24.04.2015 в 15:24:36
Мы тут как-бы ЗАСы обсуждаем, не? ;)
24.04.2015 в 15:27:03
Любая тема хороша для перевода стрелок если она не про косяки ЗАС...
24.04.2015 в 15:54:16
ksiman написал : обсуждаем, не?
Тут как бы высказывались концепции идеальной защиты или приближении к ней. Вопрос не я задавал, а критик. Что касается ЗАС, то если Вы пишете, что "производитель врёт", не читая текста под видео, где всё чётко и честно описано, то какой смысл обсуждать такие "писания"? И ещё: надо же учитывать, что это форум электриков, а не электронщиков и тем более разработчиков электроники, поэтому не стоит обращать внимания на явные "ляпы".
24.04.2015 в 16:17:54
ppkvin написал : И ещё: надо же учитывать, что это форум электриков, а не электронщиков и тем более разработчиков электроники, поэтому не стоит обращать внимания на явные "ляпы".
Это Вы так оправдываетесь?
24.04.2015 в 16:42:27
ppkvin написал : Что касается ЗАС, то если Вы пишете, что "производитель врёт", не читая текста под видео, где всё чётко и честно описано, то какой смысл обсуждать такие "писания"?
Текст под видео читал. Вы пишите что импульсы проходят только на 4кВ, хотя на видео видно, что они и на 2кВ проходят или это не так?
24.04.2015 в 17:22:04
ppkvin написал : По мотор-редукторам от Шнайдер Электрик
если человек хотя бы 10 выразит заинтересованность, бо не очень бюджетно, можно будет чуть помучать эти штуки и, конечно же, разобрать
человек-электрик
24.04.2015 в 21:53:20
ppkvin написал : По мотор-редукторам от Шнайдер Электрик:
Занятная штуковина, но дюже дорогая.
24.04.2015 в 22:03:58
ppkvin написал : текста под видео, где всё чётко и честно описано
Импульсы большой мощности и амплитуды длительностью 50 мксек (напряжение 0.5,1, 2, 4 кВ, ток КЗ 250-2000 ампер) не вывели из строя силовой ключ, немотря на частичное прохождение импульсов 4 кВ на выход ЗАС-8.0-2, которые подавлялись до амплитуды не выше 600 вольт встроенными блочным варистором и газовым разрядником, что безопасно для нагрузки. Оценка в целом - положительная, защита ЗАС-8.0-2 сохранила работоспособность как от скачков напряжения ~ 0-500 вольт, так и импульсов большой энергии амплитудой 4000 вольт. Испытания соответствуют ГОСТ.
Не припоминаю, чтобы это описание было до того, как я рассмотрел вспышку нагрузочной лампы в момент времени 2:32 и написал об этом на форуме.
Написано, в целом некорректно. Напряжение 0.5,1, 2, 4 кВ - это напряжение на выходе генератора помех на ХХ, без нагрузки. Даже один входной помехоподавляющий конденсатор уменьшит амплитуду помехи на входе ЗАС. А с учётом того, что на входе ЗАС на время испытания наверняка был добавлен как минимум варистор S14K385 (после того, как я применил данный варистор чтобы "облегчить жизнь" ЗАСу в своём импульсном испытании, ppkvin тоже начал ставить такие варисторы в ЗАС) - то амплитуда импульсных помех на входе ЗАС не превышает 1...1,3кВ даже на режиме работы генератора "4кВ". А если на вход ЗАС на время испытания был установлен варистор B32K250, то амплитуда импульсов на входе ЗАС в данном испытании и вовсе не превышала 600...750В.
Далее, в описании написано, что только "импульсы 4кВ проходят на выход ЗАС". Это ложь. При съёмке и/или редактировании видео было сделано всё, чтобы скрыть факт открытия (пробоя) симистора на режиме "2кВ" (нагрузочная лампа убрана из кадра). Но при внимательном рассмотрении прекрасно видно, что нагрузочная лампа мигает в момент подачи импульса:
А самое главное - это не мигание лампочки, а то, что каждый такой "пробой" симистора приводит к деградации кристалла, и после нескольких таких импульсных помех даже мощный симистор перестаёт нормально работать даже при нормальном напряжении в сети. В моём тесте симистор перестал "держать" 220В после шестого импульса:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.04.2015 в 15:37:59
ksiman написал : это не так
Это не так. Посмотрите ещё раз оба теста с ИИП и ИПП.
jaja написал : помучать эти штуки
Да по параметрам примерно понятно. Дело в том, что мотор-редуктор по определению не может быстро отключать автомат, а вот расцепитель - может, т.к. в расцепителе для инициирования автомата на отключение используется электромеханика с исполнительным реле. В этом случае время срабатывания может вполне быть в пределах 20 мсек или менее. К чему это пишу? Чтобы приблизиться к идеальному э\механическому реле напряжения, надо использовать для отключения расцепитель - как самый скоростной вариант + мотор-редуктор - для повторного включения, т.к. после выдержки времени от 10 сек скорость включения 200 мсек уже некритична. Для сопряжения этих двух устройств видимо необходимо дополнить мотор-редуктор обгонной муфтой (аналогично стартеру для запуска ДВС). Получается такой симбиоз: автомат + расцепитель + мотор-редуктор. Мозги желательно отдельно и со своим блоком питания, гальваническая развязка силового блока и блока управления. Как такой вариант?
28.04.2015 в 18:47:18
Уже всем в этой теме ясно одно:
ЗАС (JackGuard) - В ТОПКУ.
Потому что судя по отзывам и тестам, его "защита" ЗАСсала. Sad but true.
Это ясно даже единственному упертому персонажу, пытающемуся сделать хорошее лицо при плохой игре, но персонаж явно зангажирован и поэтому скрывает правду )
P.S. Предлагаю всем указывать в сообщениях не просто ЗАС, а так же JackGuard - под этим именем данное поделие рекламируется. Тогда гугл проиндексирует упоминания о нем и на запрос в гугле будет выводиться что надо. А то пока выводится всякая реклама типа "уникальная отечественная разработка"...
Так же предлагаю минусовать эту тему в голосовании.
29.04.2015 в 06:47:35
Alexey_Spb написал : Уже всем в этой теме
Alexey_Spb написал : Так же предлагаю
Напомнило мне годы школьные: "Встать, кто не на уроке!", а также "Все, как один, открыли (закрыли и т.д.)......." .
Тема интересна, когда идет аргументированное обсуждение технических решений - удачных или неудачных другой вопрос.
Без определений и характеристик персонажей.
Призывы к населению форума "любить" или "не любить" недопустимы.
Это мое ИМХО к сообщению №356.
29.04.2015 в 13:49:05
Вид С Боку написал : Тема интересна, когда идет аргументированное обсуждение технических решений
Когда на видео испытания от производителя видна ненормальная работа ЗАС, а производитель не краснея заявляет что этого нет - это как?
Вид С Боку написал : удачных или неудачных другой вопрос.
Это главный вопрос. Покупателю должно попасть нормальное устройство. А если у ЗАСов важнейший параметр - электрическая прочность силового ключа - в 1,5-2 раза ниже, чем даже минимальное требование ГОСТа к бытовым устройствам, плюс масса других проблем и ошибок, если ЗАСы у покупателей неоднократно выходят из строя при первом же пробном включении в 380В, если они массово сгорают в аналогичном элементарном тесте от самого производителя - то такое устройство фуфло (термин покупателя ЗАС) попросту не имеет права на существование.
И дело вовсе не в "любить" или "не любить".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.04.2015 в 16:07:55
Вид С Боку написал : Тема интересна, когда идет аргументированное обсуждение технических решений
Это точно.
Плюс технически грамотные испытания, испытатели - для объективной оценки.
И даже здесь кто то видит то, что хочет: испытатель зачем то машет рукой и что то говорит...
Ну и модератор нагло меняет название темы, не им открытой.
Таковы нравы...
Кстати, это не только по ЗАС.
Открывались темы по ASP - интересные новые разработки, есть креатив, но... здесь неприкрытое хамство вынуждает технически грамотных специалистов покидать форум, остаются уровни "фуфло", "дерьмо собачье" и т.д.
Получается некая "базарная площадка" со своим контингентом.
Некоторое уточнение: в начале обсуждения тем по ЗАС некто предложил оплатить некую сумму для продолжения позитивного обсуждения, но естественно шантаж не входит в число обсуждаемых вопросов, поэтому имеем то что имеем.
И как пример - обсуждение другого девайса, при котором множество негативных вопросов просто сливается,
Делайте выводы.
29.04.2015 в 17:06:35
ppkvin написал : Ну и модератор нагло меняет название темы, не им открытой.
Название темы не соответствует содержимому?
29.04.2015 в 18:20:44
Вид С Боку, ну как по-Вашему, ppkvin, ведёт аргументированное обсуждение технических решений?
Как по мне аргументированное обсуждение выглядит иначе. Для примера проанализируем видео испытания ЗАС микросекундными помехами от производителя ЗАС:
Начнём с конца видео, с момента, когда вспышка нагрузочной лампа попала в поле "зрения" камеры. Кадры №№4556 и 4557, до и после импульсной помехи:
Хорошо видно, что вспышка нагрузочной лампы отражается в цилиндрическом предмете на заднем плане, а также освещает стол перед лампой. Плохо, но заметен также засвет на каком-то кульке, висящем на этажерке с приборами. Картинка смазана: экспериментатор нажал кнопку в тот момент, когда оператор переводил "взгляд" камеры, благодаря чему вспышка нагрузочной лампы попала в кадр.
Кадры №№4507 и 4508, нагрузочная лампа не видна, но зато видно отражение вспышки лампы в цилиндрическом предмете, а также виден засвет на кульке:
Кадры №№2184 и 2185, нагрузочная лампа также не видна, но видно отражение вспышки лампы в цилиндрическом предмете, а также виден засвет на столе перед лампой:
И ещё три момента, когда отчётливо видно отражение вспышки нагрузочной лампы в цилиндрическом предмете на заднем плане.
Всего камера зафиксировала четыре вспышки лампы на режиме "2кВ" и две вспышки на режиме "4кВ". (2 и 4кВ - это амплитуда импульсов на выходе генератора без нагрузки, а амплитуда импульсов на входе ЗАС не превышала 0,6...1,3кВ в зависимости от установленного на входе ЗАС варистора(-ов)).
После очередной вспышки нагрузочной лампы (когда сама лампа попала в кадр) оператор прерывает испытание жестом руки:
Как видим, оператор вновь отвёл камеру так, чтобы нагрузочная лампа не попадала в кадр.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.