Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4613221

Нужен совет по радиаторам КЗТО – хочу поставить модель РСК – стальные трубчатые. До этого были 3 Арбонии и 1 Цендер – потекли через 6 лет почти одновременно – все 4. Дом с ЦО, 16этажка, раб. давление 8 атм.
У КЗТО толще стенки, чем у Арбонии + внутреннее антикоррозийное покрытие – но это всё в теории. А на практике – есть у кого-то опыт эксплуатации? Сколько эти батареи проживут? Выбрал их только из-за дизайна – биметалл смотрится ужасно – а так бы конечно его поставил.

Sergeii написал :
До этого были 3 Арбонии и 1 Цендер – потекли через 6 лет почти одновременно – все 4. Дом с ЦО, 16этажка, раб. давление 8 атм.

впечатляет ! и это хваленный Зендер !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Sergeii написал :
Сколько эти батареи проживут? Выбрал их только из-за дизайна

никогда не понимал тех - кто выбирает отопление покрасивее , чем потеплее и понадежней.

Sergeii, еще одна жертва красивого дизайна в отоплении

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Sergeii написал :
У КЗТО толще стенки, чем у Арбонии + внутреннее антикоррозийное покрытие – но это всё в теории. А на практике – есть у кого-то опыт эксплуатации?

В пятницу забрал два конвектора КЗТО, для заказчика (есть у меня один экстремал). Ни одной прямой детали, какой-то атас:

  • Кривые ножки
  • Узел подключения кривой в двух плоскостях
  • Отверстие под отвертку для доступа к крану Маевского несоосно с самим краном
  • Ламели замяты уже на заводе
  • Резьба забита облоем.
    Но покрашены хорошо

Sergeii написал :
Нужен совет по радиаторам КЗТО

Зачем Вам опять эти эксперименты? Поставьте рифар монолит и забудьте о них . Перекрывают все нормативы для ЦО в разы . А зендеры и арбоньки -для автономных систем больше подходят (с 16 )

Sergeii написал :
Выбрал их только из-за дизайна – биметалл смотрится ужасно

Да....спорный момент ,но обычно за шторой прячутся ,да и отдача ниже чем у бм

@fev.santeh Инста

SCB, про конструктивные косяки понятно. Интересно бы ещё срок службы узнать – у кого уже стоят или стояли.

EV.SA написал :
Зачем Вам опять эти эксперименты? Поставьте рифар монолит и забудьте о них . Перекрывают все нормативы для ЦО в разы .

EV.SA, про Рифар слышал – но у меня межосевое – 300мм, из биметалла только Sira подойдёт.

EV.SA написал :
Да....спорный момент ,но обычно за шторой прячутся ,да и отдача ниже чем у бм

Штор у меня нет, радиаторы всегда на виду.

EV.SA написал :
отдача ниже чем у бм

теплоотдача разная бывает, почти как электрический ток
биметалл сушит воздух, потому что конвектор+ большой минус внешний вид, себе бы никогда не поставил

Sergeii написал :
межосевое – 300мм, из биметалла только Sira подойдёт.

Не очень хорошие, да еще и родные комплекты у них сейчас стали совсем нехорошие

Неужели никак нельзя подводку на 350 переделать? Все равно, если это будет биметалл взамен - скорее всего придется смещать, потому что если биметалл будет начинаться там, где были трубчатые, он наверняка будет слишком сильно смещен ближе к стоякам

https://t.me/Santehnik_Moskva

Да, видно о КЗТО можно забыть - в интернете практически ноль информации кроме хвалебных отзывов самих производителей. Хотя странно, конечно.