kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

19.07.2014 в 21:44:24

Я попытаюсь ответить, но относитесь к моим ответам настороженно. В теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211414, где я задал свои вопросы, мне сказали, что у меня "полное непонимание" :)

Прежде всего, посмотрите похожие темы. Например, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211593

  1. Приточный воздуховод лучше располагать _дальше_ от вытяжки (или двери, если вытяжки в той же комнате нет). В спальне у вас вся правая по рисунку половина будет областью застоя воздуха, т.к. он пойдет от приточки к двери.
  2. Нижний (по рисунку) вытяжной диффузор лучше перенести в левый нижний угол рисунка (прихожая?). Иначе этот угол тоже застойный.
  3. Не понятно, в чем смысл отростка вытяжного канала, направленного вниз в нижней части рисунка. Что у него на конце?
  4. У вас из ванной две вытяжки (с вентиляторами в две шахты) ???
  5. Где у вас кухня?
  6. Если в комнате нет вытяжного диффузора, то под дверью в комнату должна быть щель не менее 2 см. Иначе при закрытой двери в комнате не будет воздухообмена совсем.
0