Ixtim написал : Руководствоваться надо здравым смыслом..
Не спорю. Помогите тогда - как руководствоваться. Скажем, возможен обрыв одного нуля у ВЛИ из СИПа? При сохранении целостности всех трех фазных? Или это фантастика? При механических авариях на ВЛ бывает обрыв нуля с последующим замыканием на него фазы без срабатывания автоматов на ТП. У ВЛИ такое возможно? Почему у меня такое внимание к этому вопросу? Потому что вся разводка по поселку непонятно чья. ТСЖ её эксплуатацию не ведет. Горэлектросеть на баланс не берет. Потому бардак по столбам просто жуткий. Та ТП, что работает сейчас в перегруз - на балансе ТСЖ. Но Горэлектросеть смонтировала новую ТП - комплектную в бетонном боксе. На днях будет переключение - вот я и интересуюсь - че будет.