denis_vishniakov написал : Т.е. по моим представлениям на тот момент фаза представляла собой кусок висящего в воздухе провода...
А вот это стоит проверить. Например тестером.
24.10.2006 в 11:00:54
denis_vishniakov написал : Т.е. по моим представлениям на тот момент фаза представляла собой кусок висящего в воздухе провода...
А вот это стоит проверить. Например тестером.
24.10.2006 в 13:28:23
Геннадий Б написал : 2denis_vishniakov ...При замыкании нуля и РЕ-проводника на УЗО воздействует разность потенциалов между этими цепями. Это нормально...
Сам столкнулся с таким эффектом года три назад. В доме постройки 2001г. уже были пятижильные стояки, в квартиру заводили ВВГ 3х6. При отключеных линейных автоматах выбивало УЗО 40/0,1А на вводе, если кто-либо из монтажников перемыкал РЕ- и N- проводники в любой точке проводки.
ИМХО, в групповых сетях многоквартирных домов на N- проводнике всегда есть потенциал (равномерной нагрузки можно добиться только в лабораторных условиях), который выравнивается при замыкании на РЕ- проводник. Величина тока при этом может быть достаточна для срабатывания УЗО (вернее, ВДТ).
24.10.2006 в 13:49:53
Эту проблему очень легко решить, если после УЗО все автоматы ставить двухполюсные. Можно спокойно ковыряться в поврежденной линии без периодических вырубаний УЗО. И линию поврежденную в группе проще найти, если автоматы двухполюсные. Нет необходимости в двухполюснике только там, где на одну линию стоит одно УЗО - там и однополюсника достаточно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу