Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

14.07.2014 в 02:37:11

Forsworn написал : А вот остальное...

Не лучшее решение... Ввод - как минимум 16/12, а лучше 35/16, вот такие:

Обращаю внимание на наконечники для этих клемм.

Варочная - 16/12. К ним нужны торцевые. И снова обратим внимание на наконечники.

0
Вложение
Аватар пользователя
Forsworn

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Воркута

Сообщений: 56

15.07.2014 в 14:37:28

Олечка написал : Не лучшее решение... Ввод - как минимум 16/12, а лучше 35/16

Спасибо, скорректирую.

Вопрос такой: а в чем разница между автоматами ABB S201-B16 c артикулами 2CDS251001R0165 и 2CDS251001R1165 ?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

15.07.2014 в 22:27:23

Хороший вопрос... Предположили, что 0165 - это для подключения на шину SMISSLINE. Спросили у АВВ, ждем ответа... Да уж, хороший вопрос Вы озвучили, спасибо! Не зря муж мой говорит: Век живи - век учись!

0
Аватар пользователя
Forsworn

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Воркута

Сообщений: 56

15.07.2014 в 22:58:24

Просмотрел два каталога от ABB: в таблицах для автоматов B6, B10 и т.д. артикулы одинаковые, а вот на B16 отличаются. Хотя цена на них одна и та же (1,78 €)

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

15.07.2014 в 23:12:20

Муж большую часть свободного времени работает с каталогами АВВ. На Ваш вопрос ответить сходу не смог. Могу только повторить:

Олечка написал : Спросили у АВВ, ждем ответа... Хороший вопрос Вы озвучили, спасибо!

И к Вам вопрос: чем МСВ S200 отличается от S200? Возможно, есть связь...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

16.07.2014 в 00:34:58

Forsworn написал : Вопрос такой:

Любопытство? Может это

Forsworn написал : 2CDS251001R0165

Тип исполнительного элемента (рабочая головка): Insulation group II, black, sealable

Forsworn написал : 2CDS251001R1165

Тип исполнительного элемента (рабочая головка): Toggle Источник - гугль и авв.com

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.07.2014 в 01:24:25

Давайте попросим уважаемого CS-СS ответить этот на вопрос. Нет ему равных по опыту и знанию номенклатуры АВВ.

0
Аватар пользователя
Forsworn

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Воркута

Сообщений: 56

16.07.2014 в 09:19:59

serj12 написал : Тип исполнительного элемента (рабочая головка):

В одном случае это просто переключатель, а во втором - он черный и пломбируемый?) Мда, подождем, что скажут в ABB.

Олечка написал : И к Вам вопрос: чем МСВ S200 отличается от S200? Возможно, есть связь...

Типы автоматических выключателей АББ: .....MCB - Миниатюрные (модульные) автоматические выключатели (Этот тип представлен серией автоматических выключателей System Pro-M Compact). Смотрим каталоги http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d25990f8b2408758c1257c60002d2c44/$file/System_Pro_M_2013.pdf 2CDS251001R1165 И другой http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d4ad806c68131391c1257bf2003a85f2/$file/2CSC400031D0201.pdf 2CDS251001R0165

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.07.2014 в 16:07:52

ёпта, попросим... а я тут бываю? Надо мнее было на мыло написать. 2CDS251001R0165 в россию не поставляется. И нехер себе мозги срать. 2CDS251001R1165 - то, что надо заказывать.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.07.2014 в 17:18:21

Cs-Cs написал : 2CDS251001R0165 в россию не поставляется.

Именно так в АВВ и ответили, в чем разница - не сообщили. Возможно, различий нет и это какая-нибудь серия для Украины. Например, на Украину поставляются SH 6кА, а в РФ - нет.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.07.2014 в 17:51:18

Да а зачем знать?.. Нехер просто рыться по странным каталогам и искать себе проблем на мозг.

0
Аватар пользователя
Forsworn

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Воркута

Сообщений: 56

16.07.2014 в 18:59:50

Да никто по каталогам и не рылся. В магазине (не российском) просто оба автомата в наличии, вот и пошли поиски правды.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

17.07.2014 в 11:05:20

Олечка написал : Не лучшее решение...
Ввод - как минимум 16/12, а лучше 35/16, вот такие:

Обращаю внимание на наконечники для этих клемм.

Варочная - 16/12. К ним нужны торцевые. И снова обратим внимание на наконечники.

Интересно, а почему лучше брать клеммы на сечение больше? И что значит обратить внимание на наконечники? Что, с наконечниками провод 10 кв. в клемму 10 не влезает?

0
Аватар пользователя
Forsworn

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Воркута

Сообщений: 56

14.11.2014 в 19:40:55

схема немного пересмотрена, монтаж потихоньку начат)

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

14.11.2014 в 19:56:27

Немецкие интернет - магазины это, конечно дико модно, но что будет (не дай бог конечно ) при каких -либо неприятностях с проводкой, приборы защитной автоматики нуждаются в какой-либо сертификации? На кого повесят всех собак, если что? Есть кто в теме? Просветите, пожалуйста.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.