Аватар пользователя
DaHuJIbI4

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 13:56:06

Solovey

  1. Зачем ставить больше 30мА если они только для одного устройства ?
  2. C25 - для ограничения выданной нагрузки, и то с прибавкой. Отцу по плану на трех фазах 25, 16, 16 автоматы = 12 500 вт, а выдано 13. Мы и решили поставить 25, думаете не стоит ? И можно 32 А поставить?
  3. это моя ошибка - АД14 4Р 32 А 300 мА

Переходить на TN-C-S (CS-CS :) ) только после нормального заземления ? И как это можно сделать ? ПРосто перемычку между P и EN в обоих щитах ? PE шину во втором щите повторно тоже заземлить?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 14:01:15

DaHuJIbI4 написал :

  1. Зачем ставить больше 30мА если они только для одного устройства ?

я про то что не на всех розетках увидел дифзащиту 10-30мА

DaHuJIbI4 написал :

  1. C25 - для ограничения выданной нагрузки, и то с прибавкой. Отцу по плану на трех фазах 25, 16, 16 автоматы = 12 500 вт, а выдано

вводной автомат опломбирован, счетчик тупой. не надо больше нечем себя ограничивать

0
Аватар пользователя
DaHuJIbI4

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 14:07:04

Т.е я могу смело поставить в домашнем щите С32, только нужно разводку внутри щита сделать не 4мм а 6 ? Сейчас я начал делать одножильным медным 4мм. Нужно обязательно ПуГВ 6 квадратов ?

И еще, Если у меня на выходе уличного ДИФ C32 и на вводе домашнего C32, как с селективностью быть ? Какой вышибать будет? Или тогда лучше на выходе уличного УЗО 60А поставить ? Тогда и кабель вводной в дом нужно менять ? 6мм для 40А мало.

Я склоняюсь тогда к оставить кабель как есть, и Диф 32 -> С32, и в случае чего выходить на улицу и включать.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 14:16:26

DaHuJIbI4 написал : Т.е я могу смело поставить в домашнем щите С32,

Если еще немного смелости наберетесь ,то сможете на вводе в доме поставить автомат номиналом 40А или даже рубильник (выключатель нагрузки). Только при этом на улице ваш диф С32/0.3 махните на УЗО 40/0.1 Только в этом случае уже точно внутренний монтаж щитка надо проводом не менее 6 квадрат делать.

DaHuJIbI4 написал : как с селективностью быть ?

Забить. КЗ бывают крайне редко, а при вводном автомате С40 перегруза бояться смешно.

0
Аватар пользователя
DaHuJIbI4

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 14:29:22

Спасибо большое за ответы.

Еще один вопрос про прокладку кабелей, по дому.

В помещение где будет сосредоточено много мощных потребителей мне придется тянуть 4 кабеля 3*2,5 и два 3*4. Они будут с разных фаз. Допускается ли прокладка в одну комнату кабели с разными фазами ? Естественно тянуть их буду в разных кабель каналах и разводить их в разных коробках.

И вопрос про соединение в коробках: Вообще сначала для такой нагрузки планирован на прямую каждый кабель для каждого устройства, но тянуть много кабелей придется, потом решил прессовать в гильзах, но мне продавец в магазине сказал что одножильные провода не прессуют и сказал делать на клеммах ВАГО, я к ваго нормально отношусь но когда нагрузка более 25А я бы побоялся.

Так что Вы мне посоветуете ?

  1. Две фазы в одну комнату
  2. Прямые провода, пресовка, клеммы.
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 14:44:43

DaHuJIbI4 написал :

  1. Две фазы в одну комнату

Да хоть все три и в одном канале.

По второму вопросу тут целая тема есть... Лично я за обжим гильзами +термоусадка.

А вообще надо от соединений по-максимуму отказаться. И что это за потребители такие куда вы 3*4 собрались тянуть?

0
Аватар пользователя
DaHuJIbI4

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 14:53:47

Тена в котле 4 квт - 1 прибор. Проточный водонагреватель - 5 квт.

Вот они то как раз на разных фазах сидеть будут.

Т.е можно в одном кабель канале все фазы кинуть?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 15:08:22

DaHuJIbI4 написал : Т.е можно в одном кабель канале все фазы кинуть?

А что вас смущает? У вас ввод в дом - вообще все 3 фазы в одном кабеле идут. А тут две разных фазы в разных кабелях, но в одном кабельканале.

Ответ: да, конечно можно :)

0
Аватар пользователя
DaHuJIbI4

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 16:18:08

DaHuJIbI4 написал : Если линия до дома от ТП выполнена СИПом, имеются повторные заземления... то надо на TN-C-S переходить

А что касается заземления ? Как мне быть? Нормальное заземление и перемычку между PE и N ?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 16:51:03

DaHuJIbI4 написал : А что касается заземления ? Как мне быть? Нормальное заземление и перемычку между PE и N ?

Я же написал "Если...". У вас эти "Если" выполняются?

Или второй вариант: чтоб не было пи#%ежу, поступай по чертежу. У вас чертеж есть: хоть и кривой, но грубых косяков в нем нет.

Ну и третий вариант - осознанно оставить систему заземления ТТ, при этом на вводе зафигачив УЗО 100мА и на всех линиях УЗО 10-30мА. Плюс серьезно отнестись к выполнению контура заземления с последующим замером сопротивления контура.

ЗЫ! Для системы ТТ требования к контуру заземления жестче.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.07.2014 в 19:01:16

Solovey написал : Для системы ТТ требования к контуру заземления жестче.

Отнюдь. 30 Ом для повторки TN-C-S (п. 1.7.103) и 50/0,03=1.6 кОм для ТТ (п. 1.7.59).

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

10.07.2014 в 12:02:03

НЕМЕЦ написал : Отнюдь. 30 Ом для повторки TN-C-S (п. 1.7.103) и 50/0,03=1.6 кОм для ТТ (п. 1.7.59).

Для системы ТТ 1,6 кОм? да такое сопротивление даст ржавый полуметровый штырь, забитый в землю... и откуда взялась цифра 50? По существу допустимое сопротивление заземлителя при системе ТТ определяется УЗО, стоящим на вводе?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 12:04:25

artem_vld написал : По существу допустимое сопротивление заземлителя при системе ТТ определяется УЗО, стоящим на вводе?

Вернее сказать, его номинальным диффтоком.

artem_vld написал : и откуда взялась цифра 50?

Дык, отсюда:

НЕМЕЦ написал : п. 1.7.59

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.07.2014 в 12:09:42

НЕМЕЦ написал : Отнюдь. 30 Ом для повторки TN-C-S (п. 1.7.103) и 50/0,03=1.6 кОм для ТТ (п. 1.7.59).

ну да, похоже я был не прав.

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

10.07.2014 в 12:16:51

А если УЗО с током утечки 0,01А то сопротивление заземлителя может быть 5 кОм ?:cool:

При 0,1 будет 500 Ом Там же в этом пункте есть комментарий, что для особо опасных помещений принимается 25В Выходит для системы ТТ при УЗО с ,0,1А при особом случае сопротивление заземлителя может быть равным 250 Ом На мой взгляд добиться этого сопростивления не составит труда.

0