Добрый день,
Ситуация такая - панелька 76 года, этаж 8/12, газовая плита, два вентканала (в кухне и туалете) диаметром где-то 11 см, зимой вытяжка работает (листик прижимается), сейчас практически нет, периодически "задувает" с кухни соседей - наверное включают вытяжку над плитой. Вопрос по организации вентканала в ванной и туалете, сейчас выглядит вот так:
Т.е. соединить напрямую коробом вентиляцию и отверстие в ванну невозможно, т.к. мешают трубы канализации и стояков воды, кроме того трубы будут зашиваться гипсокартоном. Между трубой канализации и стеной - 6,5 см,
Мне видится вот такая схема воздуховода, на плоском коробе 60х204 мм, установленном вертикально:
Пластина с фланцем - два колена вертикальных-участок короба-колено вертикальное- тройник-2 комплекта [соединитель с клапаном-решетка торцевая]
Вопросы:
- Смущает 4 поворота под 90 грд, можно ли так делать?
- не могу найти вертикального тройника для плоского короба, бывают ли такие?
- будет ли работать обратный клапан в плоском коробе, если его вертикально установить (там ось не по центру, а смещена)?
- может проще не городить воздуховод, а сделать а отделить вентиляционные отверстия "полкой" из куска гипсокартона и поставить обычные круглые обратные клапана?
Или есть какое-то другое решение?