Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

02.07.2014 в 15:57:36

В связи с запуском в поселке коттеджном новой ТП фидер от неё до моего дома выглядит вот так: ТП - 100 метров под землей трехфазного бронированного кабеля на 120 квадратов и подъем на столб. В этой же точке присоединен СИП три фазы 16 квадратов 180 метров только до моего дома - больше на нем никого. Вроде бы ВЛИ. Но, на том же столбе к тому же кабелю от ТП присоединяется ВЛ на 50 квадратов три фазы по улице поселка. Возникает вопрос: с точки зрения возможных аварийных ситуаций на линии я могу рассматривать свой фидер как ВЛИ? Или все же как ВЛ? Что будет на клеммах ТП, когда перехлестнутся фазные провода ВЛ?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

02.07.2014 в 17:31:03

я могу рассматривать свой фидер как ВЛИ? Или все же как ВЛ?

Не понятен ваш вопрос .ВЛ это воздушная линия выполненная голыми проводами. ВЛИ это воздушная линия выполненная изолированным самонесущим проводом СИП.

Что будет на клеммах ТП, когда перехлестнутся фазные провода ВЛ?

Будет короткое замыкание и должна сработать защита

СИП три фазы 16 квадратов 180 метров только до моего дома

В этом случае по нормам должно быть не менее 25 кв. мм

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

02.07.2014 в 21:36:39

Shturman1 написал : В этом случае по нормам должно быть не менее 25 кв. мм

Ссылочку не дадите, что за норма?

Shturman1 написал : Не понятен ваш вопрос

Поясняю: на ВЛ бывает один список вероятных аварийных ситуаций. На ВЛИ - он другой. Каким руководствоваться в том случае комбинированного их использования, который я описал выше. Т.е. мой дом получает питание без участия голых проводов. Но они подключены к тому же кабелю от ТП.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

03.07.2014 в 00:09:03

Vladimir_Vas написал : .... Каким руководствоваться в том случае комбинированного их использования, который я описал выше.....

Не знаю как сейчас, а раньше всегда выбирался худший вариант и на него ориентировались.

Вот только в Вашем случае не очень понятна разница в защитах.

Может быть стоило разделить всю трассу на участки и на каждый делать свою защиту. КЛЭП - отдельно до того места где будет "раздваяйца" на два фидера. Может стоит на каждый свою защиту поставить, т.к. сечения разные, номинальные токи разные.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.07.2014 в 00:30:15

Vladimir_Vas написал : Т.е. мой дом получает питание без участия голых проводов. Но они подключены к тому же кабелю от ТП.

Т.е. формально, ваша ВЛИ это ответвление, причём по сути от ВЛ. Соответственные выводы.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.07.2014 в 00:34:53

Vladimir_Vas написал : Что будет на клеммах ТП, когда перехлестнутся фазные провода ВЛ?

Лучше прикиньте, что станет с Вашим СИПом, если его коротнёт в конце линии

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

03.07.2014 в 08:14:21

Ссылочку не дадите, что за норма?

ссылочку на норму не дам так как сейчас не имею возможности. По условию механической прочности сип на 16 кв.мм ставиться только на ответвления к вводам в здания, то есть это максимально один пролет между опорой ответвеления и подставной опорой плюс 25 м от подставной опоры до ввода в здание. Если пролетов больше а у вас 180 м то на такая линия считаеться как магистральная и её сечение не менее 25 мм.кв

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.07.2014 в 08:18:49

Vladimir_Vas написал : на ВЛ бывает один список вероятных аварийных ситуаций. На ВЛИ - он другой. Каким руководствоваться в том случае комбинированного их использования, который я описал выше.

Этот список - бюрократическая казуистика, не более... Руководствоваться надо здравым смыслом...

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.07.2014 в 08:20:22

ksiman написал : Лучше прикиньте, что станет с Вашим СИПом, если его коротнёт в конце линии

В конце линии он заканчивается вводным автоматом на 40А на столбе. Если коротнет между столбами наверху - будет то же, что и с любым другим разводящим фидером. Вероятность этого события мне оценить трудно - ни разу ни откуда не слыхал, чтобы СИП по столбам самокоротился.

VIVA написал : Т.е. формально, ваша ВЛИ это ответвление, причём по сути от ВЛ.

Не вполне. Мой конец ВЛИ не соединен напрямую с ВЛ. А присоединен к концам АВББШВ-1 4х120 от ТП. Это все же не ответвление от ВЛ

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.07.2014 в 08:26:15

Shturman1 написал : Если пролетов больше а у вас 180 м то на такая линия считаеться как магистральная и её сечение не менее 25 мм.кв

Магистральная ВЛИ по этим же столбам есть - на 35 квадратов, принадлежит Горэлектросети и от неё запитаны несколько домов по улице. А у меня мною оплаченные 180 метров только к моему дому. Просто исторически складывалась разводка так, что полный дурдом. Есть в поселке даже частные ТП, не принадлежащие Горэлектросети. Поэтому по столбам помимо ВЛ подвязаны еще пол-дюжины кабелей. Включая кабель освещения улиц и опто-кабель.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.07.2014 в 08:27:54

Vladimir_Vas написал : ни разу ни откуда не слыхал, чтобы СИП по столбам самокоротился.

Это не значит, что такого не случается... Банальная ситуация - не сработал защитный автомат в ТП, СИП раскаляется и с него плывет изоляция, и начинается тотальный коротыш по всей линии...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу