Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

15.07.2014 в 20:53:23

В настоящий момент набросал предположительную схему для своего ВРУ на время строительства дома. Сам ВРУ будет распологаться за пределами участка на расстоянии около 35 м от него. В дальнейшем ВРУ будет соединен с РЩ дома подземным бронированным кабелем. Из ВРУ будут убраны дифавтомат и розетка.

Первым делом стоит задача - купить все необходимые комплектующие. Возникло несколько вопросов...

1) Входной автомат 25А. Какого типа ставить вводной автомат А, В или С? На сколько кА? Верно ли я определился с выбором? ссылка

2) УЗО. Какое УЗО ставить 40А 100мА или 40А 300мА? В чем разница? Тип УЗО "АС"? Еще такой вопрос... После того, как я построю дом и размещу в нем РЩ нужно ли оставлять УЗО в ВРУ или его можно переместить в РЩ дома? Как я понимаю УЗО спасает от удара током. Не думаю, что кто то отроет мой кабель и начнет его пилить. Следующий вопрос... Если все таки необходимо оставить УЗО в ВРУ на тот случай, если кто то решит откопать и перегрысть мой кабель, то УЗО как я понимаю нужно ставить селективное, чтоб оно срабатывало позже, чем УЗО в РЩ дома. Верно?

3) Следующий вопрос еще сложнее, так как касается дифавтомата перед розеткой. Я пока по отдельности не смог до конца разобраться с УЗО и автоматом, а тут еще и устройство, которое совмещает в себе оба функционала. Буду крайне признателен, если вы меня ткнете носом в нужный дифавтомат. Типа "нужен вот этот и баста!"

4) Есть еще некоторые вопросы по ограничителю перенапряжений, но мозг в настоящий момент кипит и не в состоянии усваивать чрезмерно много новой информации. Отложу ограничитель перенапряжения на потом :)

5) По схеме подскажите, правильно ли я ее нарисовал?

Помогите, подскажите... Заранее спасибо!

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.07.2014 в 21:41:01

1) С, да, выбор правильный. 2) В принципе верно, но УЗО с током утечки на 100 и более мА является противопожарным, т.е. человека оно не спасет, а вот искру достаточную для пожара не пропустит. Его необходимость лично у меня вызывает сомнения (я все линии в РЩ защищаю УЗО на 10 и 30мА). 3) Вам нужен - http://shop.avselectro.ru/catalog/8BU7VOR/68KSVOR.html 5) вводной кабель бывает проблематично завести в счетчик, лучше его на шину, а от шины проводом 6 кв. мм в счетчик. После вводного УЗО понадобится еще одна шина от которой пойдет ноль в дом.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

15.07.2014 в 23:04:39

Semreg написал : ...ВРУ на время строительства дома.

1) Неверно. Все АВ с характеристикой "В", в том числе и вводной.

Semreg написал : ...Какое УЗО ставить...

2) Селективное, 40(63)/0,01.
Где лучше установить S-УЗО и какую модель выбрать - зависит от множества факторов.
Откапывать и пилить Ваш кабель вряд ли кто будет.

3) Подумайте о более бюджетном решении: АВ+УЗО. Если ДИФ, более-меннее бюджетный, то вот такой:

4) пропустим вопрос, это отдельная тема для обсуждения.

5) Неправильно. Определитесь со схемой электроснабжения в плане безопасности: TT или TN-C-S.

0
Вложение
Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

16.07.2014 в 00:19:30

Rumato написал : 1) С, да, выбор правильный.

Олечка написал : 1) Неверно. Все АВ с характеристикой "В", в том числе и вводной.

Хм. Мнения разделились... Олечка, под "ВРУ на время стройки" я подразумеваю то, что щит будет собран, счетчик и вводной автомат опломбированы. В дальнейшем от ВРУ уйдет кабель в РЩ дома. Т.е. вводной автомат демонтироваться уже не будет. Так какой лучше выбрать А или В? В чем разница? В скорости срабатывания?

Rumato написал : 2) В принципе верно, но УЗО с током утечки на 100 и более мА является противопожарным, т.е. человека оно не спасет, а вот искру достаточную для пожара не пропустит. Его необходимость лично у меня вызывает сомнения (я все линии в РЩ защищаю УЗО на 10 и 30мА).

Олечка написал : 2) Селективное, 40(63)/0,01.
Где лучше установить S-УЗО и какую модель выбрать - зависит от множества факторов.

И тут мнения разные... Селективное УЗО 4Р 40А 100 мА стоит около 8000-9000, что существенно скажется на бюджете ВРУ. Тут мне также стоит учитывать, что ВРУ будет находиться за границей моего участка, на расстоянии 35м от него, т.е. в зоне свободного доступа "вандалов" и других "недоброжелателей". Установка внутри ВРУ дорогостоящих комплектующих должна быть обоснована принципиальной необходимостью размещения этих комплектующих в ВРУ. Теперь вообще в тупике по поводу УЗО. Ставить / не ставить? Селективное или нет? Ставить в ВРУ или в РЩ?

Rumato написал : 3) Вам нужен - http://shop.avselectro.ru/catalog/8BU7VOR/68KSVOR.html

Олечка написал : 3) Подумайте о более бюджетном решении: АВ+УЗО. Если ДИФ, более-меннее бюджетный, то вот такой:

Спасибо за советы. В этом вопросе с вашей помощью разобрался.

По поводу 5-го пункта. Ребят, схему я пока предположительную набросал. К ней еще вернусь после того, как определюсь и куплю комплектующие...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.07.2014 в 00:54:15

Semreg написал : Помогите, подскажите...

У вас правда помочь некому,ну,типа,нанять кого?Хреново,голову точно берегите,сами видите - единого мнения нет ни по какому вопросу. А для начала опишите линию от трансформатора до места установки ВРУ.

0

И это пройдёт ...

Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

16.07.2014 в 00:59:39

serj12, первая ЖБ опора (столб) от подстанции. 5м от подстанции. Вопрос не в "нанять". Вопрос в "разобраться" :) Нанять то не трудно, но какой будет результат: либо бесполезно выкинутые деньги, либо плохо сделанная работа. Третий вариант "хорошо сделанная работа" - тоже возможен, но если я сам не разберусь, то не смогу определить качество этой работы...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.07.2014 в 01:05:57

Semreg написал : первая ЖБ опора (столб) от подстанции. 5м от подстанции.

Это плохо =( Материал линии,повторные заземления присутствую на линии?К вам опуск чем выполнен?

Semreg написал : либо бесполезно выкинутые деньги, либо плохо сделанная работа.

Наиболее вероятный ход событий=)

Semreg написал : Третий вариант

Тут всё тоже не так просто,ну не в этом дело.Давай инфу про линию.

0

И это пройдёт ...

Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.07.2014 в 01:07:39

Semreg, без обид, постарайтесь почитать соответствующие темы, понять и составить свое мнение... Очень сложно объяснять целый комплекс вопросов, тем более мне, не профессионалу. Вы ничего не сказали про электроустановку поселка (линию и КТП имела ввиду). Вы не сказали про кабель: марка и сколько жил... Вы не сказали про бюджет... цена шкафа IP65 может быть 1,5 т. р., а может и 4-5 т. р... S-УЗО АСТРО - дешевле, но обратите внимание на нижний предел температуры. И т. д. и т. п. ... Много вопросов. Rumato - серьезный специалист.

0
Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

16.07.2014 в 01:13:28

serj12 написал : Это плохо =( Материал линии,повторные заземления присутствую на линии?К вам опуск чем выполнен?

Ко мне опуск в настоящий момент никак не выполнен. Предположительно сип 4х16 в гофре будет. По поводу заземления в настоящий момент ничего сказать не могу. С этим еще не разбирался. :o Но на столбе кроме моего ящика - висит ящик от освещения улицы. Он заземлен. На днях буду встречаться с главным дядькой по этому ящику и согласовывать с ним куда и как мой крепить.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.07.2014 в 01:20:37

Semreg написал : ...буду встречаться с главным дядькой...

Линия какая: СИП или неизолированные А-АС? На чьем балансе электроустановка? Как и кто обслуживает: Сети, Главный дядька, Старший на деревне, УК, Правление СНТ, Председатель-он же энергетик-электрик и т. п.?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.07.2014 в 01:21:47

Semreg написал : Ко мне опуск в настоящий момент никак не выполнен.

Линия по улице как выполнена - СИП или голый?

Semreg написал : По поводу заземления в настоящий момент ничего сказать не могу.

serj12 написал : повторные заземления присутствую на линии?

Повторные заземления выполняются при монтаже магистрали(основной линии),они в ведении сетей,для вас это нахаляву большой +. Сложно нам будет общаться,но попробуем.:)

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу