05.07.2014 в 23:47:48
Добрый день! Хрущевка, перекрытие междуэтажное около 12 см, плита не полая. На кухне сгнил пол, снял доску и лаги, плита оказалось с наклоном около 5 см межу противоположными углами, как лучше выравнять?
06.07.2014 в 01:48:03
А что если керамзит и стяжка ЦПС. Дешево и сердито )
Труд без искусства - Варварство!
06.07.2014 в 08:11:35
Труженик написал : А что если керамзит и стяжка ЦПС. Дешево и сердито )
нагрузка боюсь большой будет, 5 этаж из 5 соседи снизу стяжку наливали так бабульки из подъезда весь мозг им проели, типо домик старенький все рухнет)
думаю может разориться и постелить на плиту-перекрытия Акуфлекс-Супер или чтонить подобное, сверху лаги, которыми и выравнять пол, ну и фанеру 18-20, финиш линолиум на войдоке. как будет такой бутерброд по звукоизоляции?
13.07.2014 в 21:56:22
Прочитал много информации про пол, теперь склоняюсь к
где большие перепады
полы буду делать на кухне, в коридоре и комнатах, более менее ровный только в комнатах.
Мастера, скажите плюсы минусы пожалуйста.
PS: будет стоять аквариум 400 литров на комоде (какой тут пол не подойдет?). PSS: хотелось бы везде сделать 3й вариант:)
14.07.2014 в 03:51:17
Dgeb55 написал : будет стоять аквариум 400 литров на комоде (какой тут пол не подойдет?).
Вот под него точно фундамент надо :) А комод выдерживает 400 литров?
Добрых дел мастерррр
14.07.2014 в 05:02:06
Арс Ди Коль написал : Вот под него точно фундамент надо :) А комод выдерживает 400 литров?
усиленный и закреплен к стене насколько я понял под него легкая стяжка не пойдет. А можно только в одном месте залить прочную цпс, размером 2м х 1м? и выдержит ли панельный дом?
14.07.2014 в 05:51:34
Dgeb55 написал : 2м х 1м? и выдержит ли панельный дом?
Выдержит!
Добрых дел мастерррр
14.07.2014 в 10:04:06
А я бы все-таки посчитал, хотя бы примерно... Что имеем? В домах старой постройки максимальная нагрузка на плиту перекрытия не менее 300 Кг/м2, а в новых домах не менее 800 Кг/м2(ц)просторы сети. Аквариум 400л = 400кг + комод(?), площадь примерно метр(?). Получаем по самой худшей плите - уже превышение. Кстати, случаев обрушения перекрытий не так и мало. Устраивают люди бассейн себе, а потом проваливаются к соседям вместе с бассейном.
Считать надо обязательно.
14.07.2014 в 10:59:35
z0rg написал : Считать надо обязательно.
Хорошо
А два слоя гвл от дивана, или прочей мебели не продавится? не будет ли хрустеть керамзит? и какую сделать гидроизаляцию (чтоб недорого) если с перекрытия выступают камни 1-2 см
14.07.2014 в 11:24:59
Dgeb55, про гвл не подскажу. Мысль в том, что не стоит делать стяжку и ставить такой вес, даже не попробовав посчитать нагрузку. Узнайте, что у вас за дом, какие там перекрытия и какую нагрузку они обязаны выдерживать. Не найдете в сети - идите в "жэк", там должна хранится документация на ваш дом.
Вообще меня пугают заявления "выдержит!", когда ничего не известно о плите...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.