzgin написал : у меня в доме ТТ .сегодня включу последовательно шт 5 АВ (разных номиналов)положу коврик одену очки выдерну все из розеток и замкну на землю в понедельник отпишусь

докладаю: дома не получилось(стоит УЗО):yu а на обьекте (коттедж. заземление делал сам) АВ ИЕК вводной 3ф 32А - АВ 25А -АВ 16А -АВ 10А - АВ 10А - земля (ТТ) такая цепочка получилась включил все АВ кроме вводного вкл вводной и сразу выкл(ни один АВ не выбило) еще раз вкл АВ 10А ВЫБИЛО через 4 сек (потрогал рукой -не горячий)

АВ принес на работу: будет время разберу

0
VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

30.06.2014 в 12:41:34

Клещи не вешали? Или амперметр какой....интересно ж ))) Судя по времени отключения АВ 10 сработал по тепловому, при токе эдак 40-50А...(А может и по эл.маг отлетел, просто ИЭК это весчь "качественная", умная и работает тогда, когда считает нужным) ))))) По прикидкам сопротивление контура получается от 3 до 6 Ом. По сути хватает, чтобы при КЗ L-PE отключился любой из этих автоматов, хотя бы по тепловому. Собств это был скудный "расчёт", на основании данных эксперимента.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.06.2014 в 12:59:24

VITOS написал : Клещи не вешали? Или амперметр какой....интересно ж )))

не. некогда было просто было желание проверить практикой

АВ в системе ТТ (в моем случае) защищает от пробоя на корпус фазы

luzgin написал : с нормальным заземлением (а мы только такое и рассматриваем) в ТТ тоже АВ сработает

Solovey написал : Щаззз. Попробуйте прикинуть величину вашего "нормального" заземления, и прикиньте ожидаемы ток замыкания. Будете сильно удивлены.

Или сильно буду удивлен я, если вы скажете что у вас контур заземления имеет сопротивление около 1 Ома

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.06.2014 в 19:42:26

luzgin написал : АВ ИЕК вводной 3ф 32А - АВ 25А -АВ 16А -АВ 10А - АВ 10А - земля (ТТ) такая цепочка получилась
включил все АВ кроме вводного вкл вводной и сразу выкл(ни один АВ не выбило) еще раз вкл АВ 10А ВЫБИЛО через 4 сек (потрогал рукой -не горячий)

А теперь вспоминаем, что по нормам электробезопасности автоматика защиты должна гарантированно срабатывать при напряжении между фазой и землёй 50 вольт. А не 220, как Вы проверяли. Так что без дифзащиты - совсем никак.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

01.07.2014 в 08:34:03

AlexeyL написал : Так что без дифзащиты - совсем никак.

ставлю на все розеточные линии АВДТ а вообще вопрос был чем ТN лучше ТТ

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2014 в 09:10:33

luzgin написал : а вообще вопрос был чем ТN лучше ТТ

У вас этот вопрос еще остался? :)