15.07.2014 в 16:21:04
Ребят, спасибо Всем за комментарии и советы. Подумав, посчитав работу и материал, вышла сумма около 100 тысяч только на электрику. По первичной схеме в моем городе монтажники хотят от 50 до 60 только за работу!!! Почесав репу и поддавшись жабе, решил что нужно как то все упрощать. Начал с того, что решил отказаться от "неотлючаемых" линий, поскольку нужно будет пол щитка под нее загонять, например, ту же духовку и СВЧ нужно будет постоянно настраивать, телевизоры и т.д. Оставил только холодильник. Вторым пунктом было решение остановится на продукции Шнайдер, получается существенная разница с АВВ. Ну а третьим пунктом решил упрощать щиток, поскольку щит на 56 мест....ну это просто бооольшая бандура, особенно при том, что он у меня будет накладной. В связи с этим, вот накидал "mini" схему щита. Достойна ли данная схема жизни? Или все совсем печально?
Заранее Всем спасибо за участия и советы. ПС. принципиально отказался от общего УЗО в общем щите, поскольку зная сколько оно стоит....из щита ему просто напросто могут приделать ноги. Случаи постороннего вмешательства в соседские щиты уже к сожалению были.
15.07.2014 в 16:42:51
Алекsandr, При таком малом количестве УЗО я бы разносил свет и розетки каждого помещения на разные УЗО.
15.07.2014 в 16:50:48
Добавление еще одного УЗО конечно реально, но вот как грамотно его установить? Вроде бы весь свет под него загонять тоже смысла нет.... Просто в данной схеме фактически только 2 УЗО "сухих", там особо не разнести свет от розеток.
15.07.2014 в 16:57:06
Алекsandr написал : Добавление еще одного УЗО конечно реально
такого я не предлагал.
Я предложил разнести свет и розетки одного помещения на разные УЗО.
Т.е. брем за основу вашу схему. Весь свет с первого УЗО переносим на второе, весь свет второго УЗО - на третье, а с третьего - на первое. На первом УЗО будут розетки комнат и свет кухни.
15.07.2014 в 17:07:17
Я понял, что Вы не это имели ввиду. Я это говорил к тому, как же быть тогда с разделением "сухого" и "мокрого" помещения? Или на свете это будет не столь существенно? Ваш вариант "На первом УЗО будут розетки комнат и свет кухни" обязательно учту.
Мне вот что самому не нравится в данном варианте, что для двух розеток около зеркал, а именно одна в ванной, другая в туалете будет свой собственный автомат. Критично будет, если их объединить с Автоматом водонагревателя и стиральной? В этих розетках максимум будет фен, бритва.
15.07.2014 в 17:22:32
Алекsandr написал : Я это говорил к тому, как же быть тогда с разделением "сухого" и "мокрого" помещения?
А в чем проблема? Исходя из логики сухое/мокрое - вариант вся квартира на 1 УЗО вообще изначально вне закона :)
Алекsandr написал : Критично будет, если их объединить с Автоматом водонагревателя и стиральной? В этих розетках максимум будет фен, бритва.
Никакого криминала тут не вижу. Все розетки в кучу - нормально.
15.07.2014 в 19:56:04
Solovey, Тогда может и на кухне все розетки объединить, за исключением стационарных? хотя там же и чайник будет, СВЧ, пароварка, да вся мелочь еще. А можно еще один вопрос по теме. Я не до конца понимаю, как вводные 16 мм2 коммутировать параллельно на ВН и Дифе холодильника? И второе, какое сечение использовать после ВН до УЗО и с УЗО до АВ?
15.07.2014 в 20:15:00
Алекsandr написал : Тогда может и на кухне все розетки объединить, за исключением стационарных? хотя там же и чайник будет, СВЧ, пароварка, да вся мелочь еще.
Ну смотрите еще по удобству монтажа.
17.07.2014 в 10:15:50
Solovey, а по поводу сечения в щитке можете подсказать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу