DaHuJIbI4 написал : Это проект по которому ставили электрики из сбытовой компании:

Удивительная схема: связь шин N и PE через счетчик. А если с шины N открутить провод на счетчик, то нейтраль счетчика окажется подключена только к заземлению. Художник что-то перемудрил... :)

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 12:52:04

Solovey По факту шины PE и N вообще не соединены. Электрики просто сказали вбить штырь в землю и кинуть на шину PE, что мы и сделали. Нормальным заземлением займусь сразу после сбора считка.

У меня уже голова кругом идет от этого всего. Я пытался связаться с электриками из района где дом, мне сказали делайте сами, мы свою работу выполнили. Естественно готов был им заплатить, но сумма 50 000 рублей (сборка двух щитов) меня напрягла. Очень дорого. Там деревня, и хорошего электрика днем со гнем не найти.

Так, моя схема которую нарисовал, она рабочая ?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.07.2014 в 13:40:16

web-rr написал : Щитовик такой есть, он у нас тут на форуме. Прочтёт и улыбнётся. В его честь уже системы заземления называют

Уже прочёл. Чай весь на штаны вылил со смеху =)) Где моя нобелевка?)) А схема тоже крутая - это ж настоящий абстракционизм.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 13:42:31

DaHuJIbI4 написал : Так, моя схема которую нарисовал, она рабочая ?

1) изображена система заземления ТТ 2) не вижу на всех розетках дифзащиту не более 30мА 3) вводной автомат С25 - это из серии сам себя ограничиваю, только зачем? 4) и у С30 300мА номинал какой-то косячный, в реале наверняка что-то другое

Если линия до дома от ТП выполнена СИПом, имеются повторные заземления... то надо на TN-C-S переходить

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 13:56:06

Solovey

  1. Зачем ставить больше 30мА если они только для одного устройства ?
  2. C25 - для ограничения выданной нагрузки, и то с прибавкой. Отцу по плану на трех фазах 25, 16, 16 автоматы = 12 500 вт, а выдано 13. Мы и решили поставить 25, думаете не стоит ? И можно 32 А поставить?
  3. это моя ошибка - АД14 4Р 32 А 300 мА

Переходить на TN-C-S (CS-CS :) ) только после нормального заземления ? И как это можно сделать ? ПРосто перемычку между P и EN в обоих щитах ? PE шину во втором щите повторно тоже заземлить?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 14:01:15

DaHuJIbI4 написал :

  1. Зачем ставить больше 30мА если они только для одного устройства ?

я про то что не на всех розетках увидел дифзащиту 10-30мА

DaHuJIbI4 написал :

  1. C25 - для ограничения выданной нагрузки, и то с прибавкой. Отцу по плану на трех фазах 25, 16, 16 автоматы = 12 500 вт, а выдано

вводной автомат опломбирован, счетчик тупой. не надо больше нечем себя ограничивать

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 14:07:04

Т.е я могу смело поставить в домашнем щите С32, только нужно разводку внутри щита сделать не 4мм а 6 ? Сейчас я начал делать одножильным медным 4мм. Нужно обязательно ПуГВ 6 квадратов ?

И еще, Если у меня на выходе уличного ДИФ C32 и на вводе домашнего C32, как с селективностью быть ? Какой вышибать будет? Или тогда лучше на выходе уличного УЗО 60А поставить ? Тогда и кабель вводной в дом нужно менять ? 6мм для 40А мало.

Я склоняюсь тогда к оставить кабель как есть, и Диф 32 -> С32, и в случае чего выходить на улицу и включать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 14:16:26

DaHuJIbI4 написал : Т.е я могу смело поставить в домашнем щите С32,

Если еще немного смелости наберетесь ,то сможете на вводе в доме поставить автомат номиналом 40А или даже рубильник (выключатель нагрузки). Только при этом на улице ваш диф С32/0.3 махните на УЗО 40/0.1 Только в этом случае уже точно внутренний монтаж щитка надо проводом не менее 6 квадрат делать.

DaHuJIbI4 написал : как с селективностью быть ?

Забить. КЗ бывают крайне редко, а при вводном автомате С40 перегруза бояться смешно.

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 14:29:22

Спасибо большое за ответы.

Еще один вопрос про прокладку кабелей, по дому.

В помещение где будет сосредоточено много мощных потребителей мне придется тянуть 4 кабеля 3*2,5 и два 3*4. Они будут с разных фаз. Допускается ли прокладка в одну комнату кабели с разными фазами ? Естественно тянуть их буду в разных кабель каналах и разводить их в разных коробках.

И вопрос про соединение в коробках: Вообще сначала для такой нагрузки планирован на прямую каждый кабель для каждого устройства, но тянуть много кабелей придется, потом решил прессовать в гильзах, но мне продавец в магазине сказал что одножильные провода не прессуют и сказал делать на клеммах ВАГО, я к ваго нормально отношусь но когда нагрузка более 25А я бы побоялся.

Так что Вы мне посоветуете ?

  1. Две фазы в одну комнату
  2. Прямые провода, пресовка, клеммы.
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.07.2014 в 14:44:43

DaHuJIbI4 написал :

  1. Две фазы в одну комнату

Да хоть все три и в одном канале.

По второму вопросу тут целая тема есть... Лично я за обжим гильзами +термоусадка.

А вообще надо от соединений по-максимуму отказаться. И что это за потребители такие куда вы 3*4 собрались тянуть?

0
DaHuJIbI4
DaHuJIbI4
Новичок

Регистрация: 09.07.2014

Ярославль

Сообщений: 14

09.07.2014 в 14:53:47

Тена в котле 4 квт - 1 прибор. Проточный водонагреватель - 5 квт.

Вот они то как раз на разных фазах сидеть будут.

Т.е можно в одном кабель канале все фазы кинуть?