17.01.2017 в 16:33:34
avrora написал: что делать и на сколько опасно для потребителей напряжение в 245В?
mr.energo написал: Сейчас стандарт это 240 В, а не 220 В, как было раньше.
Немного не так.
С 01.10.2015 года введена новая редакция ГОСТа на стандартные напряжения. Вместо ГОСТ 29322-92 - ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения". Принципиальные отличия; при номинальном напряжении в сети 230В, вместо допуска на колебания сетевого напряжения +/-5% длительно и +/-10% кратковременно, вводится один допуск +/-10%. Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В. Ничего с Вашим электрооборудованием не будет. Только лампочки накаливания чуть по меньше жить будут.
17.01.2017 в 17:26:24
Немного не так.
Именно так. В соответствии с ГОСТ стандартное напряжение в ОДНОФАЗНОЙ сети 240 вольт. уже 25 лет как :)
17.01.2017 в 17:33:17
Aтос написал:
Немного не так.
Именно так. В соответствии с ГОСТ стандартное напряжение в ОДНОФАЗНОЙ сети 240 вольт. уже 25 лет как :)
Aтос, Вы в какой стране живёте? В России напряжение в розетке определяется единственным документом - ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения". А Вы о каком говорите? Номер ГОСТа приведите.
17.01.2017 в 18:47:19
kalat написал: вопрос по второй фазе. Не поплохеет технике от неё
поплохет.УЗМ вам в помощь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу