Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.07.2014 в 08:33:34

Ixtim написал : Руководствоваться надо здравым смыслом..

Не спорю. Помогите тогда - как руководствоваться. Скажем, возможен обрыв одного нуля у ВЛИ из СИПа? При сохранении целостности всех трех фазных? Или это фантастика? При механических авариях на ВЛ бывает обрыв нуля с последующим замыканием на него фазы без срабатывания автоматов на ТП. У ВЛИ такое возможно? Почему у меня такое внимание к этому вопросу? Потому что вся разводка по поселку непонятно чья. ТСЖ её эксплуатацию не ведет. Горэлектросеть на баланс не берет. Потому бардак по столбам просто жуткий. Та ТП, что работает сейчас в перегруз - на балансе ТСЖ. Но Горэлектросеть смонтировала новую ТП - комплектную в бетонном боксе. На днях будет переключение - вот я и интересуюсь - че будет.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.07.2014 в 10:22:44

Vladimir_Vas написал : возможен обрыв одного нуля у ВЛИ из СИПа? При сохранении целостности всех трех фазных? Или это фантастика?

вполне реальная ситуация

Vladimir_Vas написал : При механических авариях на ВЛ бывает обрыв нуля с последующим замыканием на него фазы без срабатывания автоматов на ТП. У ВЛИ такое возможно?

возможно, но все же вероятность меньше, чем на ВЛ... Но надо учитывать, что воздушные линии в целом, неважно ВЛ или ВЛИ, гораздо в большей степени подвержены различным влияниям (климатическим, механическим и т.д.) чем подземный кабель...

Vladimir_Vas написал : Потому что вся разводка по поселку непонятно чья. ТСЖ её эксплуатацию не ведет. Горэлектросеть на баланс не берет. Потому бардак по столбам просто жуткий.

Это очень плохо... Когда нет одного хозяина, может быть что угодно, в таких случаях на ПУЭ и ПТЭ, как правило все забивают "болт". Эксплуатация методом "тяп-ляп" в итоге приводит к разным ЧП

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.07.2014 в 22:46:54

Vladimir_Vas написал : Не вполне. Мой конец ВЛИ не соединен напрямую с ВЛ. А присоединен к концам АВББШВ-1 4х120 от ТП. Это все же не ответвление от ВЛ

Это не к фактическому, это к тому, что все проблемы ВЛ будут и у вашей ВЛИ, т.к. они соединены после защитной автоматики ТП. Суть ли важно, если электрически ВЛ и ваша ВЛИ - фактически напрямую соединены, пусть посредством КЛ но... Обрыв фазы на ВЛ, чем вам аукнется?
Поэтому, список проблем у вас общий. имхо.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

05.07.2014 в 21:35:42

VIVA написал : Обрыв фазы на ВЛ, чем вам аукнется?

Мне - ничем. Хоть по одной, хоть всем сразу. Чуть поднимется напряжение из-за падения нагрузки на КЛ и на ТП. Поскольку моя персональная ВЛИ соединена напрямую с КЛ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу